Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Asuinrakennus + autotalli ”blEakishh” ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Asuinrakennus 2012: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 160 m2, 413 m3 32,1 W/m2 5,13 kW 18 308 kWh
- Autotalli 2012: KiviLattialämmitys, 16°C, 43 m2, 107 m3 60,5 W/m2 2,60 kW 6 620 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=5K 4,1 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 7,83 kW 25 768 kWh
• Kiinteistö, 203 m2, 519 m3 5,9 COP 7,55 kW 25 768 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,172 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,00 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 5,3 SCOP 8,5 kW 29 968 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 418 kWh 0,40 kW 28 550 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 550 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,50 kW 28 550 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 203 m2 141 kWh/m2 5,3 SCOP 8,5 kW 28 550 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 5,3 COP) 7,1 kW 23 161 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 389 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 389 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 437 kWh
•
Tarvitaan vähintään 268 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 268 m
- Kaivon aktiivisyvyys 264 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 268 m. Putkea kaivossa yhteensä 536 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 557 litraa 105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 705 litraa 59 kPa = Ok Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 613 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 715 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.