Talomme jäähtyy – apua!
Muutimme syksyllä taloon, ja lämmityksen säädöt edellisten asukkaiden jäljiltä olivat : 7,8 ja hienosäätö 4. Termostaateilla olivat säätäneet talon lämpöä ja me luettuamme ohjekirjaa avasimme termostaatit jolloin talon lämpö nousi keskimäärin 25 asteeseen.
Säädimme siis omat arvot 6 ja hienosäätö 2.
Nyt pakkasten tultua olemme koettaneet sovittaa sisälämpöä mukavaksi ja valitettavasti nyt jäädymme!
Lämpöpumpun tiedot:
- Paluu LJ GT1
Käynn. 47,5, Nyk 6,0 !!!
- Lämmin kv GT3
Tav 51, nyk. 58,9
- kompressori GT6
50,9
- Lämpöjohto ulos GT8
60,7
- LJ paluu GT9
57,2
- Lämmönkeruu pal GT10
72,4
- Lämmönker meno GT11
7,0!!!
Lämpökäyrä säädetty 5,2
Hienosäätö säädetty 0,6
Painetta 0,35 kPa
Lämmin käyttövesi on kuumaa. Pumppu pyörii muutaman minuutin, lopettaa, jonka jälkeen ilmaantuu : HÄLYTYS GT9 korkea paluu LP
-> Liian korkea lämpöt. Lämpöpumppuun. Syy voi olla :
* lämpökäyrä säädetty liian jyrkäksi
* LV-lämpötila säädetty liian korkeaksi
* virtaus lp:ssa suurempi kuin patteripiirissä
* pattereita tai lattialämmityksiä suljettu
Patterit on vesikiertoiset, eikä lattialämmitystä ole.
Kuinka kauan kestää, että pumppu alkaa reagoida muutoksiin?
Entäs jos on säätänyt arvoja odottamatta kahta päivää niin kuin ohjekirjassa käsketään? :-/
Olemme tainneet saada pumpun sekaisin… näillä keleillä ei vaan malta odottaa!

Kiitos neuvoista!