Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: teg - 18.10.21 - klo:12:46

Otsikko: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:12:46
Nibe alkoi herjaamaan lämmökeruulämpötilaa. Ulos menevä lämpötila tippuu kompuran käydessä -8 asteeseen ja tulee häly. Pesin mutasihdin (oli puhdas) ja pakotin LK pumpun käymään 100%. On nyt käynyt sitä 12h, mutta silti pumppu välillä herjaa tuota eikä muutenkaan tunnu toimivan kuten pitäisi. Olisiko maapiirissä ilmaa vai mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Liitteenä muutama lokikuva.

EDIT: Liitteitä päivitetty
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: noble - 18.10.21 - klo:12:51
Pesitkö sihdin vasta vian ilmaantumisen jälkeen vai ennen sitä?

Jotain on tapahtunut eilen puolelta päivin, mikä estää liuoksen virtaamisen.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:12:55
Pesin sihdin vikaantumisen jälkeen.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: luu5 - 18.10.21 - klo:13:35
Jos saisi käppyrän 17.-18. päiviltä joissa olisi taajuus, maakierron meno ja paluulämmöt ja vielä kiertovesipumpun nopeus.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: tomppeli - 18.10.21 - klo:13:39
Asteikotiedot (skaala) mukaan.
Ne puuttuvat kahdesta ensimmäisestä.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:13:43
Päivitin kuvat
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: luu5 - 18.10.21 - klo:13:53
Kompura ei ole edes päällä ja ulosmenevä nesteen lämpötila tippuu? Tulkitsenko oikein?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: seppaant - 18.10.21 - klo:14:07
Kompressori seisoo
Keruupumppu täysillä
Keruun lämpötilaero yli 10C
--> mittausvika ?

ATS
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:14:21
Mielestäni lämpötila tippuu vain kun kompura käy?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:15:08
Kompressori seisoo
Keruupumppu täysillä
Keruun lämpötilaero yli 10C
--> mittausvika ?

ATS

Jos liuos ei kierrä, niin oireet olisivat varmaan myös nämä? Eli joko mittausvika tai liuos ei kierrä. Veikkaan jälkimäistä, koska jos kuittaan hälyä niin seuraavaksi tulee muita hälyjä (jotka johtuvat siitä että lk-liuos ei kierrä).

Mutta mikähän tällaisen kiertämättömyyden voi aiheuttaa? Voiko se olla ilma järjestelmässä, kun kesällä asennettiin maakylmä? LK pumppu on kuitenkin nyt pyörinyt yli 12h yhtä soittoa ja mitään isoja lorinoita ei kuulu.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: luu5 - 18.10.21 - klo:15:09
Mielestäni lämpötila tippuu vain kun kompura käy?

Liitteessä ulosmenevän nesteen lämpotila tippuu ennen puoltayötä, vaikka kompura on 0 Hz. Sama ilmiö on kiertovesipumppu päällä tai ei.

Tulee sellainen mieleen, että mahtaako kiertovesipumppu kierrättää vettä ollenkaan.

edit. entä jos kesällä asennettu maakylmä kytkentä aiheuttaakin kierron pysähtymisen tai maaliuos kiertää vain maakylmälenkissä?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:15:11
Liitteessä ulosmenevän nesteen lämpotila tippuu ennen puoltayötä, vaikka kompura on 0 Hz.

Totta! Voisiko tuo kuitenkin tapahtua kun LK pumppu on täysillä ja liuos yhtäkkiä lähteekin kiertämään? Vai voiko "höyrystin", vai mitä tuo nyt sitten lämmittääkään, olla vielä kylmä tuossa kohdin?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: luu5 - 18.10.21 - klo:15:14
Totta! Voisiko tuo kuitenkin tapahtua kun LK pumppu on täysillä ja liuos yhtäkkiä lähteekin kiertämään? Vai voiko "höyrystin", vai mitä tuo nyt sitten lämmittääkään, olla vielä kylmä tuossa kohdin?

Muokkasin vastaustani, samahan tapahtuu oli kiertovesipumppu päällä tai ei.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: Lappanen - 18.10.21 - klo:15:20
Nopeesti tulee mieleen, josko maakylmän haarojen väliin asennettu takaisku on väörin päin. Riippuu tietty kytkennästä, mutta jos väörin päin oleva takaisku pakottaa keruun kierron maakylmäpiirin kautta ja nyt kun ilmat kylmät eikä maakylmää tarvita niin piiri sulkeutuu maakylmännohjauksen käskemänä eikä keruu enää kierrä mistään. Kaukaa haettu tämä.

