Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”dillon” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Yksitasoinen osa 1996: Lattialämmitys, 21°C, 180 m2, 540 m3 38,6 W/m2 6,94 kW 19 595 kWh
- 2 -tason alakerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 196 m3 32,5 W/m2 2,27 kW 6 585 kWh
- 2 -tason yläkerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 196 m3 43,1 W/m2 3,02 kW 7 370 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 38 W/m2 12,23 kW 33 549 kWh
• Kiinteistö, 320 m2, 932 m3 5,8 COP 11,76 kW 33 549 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,271 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 13,2 kW 39 549 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 760 kWh 0,92 kW 36 789 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 789 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,20 kW 36 789 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 320 m2 115 kWh/m2 5,0 SCOP 13,2 kW 36 789 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 10,9 kW 29 409 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 380 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 380 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 4 371 kWh
•
Tarvitaan vähintään 264 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 264 m
- Kaivon aktiivisyvyys 260 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 264 m. Putkea kaivossa yhteensä 528 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,76 l/s = 45,6 l/min = 2736 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 566 litraa 184 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 711 litraa 103 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 874 litraa 59 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 896 litraa 55 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 634 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 731 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.