Kirjoittaja Aihe: Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1  (Luettu 937 kertaa)

Poissa Justus79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1
« : 11.12.25 - klo:21:26 »
Terve! Tuli ostettua omakotitalo, jossa on kyseinen maalämpöpumppu +vanha 3000 litran varaaja ja alapalokattila. Ei varmaan mikään fiksu yhdistelmä, kierukka niin alhaalla että suihkuvesi käy äkkiä kylmäksi. Tähän ongelmaan onkin ensihätään tulossa 220 litrainen 3kw varaaja, johon tuon max. 55°C esilämmitetyn käyttöveden. Ku sain halavalla ;D

Mutta sitten otsikkoon: herjaa, että häiriö, 36:kuumakaasuanturi 1. Näkeekö tuosta siemensin seinämallin ohjauspaneelista tuon anturin lukemia? Ja mistä moinen voisi johtua?

-Jussi

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 215
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Vs: Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1
« Vastaus #1 : 13.12.25 - klo:11:48 »
Terve! Tuli ostettua omakotitalo, jossa on kyseinen maalämpöpumppu +vanha 3000 litran varaaja ja alapalokattila. Ei varmaan mikään fiksu yhdistelmä, kierukka niin alhaalla että suihkuvesi käy äkkiä kylmäksi. Tähän ongelmaan onkin ensihätään tulossa 220 litrainen 3kw varaaja, johon tuon max. 55°C esilämmitetyn käyttöveden. Ku sain halavalla ;D

Mutta sitten otsikkoon: herjaa, että häiriö, 36:kuumakaasuanturi 1. Näkeekö tuosta siemensin seinämallin ohjauspaneelista tuon anturin lukemia? Ja mistä moinen voisi johtua?

-Jussi

Yleensä Siemensin tuotteesta näkee kk-lämpötilan mittausarvon. Jos se anturi on vain ehjä.

Ja mistä se voi johtua: anturi viallinen, kompressori viallinen jne.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Justus79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1
« Vastaus #2 : 18.12.25 - klo:20:55 »
Kiitoksia, löytyihän se lopulta. Näyttää, että "Kuumakaasun lämpötila: avoin piiri". Sähkökuvan mukaan anturi tulee paikkaan BX7, siitä lukee että: "Anturin lämpötila BX7: ei käytössä". Piuhat siinä kuitenki on kiinni. Siellä taitaa olla kuitenki joku liitos vielä välissä (X103), pitää tutkia kun töiltä joutaa.

Sähkökuva näyttää anturiksi TF44 X1 ntc 10K ohm, jota google ei tunne. Oilonilta kerrottiin vaan varaosatilauksien sähköpostiosoite ja että kuluttajille ei myydä  ::) Kai tuohon nyt joku muukin käy?
« Viimeksi muokattu: 19.12.25 - klo:12:41 kirjoittanut Justus79 »