Paineet taitaa mennä tällä tavalla kaivossa, jos keruupiiri on paineistettu 1,5bar. Hydrostaattinen paine vedessä ja 28% etanoliliuoksessa on eri, joka johtuu siitä tiheydet ovat erilaisia.
| Syvyys (m) | Paine vesi (bar) | Paine liuos (bar) | Paine-ero (bar) |
| 0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 50 | 5.0 | 6.25 | 1.25 |
| 100 | 10.0 | 11.0 | 1.0 |
| 150 | 15.0 | 15.75 | 0.75 |
| 200 | 20.0 | 20.5 | 0.5 |
Kun kiertovesipumppu lähtee käyntiin, niin sen tuottama paine-ero on vaikka 100kPa eli 1 bar. Yksinkertaistuksen tämä on käytettävissä vain kaivon virtausvastukseen, vaikka lämmönvaihdin yms aiheuttaa sitä myös. Muutos paineissa tapahtuu äänen nopeudella. Sitten tilanne taitaa olla tuollainen.
Vesi 0,0 bar
Menoputki (painepuoli): 2,5 bar
Paluupuu (imupuoli): 1,5 bar
50 m
Vesi: 5,0 bar
Menoputki alas: 6,33 bar
Paluuputki ylös: 6,28 bar
100 m
Vesi: 10,0 bar
Menoputki alas: 11,15 bar
Paluuputki ylös: 11,05 bar
150 m
Vesi: 15,0 bar
Menoputki alas: 15,98 bar
Paluuputki ylös: 15,83 bar
200 m
Vesi: 20,0 bar
Menoputki alas: 20,75 bar
Paluuputki ylös: 20,75 bar
edit. korjattu virhe