Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyynto uusi okt 195 neliöä keminmaa  (Luettu 736 kertaa)

Poissa Henri23

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyynto uusi okt 195 neliöä keminmaa
« : 07.09.21 - klo:08:13 »
Uudiskohde keminmaalla.

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
 keminmaa

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2021 ei ole rinnetalo

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
vielä ei ole lämmitetty millään

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
koneellinen iv lämmöntalteenotolla

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
60metriä

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
lasivillaa 250mm. Ulkoseinien kokonaispaksuus 340mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 kerros

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?195 neliöä yhdessä kerroksessa

- Huonekorkeudet kerroksittain?
2.6metriä

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen alapohja alapohjassa 150mm styroksia

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
yläpohjassa 125 lasivilla jonka päällä 400mm puhallusvillaa

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 kerros ikkunat

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
ei ole

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.ei ole valitettavasti ole.
« Viimeksi muokattu: 08.09.21 - klo:10:28 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyynto uusi okt 195 neliöä keminmaa
« Vastaus #1 : 08.09.21 - klo:10:29 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Henri23”   KEMINMAA   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 25 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 195 m2, 507 m3:   25,3 W/m2   4,94 kW   16 222 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         25 W/m2   4,94 kW   16 222 kWh

• Kiinteistö,  195 m2,  507 m3          6,1 COP   4,54 kW   16 222 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   6,0 kW   22 222 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,47 kW   20 462 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 462 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   20 462 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   195 m2   105 kWh/m2   4,5 SCOP   6,0 kW   20 462 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,0 kW   15 953 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 509 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 509 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 467 kWh

Tarvitaan vähintään 207 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   207 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   414 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 439 litraa   35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 453 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   14 kPa = 0,14 bar
...
Ilmoitit, "maanvarainen alapohja alapohjassa 150mm styroksia". Käytin tuota laskennassa. Yleensä on 200 mm tai enemmänkin. Ei vaikuta kovinkaan paljon lopputulokseen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyynto uusi okt 195 neliöä keminmaa
« Vastaus #2 : 08.09.21 - klo:10:39 »
Hyvin monet laskelman teettäjät eivät tutki laskelman PDF -liitettä, siksi laitan tähän liitteeksi kuvakaapppauksen Henri23 laskelmasta.
Toivoisin, että rakentajat tutustuidśivat tuohon laskelman PDF -tulosteeseen.

Poissa Henri23

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyynto uusi okt 195 neliöä keminmaa
« Vastaus #3 : 08.09.21 - klo:16:15 »
Paljon kiitoksia. Täytyy alkaa tutustumaan laskelmiin.