Ilmatasku, joka syntynyt maakylmän asennuksen yhteydessä,  keruupumpussa tai jossain kaivon lenkissä joka ei lähde  poistumaan?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:15:30
Nopeesti tulee mieleen, josko maakylmän haarojen väliin asennettu takaisku on väörin päin. Riippuu tietty kytkennästä, mutta jos väörin päin oleva takaisku pakottaa keruun kierron maakylmäpiirin kautta ja nyt kun ilmat kylmät eikä maakylmää tarvita niin piiri sulkeutuu maakylmännohjauksen käskemänä eikä keruu enää kierrä mistään. Kaukaa haettu tämä.

Takaisku on ollut aikojen alusta paikallaan ja sen kummankin puolin lähdöt konvektorille eli se ei voi olla syy. Pumppu on kuitenkin toiminut pitkin syksyä vaikka jäähy on ollut pois päältä.

Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: luu5 - 18.10.21 - klo:15:40
Takaisku on ollut aikojen alusta paikallaan ja sen kummankin puolin lähdöt konvektorille eli se ei voi olla syy. Pumppu on kuitenkin toiminut pitkin syksyä vaikka jäähy on ollut pois päältä.

Oliskohan 17.10. aamupäivällä takaisku mennyt syystä tai toisesta tukkoon/kiinni...
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:15:42
Muokkasin vastaustani, samahan tapahtuu oli kiertovesipumppu päällä tai ei.

No niinpä näyttäisi kyllä tekevän, kun tarkemmin tutkii. Lieneekö sitten BT11 rikki?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:15:43
Oliskohan 17.10. aamupäivällä takaisku mennyt syystä tai toisesta tukkoon/kiinni...

Hmm.. Täytyy koittaa laittaa jäähdytyskonvektori päälle, niin silloin liemi pääsisi sitä kautta kiertämään.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: seppaant - 18.10.21 - klo:17:20
Kun katseli tarkemmin noita trendejä niin näkee että
- Häiriö alkaa 17.10. n. klo 10:30
- Keruulle menevä lämpötila putoaa -8 C:een
- Imukaasu putoaa -20 C:een
- Keruulta tulevassa lämpötilassa ei muutoksia
Sama ilmiö toistuu kaikissa sen jälkeisissä starteissa

Tästä voi päätellä että
- Mittaukset toimivat oikein
- Keruuneste ei kierrä

Keruuneste ei kierrä, syitä tähän voi olla
- Pumppu ei pyöri
- Ilmaa pumpussa
- Tukos putkistossa

Tunnustele käsin pumppua ja moottoria
- ovatko lämpimiä vai kylmiä?
- Kuuluuko pumpusta ääntä?
- Tunteeko käsi pumpusta mitään elonmerkkiä, tärinää?
- Vaikuttaako pumpun teho ääniin tai tärinään?

Ilmaa systeemissä
- Onko taso- vai kalvopaisunta-astia?
- Kalvopaisunta-astia: Paljonko on paine? onko havaittavissa muutoksia tämän tapahtuman aikaan verrattuna aikaan ennen häiriötä?
- Tasoastia: onko havaittavissa muutoksia pinnan korkeudessa?

ATS
-


Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 18.10.21 - klo:19:41
LK-pumppu sirkuttaa eikä lähde pyörimään eli vika siinä. Nyt tuli myös tilap. suojauspys invert. (426) häly jota ei saa pois joka liittynee tähän samaan...
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: luu5 - 19.10.21 - klo:10:15
LK-pumppu sirkuttaa eikä lähde pyörimään eli vika siinä. Nyt tuli myös tilap. suojauspys invert. (426) häly jota ei saa pois joka liittynee tähän samaan...

No hyvä, että oireet viittasivat tähän vikaan. Saisiko pumpun käsin pyörimään, onko siinä keskellä "avustus" ruuvilla?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 19.10.21 - klo:10:19
Pumppu pyörähtää kyllä mutta pysähtyy välittömästi. Ilmeisesti ohjaus ei tunnista pyörimistä
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: noble - 19.10.21 - klo:10:23
Mitä huoltovalikko näyttää pyörimisnopeudeksi, kun käynnistät pumpun? Ainakin ekan viestin kuvaajissa kone pyyrää pumpulta 100%. En tiedä onko se pyynti vai toteutuma.

