Nuo käyntiajat näyttää ihan samoilta kuin omalla kohdalla, kun lämmitetään pelkkää yläkertaa.
Oon viritellyt sisälämpötila-anturin käyttöön ja kun alakerta lämpiää tarpeeksi, sieltä lakkaa kierto kokonaan.
Jos alakertakin lämpeää, niin käyntiajat pitenevät.
Minulla on 400 l puskuri, joka myös neliputkikytkennällä.
Jotenkin tuntuu, etten ymmärrä tuon neliputkisen puskurin logiikkaa...
Mielestäni en saa varastoitua siihen tarpeeksi lämpöä ja että jotain pitäisi vielä säätää.
Oon ymmärtänyt, että pitäisi pyrkiä saamaan puskurin lataukseen n. seitsemän asteen ero menon ja paluun välillä.
Olen sitten säätänyt latauspumpun siten, että se latautuu 22 l/min (tehoasetus 50 %), kun manuaalissakin sanotaan, että nimellistilavuusvirta on 1,26 kuutiota tunnissa, eli n. 21 l/min. Kun latauspumpun teho on 50 %, niin meno-paluun ero on 6-6,5 astetta.
Tällöin mielestäni puskuri lämpenee ja kerrostuu paremmin. Jos puskee täydellä teholla puskuriin vettä, niin homma ei pelitä.
Säädä tosiaan se Saadin dyn -asetus asentoon 30, sillä pitenee käyntijaksot.
Ja WPC7-mallissa näyttäis olevan nimellisvirtaus 0,92 m^3/h = 15,34 l/min. Koita saada kyseinen tilavuusvirta puskurin lataukseen, eli säädä pumpun tehoja pienemmälle.
Näitä itse kokeilisin.