Ensimmäisessä laskelmassa oli hiukan virheellisiä lähtötietoja ja vaihdoin laskelman tulosteet korjattuihin.
Rakennuksen lämmitystarve ja porakaivon syvyys kasvoivat jonkin verran.
Korjasin laskelmaa ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”AnttiLeh” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Alakerta puolilämmin 1985: Patterilämmitys, 14°C, 13 m2, 33 m3 44,7 W/m2 0,58 kW 782 kWh
- Alakerta lämmin 1985: Patterilämmitys, 22°C, 77 m2, 194 m3 25,9 W/m2 1,99 kW 5 941 kWh
- Talon yläkerta 1985: Patterilämmitys, 22°C, 90 m2, 229 m3 36,5 W/m2 3,28 kW 8 592 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 5,86 kW 15 315 kWh
• Kiinteistö, 180 m2, 456 m3 4,3 COP 5,51 kW 15 315 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 6,7 kW 20 115 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 640 kWh 0,54 kW 18 475 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 475 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,70 kW 18 475 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 180 m2 103 kWh/m2 3,8 SCOP 6,7 kW 18 475 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,7 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 5,1 kW 13 620 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 855 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 855 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 905 kWh
•
Tarvitaan vähintään 144 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 144 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 144 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 288 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 316 litraa 26 kPa = 0,26 bar
Tai vaakakeruulla:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 292 metriä = 2 x 150 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.