Sain selville Siemens ACS ohjelman ja Oilonin nettisivuilta ladattavien asetustiedostojen avulla eri laitteiden tehdasasetukset. Kävi ilmi, että Eco- ja Junior GT -malleissa parametrin 2801 tehdasasetus on "rinnakkain kompressorin kanssa" ja Cube-malleissa "lämpötilapyynti". Päättelen niin, että näillä asetuksilla vain Cube:n lauhdutinpumppu käy vakiona jatkuvasti ja Eco sekä Junior GT pysäyttää lauhdutinpumpun kompressorin pysähtyessä. Cube kuitenkin eroaa kahdesta muusta mallista myös sen osalta, että siinä puskurivaraajaa tai sen anturia B4 ei ole oletuksena käytössä, jolloin kompressorin ohjaus perustuu paluuvesianturin B71 lukemaan.
Epäilyttää edelleen hieman se, että tyytyykö laite vain kohtaloonsa paluuvesiohjauksessa, jos linjassa ei ole kiertoa kompressorin ollessa seis. Silloinhan linjassa oleva vesi jäähtyy omia aikojaan ja oletettavasti laite vain käynnistyy uudestaan kun asetusarvo alittuu. Linjastahan saattaa tulla heti lauhdutinpumpun käynnistyttyä lämpimämpääkin vettä anturille, mikä taas aiheuttaa pian kompressorin pysäytyksen. Tällaista hullunkiertoa vastaan on moneen lämpöpumppuun koodattu jotain "älyä", mutta täytyy vain toivoa että Siemens olisi tässä suhteessa yksioikoisempi.
Edelleen olisin kiitollinen, jos jollain on aiheesta tarkempaa tietoa tai halua testata näitä teorioita käytännössä.