Kirjoittaja Aihe: Mihin kuumakaasuanturi on piilotettu VM14 laitteessa vuosimallina 2014  (Luettu 2028 kertaa)

Poissa PumppulämpöVM14

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Moi !
 
Samaa vikaa pukkaa kuin muillakin "kuumakaasuanturi 1 rikki"

Mihin kuumakaasuanturi on piilotettu VM14 laitteessa vuosimallina 2014?

kiitos etukäteen

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Kompressorin ja tulistinvahtimen välisessä kupariputkessa jossain kohtaa ,varmaan lämpöeristeen sisällä.
Scroll kompressorissa kuumakaasuputki on ylempi kupariputki ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa PumppulämpöVM14

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos, löytyi.
Odottelen alkuperäisosaa ja kokeilin vastaavaa 10kOhmin NTC-vastusta.
Kuumakaasulämpötila-arvo muuttui 115-135 asteeseen ja kompura käy vain 10 min.
Laitoin tilalle potentiometrin ja säädin sillä lämpötila-arvoksi 100 astetta.
Kone käy ei sammu eikä saavuta lämpöjä. Onko kompura sökö? Ostettu 2012.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Paisuntaventtiilin jumi voi myös olla vian aiheuttaja. Toki varmaan muitakin juttuja voi olla. Älä riko kompuraa ajamalla se kuumakaasuanturi ohitettuna. 

Poissa PumppulämpöVM14

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Hyvä tieto.
Juu sammuttelin kompuran välillä ettei koko aikaa jauhanut.

Poissa PumppulämpöVM14

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Lopulta aikuperäinen kuumakaasuantura saapui. Ei kannata muita sovitella.
NTC vastusarvot siinä n.93kOhmia lämmössä 15 C astetta ja n. 6kOhmia lämmössä 100 C.
Nyt kuumakaasuarvo pysyy välillä 60-90 C.

Vinkki : Ei kannata koskea hanaveden sekoitusventtiiliin jos se on ollut samassa asennossa vuosia.
Minulta hajosi ja sekin piti vaihtaa. Suositellaan kääntelemään 6kk välein että pysyisi kunnossa?

Poissa peped

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Mistähän tuo samainen anturi löytyy VSi mallissa? Muutaman päivän ajan heittänyt tuota herjaa. Virrat kun käytti pois niin vikailmoitus poistui mutta palasi jokusen tunnin kuluttua uudelleen. Viimeksi vilkaistessa näytti kuumakaasulle lämpötilaa -5C tms

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Lopulta aikuperäinen kuumakaasuantura saapui. Ei kannata muita sovitella.
NTC vastusarvot siinä n.93kOhmia lämmössä 15 C astetta ja n. 6kOhmia lämmössä 100 C.
Nyt kuumakaasuarvo pysyy välillä 60-90 C.


Manuaalin sähkökuvan mukaan kuumakaasuanturina on NTC030HT41  ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m