Mitoituspyyntö Salo
« : 23.11.21 - klo:11:27 »
Pyytäisin apua mitoitukseen seuraavanlaiseen vasta hankittuun kohteeseen:

Jämerä omakotitalo Salossa
Rakennettu 2007, tasamaatontti
Aiemman omistajan ilmoittama sähkönkulutus kokonaisuudessaan 1 henkilöllä 35000kwh (2020) (meillä 4 asukasta)
Lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Rakennuksen ulkomitat 16,25 x 8,2m
Ulkoseinä Siporex 500mm U= 0,21W/m2K (kellari U= 0,16W/m2K)
Kerroksia 3 (lämmin kellari+2)
Kokonaisala kerroksittain kellari 130m2 + 1.krs 120,2m2 + 2.krs 92,1m2 = 342,3m2 (lämmitetty nettoala 289m2)
Huonekorkeudet kellari 2,85m (4m2 avoinainen hissikuilu korkeus 9m)  , 1.krs 2,7m (n. 25m2 5,5m korkea tila), 2.krs 2,5m
Maanvarainen alapohja, Styrox 100+100mm, teräsbetonilaatta 160mm, Siporex rouhe 50mm, pintabetoni 80mm U= 0,15W/m2K
Yläpohja Siporex 250mm + 150mm villa U= 0,16W/m2K
Ikkunat 3-lasiset, pinta-ala 76,8m2 U= 1,4W/m2K
Ei muita lämmitettäviä tiloja

Energiatodistuksesta
Ilmanvuotoluku q50 7,2m3/(h m2)


Kiitokset avusta!
« Viimeksi muokattu: 23.11.21 - klo:14:53 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Salo
« Vastaus #1 : 23.11.21 - klo:13:16 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jaskah”   SALO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellarikerros 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 314 m3    21,8 W/m2   2,39 kW   7 153 kWh
- 1. kerros 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 297 m3       33,5 W/m2   3,68 kW   9 150 kWh
- 2. kerros 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 275 m3       27 W/m2   2,96 kW   7 410 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         27 W/m2   9,04 kW   23 712 kWh

• Kiinteistö,  330 m2,  886 m3          6,3 COP   8,51 kW   23 712 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,298 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,88 kW   6 500 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   10,4 kW   30 212 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 840 kWh   0,98 kW   27 372 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 372 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,30 kW   27 371 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   330 m2   83 kWh/m2   4,9 SCOP   10,3 kW   27 372 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,3 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   8,7 kW   21 783 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 589 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 589 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 299 kWh

Tarvitaan vähintään 213 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   213 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   426 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 466 litraa   105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 584 litraa   56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 716 litraa   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 477 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 502 litraa      23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa jaskah

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Salo
« Vastaus #2 : 24.11.21 - klo:10:24 »
Kiitos laskelmasta!

Olen saanut tarjouksen Bosch Compress 7001i 3-12 kW pumpusta 260m kaivolla. Lämmönkeruuputkeksi väitetään riittävän invertteripumpulla 40mm Turbo Collector. Kannattaako tuo vaihtaa 45mm putkeen 1,5€/m lisähinnalla?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Salo
« Vastaus #3 : 24.11.21 - klo:10:35 »
Olen saanut tarjouksen Bosch Compress 7001i 3-12 kW pumpusta 260m kaivolla. Lämmönkeruuputkeksi väitetään riittävän invertteripumpulla 40mm Turbo Collector. Kannattaako tuo vaihtaa 45mm putkeen 1,5€/m lisähinnalla?

Onpa tarjottu reilua kaivoa! Kyllä noin syvä on ehdottomasti otettava 45 mm, tai jopa 50 mm keruulla. 1,5 €/m on siitä vähän, varsinkin jos kyse on edelleen Turbosta eikä 2,7 mm seinämäisestä virolaisvaihtoehdosta.

Itse mietin samalla MLP:llä, että 230 m kaivoon olisi 40 mm vielä jotenkin menetellyt, mutta tilasin 50 mm, kun hintaero siihen oli n. 2€/m.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2