Pitkään olen foorumia seurannut ja nyt vihdoin maalämpö saattaa realisoitua meillekin. Tulossa olisi Oilon Junior GT 6 1800 litran Sähköovali-varaajan rinnalle. Olisi saanut olla tehokkaampikin pumppu näin isoon varaajaan, mutta tuo nyt sattui tulemaan vastaan vähän käytettynä ja riittää kuitenkin juuri ja juuri talon lämmöntarpeen kannalta. Tällä siis mennään, mutta pähkäilen vielä miten tuo kannattaisi kytkeä ja miten toteuttaa optio varaajan ohittamiseksi, eli suoraan lattian lämmittämiseksi.
Olisiko täällä tietoa Oilonin käyttämästä Siemens-ohjaimesta: Miten latauspumppu (lauhdutinpumppu Q9) mahtaa näissä käyttäytyä a) varaajan latausmoodissa ja b) "suorassa" paluuvesiohjauksessa? Saako latauspumpun sammumaan yhdessä kompuran kanssa molemmissa tapauksissa parametrin 2801 avulla? Varaajan latausmoodissa pumpun luulisi pysähtyvän kompuran pysähdyttyä kyllä ilman mitään virityksiä, kun mlp:n käynnistysohjaus tulee suoraan varaaja-antureista. Haluaisin kuitenkin mahdollisuuden ajaa mlp:tä myös suoralla paluuvesiohjauksella varaajaa ladaten ja käyttää lämmityspiirin shuntin asentoa mlp:n päälle-pois ohjaukseen. Näin voisi ulkoisilla vaihtoventtiileillä vaihtaa mlp:n tietämättä varaajalatauksen ja suoran lämmityksen välillä, jos/kun kylmimpään aikaan iso varaaja vain haittaa välissä.
Voisiko joku Oilonin (~2015 tai uudempi on/off Cube/Eco/Junior GT, RVS-ohjaimella) omistaja jopa kokeilla, miten latauspumpun käytös muuttuu suorassa paluuvesiohjauksessa, jos parametrin 2801 vaihtaa tilaan "rinnakkain kompressorin kanssa"?