Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä  (Luettu 6235 kertaa)

Poissa Perttu Pirkanmaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä
« : 10.01.10 - klo:10:19 »
Talomme jäähtyy – apua!

Muutimme syksyllä taloon, ja lämmityksen säädöt edellisten asukkaiden jäljiltä olivat : 7,8 ja hienosäätö 4. Termostaateilla olivat säätäneet talon lämpöä ja me luettuamme ohjekirjaa avasimme termostaatit jolloin talon lämpö nousi keskimäärin 25 asteeseen.
Säädimme siis omat arvot 6 ja hienosäätö 2.
Nyt pakkasten tultua olemme koettaneet sovittaa sisälämpöä mukavaksi ja valitettavasti nyt jäädymme!

Lämpöpumpun tiedot:
-      Paluu LJ GT1
Käynn. 47,5, Nyk 6,0 !!!
-      Lämmin kv GT3
Tav 51, nyk. 58,9
-      kompressori GT6
50,9
-      Lämpöjohto ulos GT8
      60,7
-      LJ paluu GT9
      57,2
-      Lämmönkeruu pal GT10
      72,4
-       Lämmönker meno GT11
      7,0!!!

Lämpökäyrä säädetty 5,2
Hienosäätö säädetty 0,6
Painetta 0,35 kPa

Lämmin käyttövesi on kuumaa. Pumppu pyörii muutaman minuutin, lopettaa, jonka jälkeen ilmaantuu : HÄLYTYS GT9 korkea paluu LP
-> Liian korkea lämpöt. Lämpöpumppuun. Syy voi olla :
* lämpökäyrä säädetty liian jyrkäksi
* LV-lämpötila säädetty liian korkeaksi
* virtaus lp:ssa suurempi kuin patteripiirissä
* pattereita tai lattialämmityksiä suljettu

Patterit on vesikiertoiset, eikä lattialämmitystä ole.
Kuinka kauan kestää, että pumppu alkaa reagoida muutoksiin?
Entäs jos on säätänyt arvoja odottamatta kahta päivää niin kuin ohjekirjassa käsketään? :-/
Olemme tainneet saada pumpun sekaisin… näillä keleillä ei vaan malta odottaa!  :-[

Kiitos neuvoista!

Raid

  • Vieras
Re: Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä
« Vastaus #1 : 10.01.10 - klo:11:00 »
Ainakin kierrä kaikki termarit pattereista auki koko talosta. Vesi näyttäisi kiertävän liian nopeasti takaisin hullukierrosta. Katso myös miten jakotukit on kuristettu, väännä ne pari pykälää isommalle.
Tarkista myös mutasihti sisäpiiristä.

Ps. kirjaa kaikki arvot ylös joka nupista ja napista mitä teet.  
ja yksi mikä helpottaa meitä.laita tiedot tänne.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.0
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:17:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä
« Vastaus #2 : 10.01.10 - klo:11:05 »
Toimiiko vaihtoventtiili?
« Viimeksi muokattu: 10.01.10 - klo:11:06 kirjoittanut Roori »

Poissa Perttu Pirkanmaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä
« Vastaus #3 : 10.01.10 - klo:12:29 »
Kiitoksia neuvoista.
Asiantuntemus/uskallus ei riitä aukomaan paneelia.
Termostaatit on kaikki avoinna, mitään säätöjä ei myöskään nyt uskalla tehdä, edellinen tehtiin eilen. Eli hienosäätö 0,6:een.

Tuntuu siltä ettei vesi yksinkertaisesti lähde kiertämään, kaikki talon patterit on kylminä.
Ei taida IVT:llä olla päivystystä?

Raid

  • Vieras
Re: Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä
« Vastaus #4 : 10.01.10 - klo:12:45 »
Lainaus
Kiitoksia neuvoista.
Asiantuntemus/uskallus ei riitä aukomaan paneelia.
Termostaatit on kaikki avoinna, mitään säätöjä ei myöskään nyt uskalla tehdä, edellinen tehtiin eilen. Eli hienosäätö 0,6:een.