Oletko virtoja käyttänyt pois, jos se auttaisi.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 19.10.21 - klo:11:03
Enää se ei lähde ollenkaan käyntiin, nytkähtää vain ja tosiaan näytöllä tuo invertterihäly.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: Lappanen - 19.10.21 - klo:11:56
Eikös noissa pumpuissa ole akselin päässä tulppa, jonka pois ottamalla akselia pystyy pyörittämään talttapäämeisselillä? Jostain lukenut, että joillakin pumppu jämähtänyt yhtern kohtaa ja akselin päästä herkistelemällä lähtenyt toimimaan taas normaalisti.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 19.10.21 - klo:12:21
Kyllä vain. Tämän tulpan takaa katsoinkin, että pyörähtää vain puolikierrosta joka kerta kun yrittää lähteä pyörimään.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 28.10.21 - klo:16:32
Päivitystä tähän. Pumppu 1000€ + työt, Invertterikin rikki. 2000€ + työt. Ihanan kallista
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: seppaant - 28.10.21 - klo:17:00
Lainaus
Pumppu 1000€

? ? ? ? ? ?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: Matias - 28.10.21 - klo:18:14
Kyllä vain. Tämän tulpan takaa katsoinkin, että pyörähtää vain puolikierrosta joka kerta kun yrittää lähteä pyörimään.

Laita tulppa paikoilleen ja käynnistä sähköllä vasta sitten. ;)

Jotenkin tulppa vaikuttaa  roottorin akselin keskittymiseen laakerille,oli samanlainen tapaus meillä kun kiertopumppua herkistelin,kun tulppa irti koetin käynnistää niin akseli liikahti vain hiukan ja jumiutui.Kun laitoin tulpan paikoilleen niin alkoi pyöriä normaalisti
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 28.10.21 - klo:20:52
? ? ? ? ? ?

LK pumppu on todella kallis.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 28.10.21 - klo:20:53
Laita tulppa paikoilleen ja käynnistä sähköllä vasta sitten. ;)


Eipä se auttanut.

Nyt tosin invertterihäly yhtäkkiä katosikin, joten ehkä säästyn sen uusinnalta.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: rawpower - 03.11.21 - klo:00:11
Kuinka vanha tämä pumppu on? Saitko vakuutuksesta korvauksia vai menikö vielä takuuseen? Kalliit on osat..
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 03.11.21 - klo:08:44
Pumppu on 6-7 vuotta vanha,joten takuuseen ei mene. Vakuutuksesta saa osan, mutta ikäkävähennyksiä tulee jo 18%
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: v130882 - 03.11.21 - klo:14:54
LK pumppu on todella kallis.

Reiluun 600 euroon näyttäs saavan...
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 03.11.21 - klo:14:58
Reiluun 600 euroon näyttäs saavan...

Mistä ja mitä mallia saa siihen hintaan? Verollinen vai veroton?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: v130882 - 03.11.21 - klo:15:07
Eikö se tuo 724018 ole?

Noin 800 verollisena Suomesta ja "etelä-suomesta" pari sataa halvemmalla.

E. Ja ruottistakin reilu 600 euroa.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 03.11.21 - klo:15:26
LVI numeron perusteella juurikin tuo eli UPMXL GEO 25-125 180P

Verkosta en ainakaan alle 900€ löytänyt mistään. Mistä noin halvalla löysit?
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: v130882 - 03.11.21 - klo:15:35
Tossa yks paikka: https://jsenergi.eu/nibe-spare-parts/nibe-berg-och-jordvarme/nibe-f1155-16-065063/035-cirk-pump-kb-res-d.html

E. Vielä oikean pumppumallin kohdalta: https://jsenergi.eu/nibe-spare-parts/nibe-berg-och-jordvarme/nibe-f1255-16-cu-065059/035-cirkulationspump-koldbarare.html
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: Roori - 03.11.21 - klo:15:38
https://www.eldkraft.se/produkt/Cirkpump-Magna-GEO25-125-Nibe
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: v130882 - 03.11.21 - klo:15:42
https://www.eldkraft.se/produkt/Cirkpump-Magna-GEO25-125-Nibe

No siinä on jo suorastaan halpa!  :o
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 03.11.21 - klo:15:52
No on! Takuustahan ei sitten tiedä miten se toimii, mutta riskin ottaminen saattaa kannattaa. Tai sitten ei.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: teg - 03.11.21 - klo:15:53
Tossa yks paikka: https://jsenergi.eu/nibe-spare-parts/nibe-berg-och-jordvarme/nibe-f1155-16-065063/035-cirk-pump-kb-res-d.html

E. Vielä oikean pumppumallin kohdalta: https://jsenergi.eu/nibe-spare-parts/nibe-berg-och-jordvarme/nibe-f1255-16-cu-065059/035-cirkulationspump-koldbarare.html

Oudosti tarjoaa tuota vain kuparisen varaajan malliin. Ei minulla ainakaan sellaista ole.
Otsikko: Vs: Nibe F1255-16 & Hälytys 60: alhainen lämmönkeruulämpötila ulos
Kirjoitti: Roori - 03.11.21 - klo:15:56
No siinä on jo suorastaan halpa!  :o
Joo, ja tais olla ~65€ DHL eu toimitus kun meni kassalle...