Kirjoittaja Aihe: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut  (Luettu 9418 kertaa)

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #80 : 08.04.22 - klo:17:33 »
Lämpöässän T-mallin käyttöohjeen piirikaaviossa 1/2009, tulistimellla ei ole omaa pumppua. T/P mallin vastaavassa piirikaaviossa 8/2012 pumppu taas löytyy. Näyttäisi siltä, että molempia versioita on valmistettu. Valokuvissasi näkyy ainoastaan 1 pumppu.

Tuota kesäasetusta Lämpöässä tuskin mainostaa, koska sellaista ei heidän ohjeissaan mainita. Toiminnan on ajateltu menevän niin, että kesällä siirrytään ylävaraajan mukaan ohjautuvaan ajoon. Voi olla, että isolla varaajalla ei ole mitään tarvetta vaihtaa asetusta kesällä. Pienemmän varaajan malleissa asetuksen vaihto kesällä on hyväksi havaittu tapa.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #81 : 08.04.22 - klo:17:37 »
Hyvin se ilmeisesti tulistaa ilman pumppuakin=vähemmän rikki meneviä osia? Tai mikä sen funktio yleensä on?

 Pumppu tuli loppuvuodesta 2012 ja ehkä se oli mallisarjan viimeinen. Autoissahan se on hyvä juttu😇
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #82 : 08.04.22 - klo:18:00 »
Ei sieltä konehuoneesta löydy tulistinpumppua, mutta en löytänyt myöskään höyrystintä, tulistinta enkä lauhdutinta. Ehkä ne on onnistuneesti piilotettu noiden sähköjohtojen taakse.
Hyvinhän tuo tulistus näyttää toimivan ja ylävaraaja lämpiää nopeasti.
Viimeisen trendin loppupäässä kun ulkolämpötila nousi yli +5C ja koneen käynnit harveni, tulistuslämmön vähetessä laski ylävaraajan lämpötila n. 60 -> 55 C

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #83 : 08.04.22 - klo:18:51 »
Manuaalin kuvassa (PDF 21 sivulla) tulistin näyttää olevan luonnonkierrolla.
Hiukan erikoista että silti on kuristinventtiili tulistimen putkessa?

https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Lampoassa_T_P_10-31_2009_01.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #84 : 08.04.22 - klo:21:16 »

Tuota kesäasetusta Lämpöässä tuskin mainostaa, koska sellaista ei heidän ohjeissaan mainita. Toiminnan on ajateltu menevän niin, että kesällä siirrytään ylävaraajan mukaan ohjautuvaan ajoon. Voi olla, että isolla varaajalla ei ole mitään tarvetta vaihtaa asetusta kesällä. Pienemmän varaajan malleissa asetuksen vaihto kesällä on hyväksi havaittu tapa.

Pitää tuo nyt tyypätä kuitenkin ja ajaa Trendit molemmille asetuksille ja tähän arvioitavaksi.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #85 : 10.04.22 - klo:12:27 »
Ei kummempaa raportoitavaa. Lämmintä vettä piisaa ja eilen oli sauna. Vaimo tyytyväinen veden lämpötilaan. Eilinen data liitteenä.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #86 : 10.04.22 - klo:14:03 »
Kone käy edelleen tukevasti alavaraajan ohjaamana ulkolämpötilan ollessa +5C
On mielenkiintoista nähdä millä ulkolämpötilalla koneen käynti vähenee niin paljon että se siirtyy ylävaraajan ohjaukseen ja että riittääkö vielä silloin lämmin vesi.
Eilisen saunasession jälkeen ylävaraajan lämpötila nousi varsin nopeasti
Eli tulistin toimii hyvin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #87 : 12.04.22 - klo:16:59 »
11. - 12-4 dataa. Vähän erilaista käyrää.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #88 : 12.04.22 - klo:18:55 »
Koneesi tekee hyvän näköistä käyrää. Käynnistyksiä on harvakseltaan, ja ylävaraajassa lämpötila on pysynyt 55 asteessa pidemmänkin tauon jälkeen.

