Olis tarkoitus toteuttaa omakotitaloon maaviileällä viilennykset lattian ja ilmanvaihdon kautta. Mitäs olette mieltä tästä hahmottelemastani järjestelmästä? Kuva on liitteenä.
Kohde on hyvin laajasti saneerattava omakotitalo ja rakenteille laskeskelin U-arvoiksi: ulkoseinät 0,17; alapohja 0,16; yläpohja 0,10 (voi jäädä huonommaksi riippuen paljon saa puhallusvillaa järkevästi mahtumaan).
Huonekorkeutta 2,5 m. Ikkunaa vanhojen kuvien mukaan 15 % seinistä. Kaakko - lounas välin pääsee paistamaan esteettömästi, mutta idän ja lounaan suunnalla on sitten puustoa helpottamassa. Keski-Suomessa sijaitsee.
Lattian kautta viilennettäviä neliöitä olis 110 ja kesälläkin lämpimänä pidettäviä neliöitä 20.
Viilennyskäytössä olevan jakotukin syöttöputken edestakaiseksi pituudeksi tulee noin 20 metriä. Jakotukissa 12 piiriä (sain tuon ison halvalla). Saapahan ainakin putkea laitettua kunnolla lattiaan ja piiripituudet vähän lyhyemmiksi. Oliskohan järkevää käyttää 32 mm syöttöputkea, kun tuota pituutta sille tulee ja viilennyskäytössä myöskin kovemmista virtauksista on hyötyä?
Lattialämmityssuunnitelmat sanovat seuraavaa: Putkena 16 mm.
4-piirinen kosteiden tilojen tukki 152 [l/h] / 2,5 [l/min], painehäviöt tukilla 0,4 - 0,9 kPa, putkea 29 - 43 m piireissä.
12-piirinen (viilennettävät tilat) 812 [l/h] / 13,5 [l/min], painehäviöt tukilla 0,5 - 7,3 kPa, putkea 20,3 - 72 m piireissä.
Tehontarpeena käyttivät 50-55 W/m2 (lämpötehontarvelaskelmia ei ollut esittää, huonelämpötila 21, kosteat tilat 23). Tiukimmillaan putkea on 150 välillä.
Ilmanvaihtoon tulee Vallox 110 ja sen perään kanavapatteriksi varmaankin MLV250. Ilmamääriksi suunnittelija on speksannut +66 / -68 l/s.
Kaivoa tuli 210 m, kallio: harmaa, kallion laatu: kova. Eipä tullut yhtään vettä, joten tuo on nyt sitten kannetulla vedellä täytetty.
Jollain homeassistant ja ESP32 virityksellä tätä olisi tarkoitus ohjailla. Maalämpöpumppu ei tiedä viilennyksestä mitään. Viilennystarpeessa maalämpöpumpun keruupumppu pakko-ohjataan riittävälle teholle. Pumpun halutessa lämmittää pakko-ohjaus kytketään pois ja takaisin maalämpöpumpun omalle automaatiikalle.
Nyt alkuun on tarkoitus lähteä liikenteeseen ratkaisulla, jossa ei ole yhtään toimilaitetta lattiapiireissä (joskus ehkä tulee jotain hienoa piirikohtaista ohjausta, jos jaksaa ja osaa viritellä). Jakotukin meno- ja paluu lämpötilojen perusteella ohjattaisiin portaattomasti tuota viilennyksen lämmönvaihtimen sekoitusventtiilin asentoa.
Ilmanvaihdon osalta mitattaisiin lämpötilaa kanavapatterin jälkeen ja lähimmältä ja kaukaisimmalta venttiililtä. Näiden perusteella sitten säädettäisiin portaattomasti kanavapatterille haaroittavan sekoitusventtiilin asentoa.