Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Henri23” KEMINMAA (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 25 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 195 m2, 507 m3: 25,3 W/m2 4,94 kW 16 222 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 25 W/m2 4,94 kW 16 222 kWh
• Kiinteistö, 195 m2, 507 m3 6,1 COP 4,54 kW 16 222 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 6,0 kW 22 222 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 760 kWh 0,47 kW 20 462 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 462 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 20 462 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 195 m2 105 kWh/m2 4,5 SCOP 6,0 kW 20 462 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 5,0 kW 15 953 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 509 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 509 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 467 kWh
•
Tarvitaan vähintään 207 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 207 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 414 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 439 litraa 35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 453 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 14 kPa = 0,14 bar
...
Ilmoitit, "
maanvarainen alapohja alapohjassa 150mm styroksia". Käytin tuota laskennassa. Yleensä on 200 mm tai enemmänkin. Ei vaikuta kovinkaan paljon lopputulokseen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.