Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jaskah - 23.11.21 - klo:11:27
-
Pyytäisin apua mitoitukseen seuraavanlaiseen vasta hankittuun kohteeseen:
Jämerä omakotitalo Salossa
Rakennettu 2007, tasamaatontti
Aiemman omistajan ilmoittama sähkönkulutus kokonaisuudessaan 1 henkilöllä 35000kwh (2020) (meillä 4 asukasta)
Lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Rakennuksen ulkomitat 16,25 x 8,2m
Ulkoseinä Siporex 500mm U= 0,21W/m2K (kellari U= 0,16W/m2K)
Kerroksia 3 (lämmin kellari+2)
Kokonaisala kerroksittain kellari 130m2 + 1.krs 120,2m2 + 2.krs 92,1m2 = 342,3m2 (lämmitetty nettoala 289m2)
Huonekorkeudet kellari 2,85m (4m2 avoinainen hissikuilu korkeus 9m) , 1.krs 2,7m (n. 25m2 5,5m korkea tila), 2.krs 2,5m
Maanvarainen alapohja, Styrox 100+100mm, teräsbetonilaatta 160mm, Siporex rouhe 50mm, pintabetoni 80mm U= 0,15W/m2K
Yläpohja Siporex 250mm + 150mm villa U= 0,16W/m2K
Ikkunat 3-lasiset, pinta-ala 76,8m2 U= 1,4W/m2K
Ei muita lämmitettäviä tiloja
Energiatodistuksesta
Ilmanvuotoluku q50 7,2m3/(h m2)
Kiitokset avusta!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10381.0;attach=15354)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jaskah” SALO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellarikerros 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 314 m3 21,8 W/m2 2,39 kW 7 153 kWh
- 1. kerros 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 297 m3 33,5 W/m2 3,68 kW 9 150 kWh
- 2. kerros 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 275 m3 27 W/m2 2,96 kW 7 410 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 9,04 kW 23 712 kWh
• Kiinteistö, 330 m2, 886 m3 6,3 COP 8,51 kW 23 712 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,298 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,88 kW 6 500 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 10,4 kW 30 212 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 840 kWh 0,98 kW 27 372 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 372 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,30 kW 27 371 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 330 m2 83 kWh/m2 4,9 SCOP 10,3 kW 27 372 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 8,7 kW 21 783 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 589 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 589 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 299 kWh
• Tarvitaan vähintään 213 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 213 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 426 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 466 litraa 105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 584 litraa 56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 716 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 477 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 502 litraa 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta!
Olen saanut tarjouksen Bosch Compress 7001i 3-12 kW pumpusta 260m kaivolla. Lämmönkeruuputkeksi väitetään riittävän invertteripumpulla 40mm Turbo Collector. Kannattaako tuo vaihtaa 45mm putkeen 1,5€/m lisähinnalla?
-
Olen saanut tarjouksen Bosch Compress 7001i 3-12 kW pumpusta 260m kaivolla. Lämmönkeruuputkeksi väitetään riittävän invertteripumpulla 40mm Turbo Collector. Kannattaako tuo vaihtaa 45mm putkeen 1,5€/m lisähinnalla?
Onpa tarjottu reilua kaivoa! Kyllä noin syvä on ehdottomasti otettava 45 mm, tai jopa 50 mm keruulla. 1,5 €/m on siitä vähän, varsinkin jos kyse on edelleen Turbosta eikä 2,7 mm seinämäisestä virolaisvaihtoehdosta.
Itse mietin samalla MLP:llä, että 230 m kaivoon olisi 40 mm vielä jotenkin menetellyt, mutta tilasin 50 mm, kun hintaero siihen oli n. 2€/m.