Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin laskelmaa.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Löysin vielä yhden virheellisen lähtötiedon. Muutin laskelmaa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on edelleen virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lamellihirsitalo ”raksakirkkonummi” versio C KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 134 m2, 429 m3: 47,5 W/m2 6,34 kW 16 192 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 61 m2, 121 m3: 38,7 W/m2 2,36 kW 5 895 kWh
- Pihasauna 2022: Lattialämmitys, 16°C, 30 m2, 89 m3: 105,8 W/m2 3,12 kW 5 189 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 12°C, 87 m2, 235 m3: 36,3 W/m2 3,17 kW 3 364 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +35°C, 9 m: 0,06 kW 511 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 15,04 kW 31 150 kWh
• Kiinteistö, 311 m2, 874 m3 5,5 COP 14,54 kW 31 150 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,23 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 16,0 kW 37 150 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 690 kWh 1,16 kW 34 460 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 433 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 15,00 kW 34 405 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 28 kWh
Yhteensä 311 m2 111 kWh/m2 4,7 SCOP 15,0 kW 34 433 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 15,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -22 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 12,3 kW 27 151 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 28 kWh) 7 309 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 634 kWh
•
Tarvitaan vähintään 239 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 239 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 239 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 478 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,83 l/s = 49,8 l/min = 2988 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,83 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 517 litraa 195 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,83 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 649 litraa 112 kPa = Kelvoton
-
Kaivo, painehäviö 0,83 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 796 litraa 67 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,83 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,6 K. Liitäntä mukana. Volyymi 817 litraa 62 kPa = Arveluttava Tai
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 578 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 46 kPa = 0,46 bar
...
Laskelma muuttui. Lämmitystarve kasvoi. Muutin myöskin vähän COP laskennan kaavaa, josta syystä kaivo syveni.
Kaivon on syvä ja isolla lämmitysteholla syntyy vähän liian iso painehäviö keruupiirissä.
Painehäviö nousee suureen arvoon vasta suurimmilla lämmitystehoilla.
Maalämpökone käy harvoin 15 kW teholla. -13 C pakkasella riittää noin 12 kW lämmitysteho ja silloin painehäviöt näyttäisivät tältä:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 517 litraa 132 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 649 litraa 69 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 796 litraa 40 kPa = 0,4 bar
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,6 K. Liitäntä mukana. Volyymi 817 litraa 38 kPa = 0,38 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.