Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: oska - 10.03.22 - klo:19:29
-
Hei
Pyytäisin maalämpöpumpun mitoitusapua 2 kerroksiselle 2022 rakennettavalle omakotitalolle ja autotallille.
Vesikiertoinen lattialämmitys
Talossa Ilmatilavuutta n.410m3
Seinäpinta-alaa 173m2 U=0,16
Ikkuna pinta-alaa sis. ulko-ovet. 44m2 U=1
Maanvastainen alapohja 80m2 U=0,12
Yläpohja 80m2 U=0,09
Yläkerrassa lattianeliöitä 64m2 (Ruokailutila ylös auki)
Ilmavirrat normaalitilanteessa tulo 80l/s poisto 83l/s
Vastavirtaus LTO-ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys sähköllä.
Etulämmitys/viilennys maapiiristä harkinnan alla.
Pumppu talon teknisessä tilassa.
Autotalli: 60m2
Vesikiertoinen lattialämmitys glygoli-kierrolla. Sisälämpötila 15C
Seinäpinta-alaa 103m2. 2x kipsilevy+50mm mineraalivilla+HS+150mmm mineraalivilla+Tuulensuojakipsi+ ulkoverhous. U=0,20?
Ikkuna pinta-alaa sis. ulko-oven ja nosto-oven. 13,5m2 U=1
Maanvarainen alapohja 60m2 U=0=16
Yläpohja 60m2 U=0,16
Kanaaliputki 35m
Kiitos avusta.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10669.0;attach=16314)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”oska” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 410 m3 58,8 W/m2 4,71 kW 13 963 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 60 m2, 195 m3 56 W/m2 3,36 kW 6 519 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 35m, dT=5K 4,6 kPa 0,29 kW 2 539 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 60 W/m2 8,36 kW 23 022 kWh
• Kiinteistö, 140 m2, 605 m3 6,2 COP 8,05 kW 23 022 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,187 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 5,2 SCOP 9,1 kW 27 422 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 320 kWh 0,44 kW 26 102 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 102 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 26 101 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 140 m2 186 kWh/m2 5,2 SCOP 9,0 kW 26 102 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 5,2 COP) 7,5 kW 21 046 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 055 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 056 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 356 kWh
• Tarvitaan vähintään 264 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 264 m
- Kaivon aktiivisyvyys 260 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 264 m. Putkea kaivossa yhteensä 528 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 566 litraa 94 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 711 litraa 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 576 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 584 litraa 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta.
Poraus lähestyy ja kaivoon olisi tarjolla 40 turbokollektori. Kaivoa olisi tulossa n.280m ilmanvaihdon etulämmityksen vuoksi.
Pumppu 3-12 aries.
Onko 40mm turbokollektori liian pieni?
-
Onko 40mm turbokollektori liian pieni?
On liian pieni.
Maalämpökoneen COP laskee pakkasilla.
45 millinen turbo tai sileä olisi parempi.