Pahoittelen viivettä laskelmanteossa!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle.
Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 75 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kerrostalo ”Sakarikk” KOKKOLA (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellarikerros 1963: Patterilämmitys, 20°C, 518 m2, 1243 m3: 16,93 kW 46 663 kWh
- 2 asuinkerrosta 1963: Patterilämmitys, 22°C, 526 m2, 2788 m3: 46,27 kW 119 281 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 63,21 kW 165 944 kWh
• Kiinteistö, 1044 m2, 4031 m3 3,6 COP 60,63 kW 165 944 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 1,749 m3 / 55 °C 2,8 COP 12,79 kW 56 000 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 73,4 kW 221 944 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -8 552 kWh 2,83 kW 213 392 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 213 392 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 75,00 kW 213 392 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 151 Luokka = E ) 213 392 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 73,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 75,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 54,2 kW 149 695 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 63 697 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 63 697 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 7 kpl 253 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 253 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 506 m - Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 15 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE110x10.0 30 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 3,77 l/s (virtaus kaivoa kohden on 3,77 / 7 = 0,54 l/s = 32 l/min = 1939 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 83 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 45 kPa = 0,45 bar
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 27 kPa = 0,27 bar
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 26 kPa = 0,26 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.