Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Teollisuushalli ”Petripyl” KANGASNIEMI (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Hallin 1-kerros 1990: Patterilämmitys, 20°C, 828 m2, 2484 m3: 24,47 kW 71 285 kWh
- Hallin 2-kerros 1990: Patterilämmitys, 21°C, 320 m2, 800 m3: 9,01 kW 25 054 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33,48 kW 96 339 kWh
• Kiinteistö, 1148 m2, 3284 m3 3,7 COP 32,01 kW 96 339 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,425 m3 / 50 °C 2,8 COP 2,74 kW 12 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 34,7 kW 108 339 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -9 384 kWh 3,01 kW 98 955 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 98 955 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 35,00 kW 98 955 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 76 Luokka = B ) 98 955 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 34,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 35,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 25,5 kW 70 971 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 27 984 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 27 984 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 15 211 kWh
•
Tarvitaan 3 kpl 264 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 264 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 264 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 528 m - Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,5 kPa) 2 kpl PE90x8.2 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,89 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,89 / 3 = 0,63 l/s = 38 l/min = 2268 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 123 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 64 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 37 kPa = 0,37 bar
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 34 kPa = 0,34 bar
...
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 35 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivot 2 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luota aina alan ammattisuunnittelijaan.