Mielenkiintoista nähdä koneen käytös nykyisillä asetuksilla kun ulkolämpötila nousee.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #89 : 12.04.22 - klo:19:35 »
Pistän dataa, kun sitä valmistuu, sikäli kuin on näytettävää.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #90 : 18.04.22 - klo:16:28 »
Käänsin tallista lattialämmityksen kierron kiinni eilen sunnuntaina. Nyt tippuu taas kulutus jonkun verran. Aika pitkä on kompuran käyntien välillä aika. Liite.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #91 : 18.04.22 - klo:20:14 »
Ylävaraaja säilyttää lämpötilansa hienosti pidemmänkin tauon aikana. Mielenkiintoista nähdä varaajan käyttäytyminen kesäkäytössä, saattaa olla että hirveästi ei tarvitse säätöjä muutella.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #92 : 20.04.22 - klo:20:13 »
Tänään oli kevään lämpimin päivä.
Riitikö lämmin vesi?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #93 : 20.04.22 - klo:22:31 »
Tänään oli kevään lämpimin päivä.
Riitikö lämmin vesi?

ATS

Ihan hyvin. Ei mitään pitkiä suihkuja, mutta hyvin riitti.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #94 : 21.04.22 - klo:19:23 »
Vieläkin alavaraajan ohjaamana. Kolmen päivän käynnit.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #95 : 21.04.22 - klo:19:26 »
...ja tämän päivän printscreen. Mielenkiintoinen tuplapiikki käynnissä. Hyvin se näköjään pelaa myös USB-portin kautta.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #96 : 21.04.22 - klo:20:07 »
20.4. klo 22-23 kone käynyt ylävaraajan ohjaamana.
Tulistus lämmittää hämmästyttävän hyvin.
Jos tuolloin lämmin vesi riitti, niin ei muuta kuin kovaa ajoa kesää odotellessa

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #97 : 26.05.22 - klo:09:52 »
Moi taas. Tässä olisi nyt sitten grafiikkaa vähän lämpöisemmältä kaudelta. Pitäisikö olla myös saunomis-/suihkutusajalta, jolloin täytyy ottaa myöhemmin uudelleen?
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #98 : 26.05.22 - klo:22:18 »
Toimii vieläkin hyvin, mutta ylävaraajan lämpötila alkaa lähentyä alavaraajan lämpötilaa. Mielenkiintoista on nähdä trendi, jossa on veden kulutusta enemmän ja ulkolämpötila vielä korkeampi.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #99 : 26.05.22 - klo:22:36 »
Ok, odotellaan vähän lämpöisempiä kelejä ja otetaan sauna päivältä vastaava.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #100 : 11.06.22 - klo:10:10 »
Helteet alkamassa ja ajattelin pistää tässä nyt muutaman päivän ajan näitä tuloksia. Katsotaan tuleeko vedenkäyttöä.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #101 : 12.06.22 - klo:08:09 »
Tuo ulkolämpötilan käyrä ei voi pitää paikkaansa. Eihän ulkona ole ollut kuin reilu parikymmentä maksimissaan ja tuon mukaan käynyt kolmessa kympissä.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #102 : 12.06.22 - klo:08:18 »
Aurinko paistaa suoraan anturiin.
Eilen aamulla tehnyt samanlaiset kiemurat samaan aikaan
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #103 : 12.06.22 - klo:08:24 »
Niinpä tietysti. Hyvä huomio.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #104 : 14.06.22 - klo:17:45 »
Lisään tässä nyt nämä vielä. Ei liene tarvetta mittailla enää tältä erää? Vai saatteko näistä irti enää mitään uutta?
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #105 : 14.06.22 - klo:18:54 »
Hyvinhän tuo näyttää käyvän.
Käyttövesikin on todennäköisesti riittänyt hyvin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #106 : 14.06.22 - klo:18:55 »
Jep, nyt kyllä piisaa, kun tehtiin se korotus.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #107 : 14.06.22 - klo:23:19 »
Isossa varaajassa lämpötila kerrostuma näyttää säilyvän hyvin ja kone käy harvakseltaan. Asetukset ovat siis kunnossa. Erillinen varaaja näyttää toimivan myös kesällä niin, että varaajan sekoittumista ei juurikaan tapahdu.

Poissa Lämäri

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 539
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: T10 lämpimän käyttöveden tuotto hiipunut
« Vastaus #108 : 15.06.22 - klo:06:06 »
Hyvä homma. Kiitos taas. Palaillaan asiaan ja hyvää kesää.
Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l, 160/142 m kaivo
170 m2 talo + 41 m2 talli lattialämmityksellä
ET 150, seinä 0,12 / yläpohja 0,05 / alapohja 0,10