Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus OKT + AT (Rovaniemi, saneeraus)  (Luettu 515 kertaa)

Poissa blEakishh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus OKT + AT (Rovaniemi, saneeraus)
« : 02.11.22 - klo:21:51 »
Terve!
Tarve mitoitusavulle kohteeseen, jossa suunnitelmissa maalämpöön siirtyminen. Alla kohteen tiedot:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Rovaniemi

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2012, 1 krs

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Lämmityssähkön kulutus nykyisellä lämmityksellä (CTC EcoEl pelkällä sähkövastuksella + ILP) n. 28.000 kWh/v

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa ja tallissa

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Asuinrakennus Koneellinen IV LTO:lla
Autotalli painovoimainen ilmanvaihto


- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Asuinrakennus 57,4 m
Autotalli 28,8 m


- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Asuinrakennus mineraalivilla 200mm + 45mm, US kokonaispaksuus 338mm
Autotalli mineraalivilla 150mm


- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 kerros.

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Asuinrakennus 160 m2.
Autotalli 43 m2.


- Huonekorkeudet kerroksittain?
Asuinrakennus 2,58 m.
Autotalli 2,48 m


- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Asuinrakennus maanvarainen betonilaatta, EPS 200mm
Autotalli maanvarainen betonilaatta, EPS 150mm


- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Asuinrakennus Puhallusvilla 500mm
Autotalli Puhallusvilla 300mm


- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, ikkunoiden yhteisala ei ole poikkeava kumpaankaan suuntaan.

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli, lämmönsiirtokanaali n. 15 m.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Asuinrakennus 21 astetta
Talli 16 astetta


- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Asuinrakennus U-arvot: YP 0,07; US 0,16; AP 0,16
Autotalli U-arvot: YP 0,12; US 0,27; AP 0,22


Ilmatilavuudet (energiaselvityksestä)
Asuinrakennus 409 m3
Autotalli 107 m3


« Viimeksi muokattu: 03.11.22 - klo:15:00 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus OKT + AT (Rovaniemi, saneeraus)
« Vastaus #1 : 03.11.22 - klo:15:01 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Asuinrakennus + autotalli  ”blEakishh”      ROVANIEMI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Asuinrakennus 2012: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 160 m2, 413 m3    32,1 W/m2   5,13 kW   18 308 kWh
- Autotalli 2012: KiviLattialämmitys, 16°C, 43 m2, 107 m3          60,5 W/m2   2,60 kW   6 620 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=5K      4,1 kPa   0,10 kW   841 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      39 W/m2   7,83 kW   25 768 kWh

• Kiinteistö,  203 m2,  519 m3          5,9 COP   7,55 kW   25 768 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,172 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,00 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         5,3 SCOP   8,5 kW   29 968 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 418 kWh   0,40 kW   28 550 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   28 550 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   28 550 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   203 m2   141 kWh/m2   5,3 SCOP   8,5 kW   28 550 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -34 °C
- Maasta kerätään          ( 5,3 COP)   7,1 kW   23 161 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 389 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 389 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 437 kWh

Tarvitaan vähintään 268 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   268 m
- Kaivon aktiivisyvyys 264 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 268 m.   Putkea kaivossa yhteensä   536 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,1 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 557 litraa      105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 705 litraa      59 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 613 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 715 litraa      17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.