Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos  (Luettu 4667 kertaa)

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Nibe alkoi herjaamaan lämmökeruulämpötilaa. Ulos menevä lämpötila tippuu kompuran käydessä -8 asteeseen ja tulee häly. Pesin mutasihdin (oli puhdas) ja pakotin LK pumpun käymään 100%. On nyt käynyt sitä 12h, mutta silti pumppu välillä herjaa tuota eikä muutenkaan tunnu toimivan kuten pitäisi. Olisiko maapiirissä ilmaa vai mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Liitteenä muutama lokikuva.

EDIT: Liitteitä päivitetty
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Pesitkö sihdin vasta vian ilmaantumisen jälkeen vai ennen sitä?

Jotain on tapahtunut eilen puolelta päivin, mikä estää liuoksen virtaamisen.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Pesin sihdin vikaantumisen jälkeen.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Jos saisi käppyrän 17.-18. päiviltä joissa olisi taajuus, maakierron meno ja paluulämmöt ja vielä kiertovesipumpun nopeus.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Asteikotiedot (skaala) mukaan.
Ne puuttuvat kahdesta ensimmäisestä.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Päivitin kuvat
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Kompura ei ole edes päällä ja ulosmenevä nesteen lämpötila tippuu? Tulkitsenko oikein?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Kompressori seisoo
Keruupumppu täysillä
Keruun lämpötilaero yli 10C
--> mittausvika ?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Mielestäni lämpötila tippuu vain kun kompura käy?
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Kompressori seisoo
Keruupumppu täysillä
Keruun lämpötilaero yli 10C
--> mittausvika ?

ATS

Jos liuos ei kierrä, niin oireet olisivat varmaan myös nämä? Eli joko mittausvika tai liuos ei kierrä. Veikkaan jälkimäistä, koska jos kuittaan hälyä niin seuraavaksi tulee muita hälyjä (jotka johtuvat siitä että lk-liuos ei kierrä).

Mutta mikähän tällaisen kiertämättömyyden voi aiheuttaa? Voiko se olla ilma järjestelmässä, kun kesällä asennettiin maakylmä? LK pumppu on kuitenkin nyt pyörinyt yli 12h yhtä soittoa ja mitään isoja lorinoita ei kuulu.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Mielestäni lämpötila tippuu vain kun kompura käy?

Liitteessä ulosmenevän nesteen lämpotila tippuu ennen puoltayötä, vaikka kompura on 0 Hz. Sama ilmiö on kiertovesipumppu päällä tai ei.

Tulee sellainen mieleen, että mahtaako kiertovesipumppu kierrättää vettä ollenkaan.

edit. entä jos kesällä asennettu maakylmä kytkentä aiheuttaakin kierron pysähtymisen tai maaliuos kiertää vain maakylmälenkissä?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Liitteessä ulosmenevän nesteen lämpotila tippuu ennen puoltayötä, vaikka kompura on 0 Hz.

Totta! Voisiko tuo kuitenkin tapahtua kun LK pumppu on täysillä ja liuos yhtäkkiä lähteekin kiertämään? Vai voiko "höyrystin", vai mitä tuo nyt sitten lämmittääkään, olla vielä kylmä tuossa kohdin?
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Totta! Voisiko tuo kuitenkin tapahtua kun LK pumppu on täysillä ja liuos yhtäkkiä lähteekin kiertämään? Vai voiko "höyrystin", vai mitä tuo nyt sitten lämmittääkään, olla vielä kylmä tuossa kohdin?

Muokkasin vastaustani, samahan tapahtuu oli kiertovesipumppu päällä tai ei.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Nopeesti tulee mieleen, josko maakylmän haarojen väliin asennettu takaisku on väörin päin. Riippuu tietty kytkennästä, mutta jos väörin päin oleva takaisku pakottaa keruun kierron maakylmäpiirin kautta ja nyt kun ilmat kylmät eikä maakylmää tarvita niin piiri sulkeutuu maakylmännohjauksen käskemänä eikä keruu enää kierrä mistään. Kaukaa haettu tämä.

Ilmatasku, joka syntynyt maakylmän asennuksen yhteydessä,  keruupumpussa tai jossain kaivon lenkissä joka ei lähde  poistumaan?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Nopeesti tulee mieleen, josko maakylmän haarojen väliin asennettu takaisku on väörin päin. Riippuu tietty kytkennästä, mutta jos väörin päin oleva takaisku pakottaa keruun kierron maakylmäpiirin kautta ja nyt kun ilmat kylmät eikä maakylmää tarvita niin piiri sulkeutuu maakylmännohjauksen käskemänä eikä keruu enää kierrä mistään. Kaukaa haettu tämä.

Takaisku on ollut aikojen alusta paikallaan ja sen kummankin puolin lähdöt konvektorille eli se ei voi olla syy. Pumppu on kuitenkin toiminut pitkin syksyä vaikka jäähy on ollut pois päältä.

Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Takaisku on ollut aikojen alusta paikallaan ja sen kummankin puolin lähdöt konvektorille eli se ei voi olla syy. Pumppu on kuitenkin toiminut pitkin syksyä vaikka jäähy on ollut pois päältä.

Oliskohan 17.10. aamupäivällä takaisku mennyt syystä tai toisesta tukkoon/kiinni...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Muokkasin vastaustani, samahan tapahtuu oli kiertovesipumppu päällä tai ei.

