Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”oska” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 410 m3 58,8 W/m2 4,71 kW 13 963 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 60 m2, 195 m3 56 W/m2 3,36 kW 6 519 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 35m, dT=5K 4,6 kPa 0,29 kW 2 539 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 60 W/m2 8,36 kW 23 022 kWh
• Kiinteistö, 140 m2, 605 m3 6,2 COP 8,05 kW 23 022 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,187 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 5,2 SCOP 9,1 kW 27 422 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 320 kWh 0,44 kW 26 102 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 102 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 26 101 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 140 m2 186 kWh/m2 5,2 SCOP 9,0 kW 26 102 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 5,2 COP) 7,5 kW 21 046 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 055 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 056 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 356 kWh
•
Tarvitaan vähintään 264 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 264 m
- Kaivon aktiivisyvyys 260 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 264 m. Putkea kaivossa yhteensä 528 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 566 litraa 94 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 711 litraa 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 576 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 584 litraa 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.