« : 10.03.22 - klo:19:29 »
Hei
Pyytäisin maalämpöpumpun mitoitusapua 2 kerroksiselle 2022 rakennettavalle omakotitalolle ja autotallille.

Vesikiertoinen lattialämmitys
Talossa Ilmatilavuutta n.410m3
Seinäpinta-alaa 173m2 U=0,16
Ikkuna pinta-alaa sis. ulko-ovet. 44m2 U=1
Maanvastainen alapohja 80m2 U=0,12
Yläpohja 80m2 U=0,09
Yläkerrassa lattianeliöitä 64m2 (Ruokailutila ylös auki)
Ilmavirrat normaalitilanteessa tulo 80l/s poisto 83l/s
Vastavirtaus LTO-ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys sähköllä.
Etulämmitys/viilennys maapiiristä harkinnan alla.
Pumppu talon teknisessä tilassa.

Autotalli: 60m2
Vesikiertoinen lattialämmitys glygoli-kierrolla. Sisälämpötila 15C
Seinäpinta-alaa 103m2.  2x kipsilevy+50mm mineraalivilla+HS+150mmm mineraalivilla+Tuulensuojakipsi+ ulkoverhous. U=0,20?
Ikkuna pinta-alaa sis. ulko-oven ja nosto-oven. 13,5m2 U=1
Maanvarainen alapohja  60m2 U=0=16
Yläpohja 60m2 U=0,16
Kanaaliputki 35m

Kiitos avusta.
« Viimeksi muokattu: 10.03.22 - klo:23:06 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyynto OKT+talli Kajaani
« Vastaus #1 : 10.03.22 - klo:23:07 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”oska”   KAJAANI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 410 m3    58,8 W/m2   4,71 kW   13 963 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 60 m2, 195 m3    56 W/m2   3,36 kW   6 519 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 35m, dT=5K   4,6 kPa   0,29 kW   2 539 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         60 W/m2   8,36 kW   23 022 kWh

• Kiinteistö,  140 m2,  605 m3          6,2 COP   8,05 kW   23 022 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,187 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,2 SCOP   9,1 kW   27 422 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 320 kWh   0,44 kW   26 102 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 102 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,00 kW   26 101 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   140 m2   186 kWh/m2   5,2 SCOP   9,0 kW   26 102 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään          ( 5,2 COP)   7,5 kW   21 046 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 055 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 056 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 356 kWh

Tarvitaan vähintään 264 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   264 m
- Kaivon aktiivisyvyys 260 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 264 m.   Putkea kaivossa yhteensä 528 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 566 litraa   94 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 711 litraa   50 kPa = 0,5 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 576 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 584 litraa      23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa oska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyynto OKT+talli Kajaani
« Vastaus #2 : 01.11.22 - klo:20:22 »
Kiitos laskelmasta.
Poraus lähestyy ja kaivoon olisi tarjolla 40 turbokollektori. Kaivoa olisi tulossa n.280m ilmanvaihdon etulämmityksen vuoksi.
Pumppu 3-12 aries.

Onko 40mm turbokollektori liian pieni?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyynto OKT+talli Kajaani
« Vastaus #3 : 02.11.22 - klo:09:10 »
Onko 40mm turbokollektori liian pieni?
On liian pieni.
Maalämpökoneen COP laskee pakkasilla.