No niinpä näyttäisi kyllä tekevän, kun tarkemmin tutkii. Lieneekö sitten BT11 rikki?
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Oliskohan 17.10. aamupäivällä takaisku mennyt syystä tai toisesta tukkoon/kiinni...

Hmm.. Täytyy koittaa laittaa jäähdytyskonvektori päälle, niin silloin liemi pääsisi sitä kautta kiertämään.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Kun katseli tarkemmin noita trendejä niin näkee että
- Häiriö alkaa 17.10. n. klo 10:30
- Keruulle menevä lämpötila putoaa -8 C:een
- Imukaasu putoaa -20 C:een
- Keruulta tulevassa lämpötilassa ei muutoksia
Sama ilmiö toistuu kaikissa sen jälkeisissä starteissa

Tästä voi päätellä että
- Mittaukset toimivat oikein
- Keruuneste ei kierrä

Keruuneste ei kierrä, syitä tähän voi olla
- Pumppu ei pyöri
- Ilmaa pumpussa
- Tukos putkistossa

Tunnustele käsin pumppua ja moottoria
- ovatko lämpimiä vai kylmiä?
- Kuuluuko pumpusta ääntä?
- Tunteeko käsi pumpusta mitään elonmerkkiä, tärinää?
- Vaikuttaako pumpun teho ääniin tai tärinään?

Ilmaa systeemissä
- Onko taso- vai kalvopaisunta-astia?
- Kalvopaisunta-astia: Paljonko on paine? onko havaittavissa muutoksia tämän tapahtuman aikaan verrattuna aikaan ennen häiriötä?
- Tasoastia: onko havaittavissa muutoksia pinnan korkeudessa?

ATS
-


L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
LK-pumppu sirkuttaa eikä lähde pyörimään eli vika siinä. Nyt tuli myös tilap. suojauspys invert. (426) häly jota ei saa pois joka liittynee tähän samaan...
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Paikalla luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
LK-pumppu sirkuttaa eikä lähde pyörimään eli vika siinä. Nyt tuli myös tilap. suojauspys invert. (426) häly jota ei saa pois joka liittynee tähän samaan...

No hyvä, että oireet viittasivat tähän vikaan. Saisiko pumpun käsin pyörimään, onko siinä keskellä "avustus" ruuvilla?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Pumppu pyörähtää kyllä mutta pysähtyy välittömästi. Ilmeisesti ohjaus ei tunnista pyörimistä
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Mitä huoltovalikko näyttää pyörimisnopeudeksi, kun käynnistät pumpun? Ainakin ekan viestin kuvaajissa kone pyyrää pumpulta 100%. En tiedä onko se pyynti vai toteutuma.

Oletko virtoja käyttänyt pois, jos se auttaisi.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Enää se ei lähde ollenkaan käyntiin, nytkähtää vain ja tosiaan näytöllä tuo invertterihäly.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Eikös noissa pumpuissa ole akselin päässä tulppa, jonka pois ottamalla akselia pystyy pyörittämään talttapäämeisselillä? Jostain lukenut, että joillakin pumppu jämähtänyt yhtern kohtaa ja akselin päästä herkistelemällä lähtenyt toimimaan taas normaalisti.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Kyllä vain. Tämän tulpan takaa katsoinkin, että pyörähtää vain puolikierrosta joka kerta kun yrittää lähteä pyörimään.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Päivitystä tähän. Pumppu 1000€ + työt, Invertterikin rikki. 2000€ + työt. Ihanan kallista
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Pumppu 1000€

? ? ? ? ? ?
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Kyllä vain. Tämän tulpan takaa katsoinkin, että pyörähtää vain puolikierrosta joka kerta kun yrittää lähteä pyörimään.

Laita tulppa paikoilleen ja käynnistä sähköllä vasta sitten. ;)

Jotenkin tulppa vaikuttaa  roottorin akselin keskittymiseen laakerille,oli samanlainen tapaus meillä kun kiertopumppua herkistelin,kun tulppa irti koetin käynnistää niin akseli liikahti vain hiukan ja jumiutui.Kun laitoin tulpan paikoilleen niin alkoi pyöriä normaalisti
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Laita tulppa paikoilleen ja käynnistä sähköllä vasta sitten. ;)


Eipä se auttanut.

Nyt tosin invertterihäly yhtäkkiä katosikin, joten ehkä säästyn sen uusinnalta.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 313
  • Maalämpöfoorumi
Kuinka vanha tämä pumppu on? Saitko vakuutuksesta korvauksia vai menikö vielä takuuseen? Kalliit on osat..
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Pumppu on 6-7 vuotta vanha,joten takuuseen ei mene. Vakuutuksesta saa osan, mutta ikäkävähennyksiä tulee jo 18%
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
LK pumppu on todella kallis.

Reiluun 600 euroon näyttäs saavan...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Reiluun 600 euroon näyttäs saavan...

Mistä ja mitä mallia saa siihen hintaan? Verollinen vai veroton?
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Eikö se tuo 724018 ole?

Noin 800 verollisena Suomesta ja "etelä-suomesta" pari sataa halvemmalla.

E. Ja ruottistakin reilu 600 euroa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
LVI numeron perusteella juurikin tuo eli UPMXL GEO 25-125 180P

Verkosta en ainakaan alle 900€ löytänyt mistään. Mistä noin halvalla löysit?
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m