Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT+autotalli, uudiskohde, Nousiainen  (Luettu 1080 kertaa)

Poissa AaKoo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Hei, tälläiseen projektiin kaipailisin tietoja, kiitos!

- Ok-talo+autotalli Nousiaisissa
- 2 aikuista
- Rakentamisvuosi 2022, uudiskohde, tasamaa
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Talon ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: n. 59m   
- Ulkoseinät: mineraalivilla 250mm, U=0,20W/m2K
- Kerrosten lukumäärät ja pinta-alat: 1.krs, huoneistoala 144 m2,
- Huonekorkeudet: 2,6m
- Alapohja: maavarainen betonilaatta, EPS-levy 200mm
- Yläpohja: sisäkatto puhallusvilla 500mm.
- Ikkunat: 3 lasiset, U=0,98 W/m2,K, "normaali määrä"
- Autotallin ulkoseinien pituus yhteensä 27m. Lattialämmitys. Autotallin ja talon välinen kanaaliputki 42m., pidetään puolilämpimänä.
- Tilojen lämpötilat: asuintiloissa 22 astetta ja autotallissa 12-15 astetta
- U-arvoja: Ulkoseinät U=0,20 W/m2,K Yläpohja U=0,09 W/m2,K Alapohja U=0,14 W/m2,K Ikkunat U=0,98 W/m2,K Ulko-ovet U=0,80 W/m2,K
« Viimeksi muokattu: 26.11.21 - klo:15:34 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT+autotalli, uudiskohde, Nousiainen
« Vastaus #1 : 26.11.21 - klo:10:55 »
Tein laskelman tähän. Laitan siitä yhteenvedon tänne, kun saan sinulta lisätietoja. Laskelmassa voi olla vääriä lähtötietoja.

Voisitko vastata näihin:
- Onko autotallin lämmin ala noin 40 m2?
- Mikä on tallin huonekorkeus?

Tein jo yhden laskelman, mutta siinä voi olla vääriä lähtotietoja..

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10383.0;attach=15401
« Viimeksi muokattu: 26.11.21 - klo:23:10 kirjoittanut tomppeli »

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT+autotalli, uudiskohde, Nousiainen
« Vastaus #2 : 26.11.21 - klo:13:51 »
- Ulkoseinät: mineraalivilla 250mm, U=0,20W/m2K

Tuossa on ristiriita. Jos siis villaa on seinässä 250 mm, pitäisi U-arvon olla 0,15 tai alempi riippuen käytetystä villalaadusta ja tuulensuojasta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa AaKoo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT+autotalli, uudiskohde, Nousiainen
« Vastaus #3 : 26.11.21 - klo:14:04 »
Sitten on varmastikin energiatodistuksessa vielä 200mm mukaan laskettu tuo U-arvo? Eli antaako 200mm U-arvoksi tuon 0,20?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT+autotalli, uudiskohde, Nousiainen
« Vastaus #4 : 26.11.21 - klo:15:31 »
Sitten on varmastikin energiatodistuksessa vielä 200mm mukaan laskettu tuo U-arvo? Eli antaako 200mm U-arvoksi tuon 0,20?

Antaa arvoksi noin 0,17 W/mk.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT+autotalli, uudiskohde, Nousiainen
« Vastaus #5 : 28.11.21 - klo:15:24 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Odottelin vähän, josko olisit vastannut pariin täydentävään kysymykseeni ja siksi laitan vasta nyt tämän yhteenvedon laskelmasta.
Tässä yhteenveto. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde ”AaKoo”   NOUSIAINEN   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 144 m2, 367 m3       24,8 W/m2   3,58 kW   11 112 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 14°C, 40 m2, 100 m3       44 W/m2   1,76 kW   2 412 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 42 m:   0,16 kW   1 398 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   30 W/m2   5,50 kW   14 922 kWh

• Kiinteistö,  184 m2,  467 m3          6,5 COP   5,15 kW   14 922 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,22 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,39 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   6,5 kW   19 722 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 672 kWh   0,55 kW   18 050 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 050 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,50 kW   18 050 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   184 m2   98 kWh/m2   4,8 SCOP   6,5 kW   18 050 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,5 kW   14 325 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 725 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 725 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 190 kWh

Tarvitaan vähintään 154 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   154 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 154 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   308 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 336 litraa   38 kPa = 0,38 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 316 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 litraa      13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa AaKoo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT+autotalli, uudiskohde, Nousiainen
« Vastaus #6 : 28.11.21 - klo:15:58 »
Kiitos tomppeli laskelmasta! Hyvin lähelle reiän syvyys sitä mitä itsekin ajattelin tarvittavan (~160m)