Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Laskelmassa on huomioitu 40 metrin päässä oleva toinen maalämpökaivo.
Tämä kaivon vaikutus naapurikaivoon vastaa sen lyhentymista noin 2 - 3 metrillä.
Laskelman lähtötiedoissa voi vieläkin olla virheitä; kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Hallirakennus ”Tks” JANAKKALA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 18°C, 100 m2, 340 m3: 5,66 kW 12 883 kWh
- Toimisto 2021: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 340 m3: 3,41 kW 10 906 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,08 kW 23 789 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 680 m3 5,3 COP 8,71 kW 23 789 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,042 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,27 kW 1 200 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 9,0 kW 24 989 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 800 kWh 0,65 kW 23 189 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 189 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 23 189 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 110 Luokka = C ) 23 189 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 7,3 kW 18 645 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 544 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 544 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 298 kWh
•
Tarvitaan 202 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 202 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 404 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 445 litraa 67 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 445 litraa 36 kPa = 0,36 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 432 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.