Tuntuu siltä ettei vesi yksinkertaisesti lähde kiertämään, kaikki talon patterit on kylminä.
Ei taida IVT:llä olla päivystystä?
Tuo mutasihdin tarkistus ei vaadi mitään muuta kuin jakoavaimen ja pihdit rengassokan poistoon(jotka tulee koneen mukana). Tämä ohje löytyy ihan   Pumppu sammuksiin ja venttiillit kiinni moleinnpuolin sihtiä. http://www.prssystems.fi/maalampo/documents/30NQC_D_E.pdf  Tässä ohje katso sivu 26

Poissa Perttu Pirkanmaa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä
« Vastaus #5 : 10.01.10 - klo:18:24 »


Tarkistettiin sihti ja lähdettiin ostamaan lisälämmönlähdettä.
Neljä tuntia meni reissussa ja kotiin tullessa pumppu hurisi, patterit vähintäinkin haaleina. Katastrofin ainekset olivat kasassa mutta taidettiin selvitä säikähdyksellä. Toivoa sopii...  :D
Ja tästä opimme :
* EI PIDÄ MENNÄ SÖRKKIMÄÄN OHJEKIRJAN MÄÄRÄYKSIÄ  VASTAAN!!
* JOS ET YMMÄRRÄ, KYSY ENNEN KUIN KOKEILET ( VARSINKIN JOS ULKONA ON -20 TAI ENEMMÄN )

Kiitos neuvoista molemmille!   [smiley=dankk2.gif]


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä
« Vastaus #6 : 10.01.10 - klo:20:23 »
Lainaus
Toimiiko vaihtoventtiili?
No oletko todennut sen vaihtoventtiilin toiminnan?
Jos se ei vaihda tilaansa niin se voi tehdä kokoajan vain käyttövettä. :-/

Raid

  • Vieras
Re: Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä
« Vastaus #7 : 10.01.10 - klo:20:58 »
Lainaus


Tarkistettiin sihti ja lähdettiin ostamaan lisälämmönlähdettä.
Neljä tuntia meni reissussa ja kotiin tullessa pumppu hurisi, patterit vähintäinkin haaleina. Katastrofin ainekset olivat kasassa mutta taidettiin selvitä säikähdyksellä. Toivoa sopii...  :D
Ja tästä opimme :
* EI PIDÄ MENNÄ SÖRKKIMÄÄN OHJEKIRJAN MÄÄRÄYKSIÄ  VASTAAN!!
* JOS ET YMMÄRRÄ, KYSY ENNEN KUIN KOKEILET ( VARSINKIN JOS ULKONA ON -20 TAI ENEMMÄN )

Kiitos neuvoista molemmille!   [smiley=dankk2.gif]

ja yksi hyvä ohje. Tee vain yksi muutos ja odota päivä jos voit Jotkut muutokset vievät enemmän aikaa. Esim meillä 0.2 asteen muutos  korotuksessa sai aikaan 0,5 asteen muutoksen huoneissa.
 ps. kokemuksesta voin sanoa näin aikoinaa pystymettästä maalämpöön lähteneenä että meillä meni 1,5v ennekuin saatiin säädöt kohdalleen enään ei tarvitse koskea laitteeseen muuta kuin puhdistaa nuo mutasihdit "mutta päivääkään en vaihtaisi pois"  ;).

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Lisäkysymyksiä GT9-hälytyksestä
« Vastaus #8 : 10.01.10 - klo:22:53 »
Lainaus
Painetta 0,35 kPa
Mahtaakohan toi painearvo 0,35kPa olla oikein?
Googlen mukaan se vastaa 0,0035bar ja sillä paineella ei patteriverkon vesi ihmeemmin kierrä.Varsinkin jos on korkeuseroja putkilinjoissa.

http://www.convert-me.com/en/convert/pressure#kilopascal
« Viimeksi muokattu: 10.01.10 - klo:22:55 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m