Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Korkeapainehälytys  (Luettu 4630 kertaa)

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Korkeapainehälytys
« : 15.01.21 - klo:21:52 »
Moro,

2008 asennettu Diplomat on pysähtynyt nyt kaksi kertaa korkeapainehälytykseen tämän vuorokauden aikana. Ei ole tätä tehnyt koskaan aikaisemmin. Resetoin sen aamulla puoli 6 maissa, jonka jälkeen se kävi 9 tuntia putkeen ja senkin jälkeen muutaman syklin, mutta nyt klo 21 oli taas korkeapaine. Resetoin ja taas lähti käyntiin. Pakkasta yöllä oli -23 ja nyt -13.

Patteriverkosto saneerattiin kesällä 2019. 100 litran patterivaraaja tuplattiin 200 litraiseksi. Pattereita on kolmessa kerroksessa yhteensä 4+5+2, joista kuuden termarit ovat täysin auki, yksi on kiinni ja loput puolivälissä. Ei pitäisi olla mitään esteitä patteriveden kierrolle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun patterisaneerauksen jälkeen on ollut näin kylmää, joten hälyt liittynevät jotenkin tähän kylmyyteen. Ehdotuksia?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #1 : 15.01.21 - klo:22:35 »
Jos menopaluu lämpötilaero on ok niin pressostaatti vika. Joko käyttö tai korkean häly.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #2 : 16.01.21 - klo:00:04 »
Meno-paluuerotus on 7-8 astetta.

Poissa peltsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #3 : 24.01.21 - klo:11:10 »
Samantyyppinen tapaus täällä. Miten asia on ratkennut?

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #4 : 04.02.21 - klo:18:01 »
Pumppu pysähtyi taas maanantaina korkepainehälytykseen ja siihen vaihdettiin pressostaatti. Sain itsekin aikaiseksi saman hälyn, kun naputtelin pressostaattia, kun pumppu oli stopissa. Sen jälkeen se ei enää käynnistynytkään ja muutama tunti meni vastuksilla. Toivottavasti tämä korjasi tilanteen.

Tästä johtuen kysynkin, koska pumppu otti häiriössä käyttöön vain 3kw vastuksen, eikä sen teho riittänyt, koska kiertoveden lämpö laski tasaisesti sen kolmen tunnin ajan, kun vastuksilla mentiin. 3kw vastuksen käytön tiedän siitä, että Käyttöaikoihin tuli kolme tuntia Lisälämpö-kohtaan, jossa sitä ennen oli nolla. Miten saan pakotettua käyttöön 6kw vastuksen häiriötilanteessa, onko tietoa?

Poissa peltsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #5 : 09.02.21 - klo:17:05 »
Täälläkin todennäköisesti 31bar presso vikana. Vaihdoin viereiseen 28.5bar vapaaseen pressostaattiin ja nyt on hyrissyt jo 4 päivää tyytyväisenä.

Muistelisin lisälämmöistä, että niistä tulisi loputkin käyttöön, kun integraali on kasvanut johonkin hardcode-rajaan asti. Yksi vaihtoehto on valita käyttömoodiksi lisälämpö, mutta voi olla sama logiikka sielläkin.

Poissa peltsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #6 : 09.02.21 - klo:20:48 »
Muistelisin lisälämmöistä, että niistä tulisi loputkin käyttöön, kun integraali on kasvanut johonkin hardcode-rajaan asti. Yksi vaihtoehto on valita käyttömoodiksi lisälämpö, mutta voi olla sama logiikka sielläkin.

En kyllä löytänyt tuohon enää mitään referenssiä. Mutta Huolto-valikon Lisälämmön alta kannattaa tarkistaa Maks Portaat =3, niin saa tarvittaessa täydet 9 kW käyttöön.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #7 : 10.02.21 - klo:11:19 »
Miten saan pakotettua käyttöön 6kw vastuksen häiriötilanteessa, onko tietoa?
Huoltovalikosta lisälämpö ja sieltä maksimiportaaksi 2 niin voi ottaa 6kW käyttöön. Portaalla 3 9kW.
Taitaa olla 10A sulakkeet niin ei kestä kompuran kanssa kuin tuon 3kW. Siksi pudotettu...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #8 : 10.02.21 - klo:11:22 »
Täälläkin todennäköisesti 31bar presso vikana. Vaihdoin viereiseen 28.5bar vapaaseen pressostaattiin ja nyt on hyrissyt jo 4 päivää tyytyväisenä.
Yleisempi vika on käyttöpresso eli se etummainen 26,5bar. Jos se ei toimi ajaa aina hälyyn asti. Siirtämällä ne etummaisen piuhat keskimmäiseen voi tuon testata. Takimmaisen hälypresson piuhat voi tarvittaessa koittaa siirtää keskimmäiseen, mutta se saattaa aiheuttaa hälyjä käyttöveden lämmityksessä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa peltsi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #9 : 10.02.21 - klo:19:10 »
Kiitos sam68. Täytyy vielä testailla. Ilmeisesti pressostaatin vaihto vaatii juotostöitä?

Oliko teillä mahdollisesti tietoa noihin metallipunottuihin joustoletkuihin liittyvistä ongelmista? Tukkeutuvatko ne ajan myötä vai murentuvatko sisältä? Onko niihin jokin korjaussarja saatavilla?
Näitä jäljellä 2 koneen ulkopuolella ja 2 sisäpuolella vuodelta 2009.

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #10 : 14.02.21 - klo:12:13 »
 Takimmainen siis oli rikki, eikä pressostaatin vaihto tai paremminkin lisäys vaatinut juotostöitä, koska paineputkessa oli varapaikka, johon huoltomies ruuvasi kiinni uuden pressostaatin T-kappaleella, jonka päähän voisi kuulemma jatkossa tarvittaesa lisätä pressostaatteja.

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #11 : 28.03.21 - klo:21:30 »
Meillä Thermia DUO 10 vuosimalli 2007 tehnyt suurpainehälytyksiä aika ajoin viimeisen 2 vuoden aikana. Välillä menee 4-5kk ja nyt meni vain 4 päivää edelliskerrasta kun hälytteli. Olisi kiva kuulla olette saaneet laitteet toimimaan, koska meilläkin saatta olla pressostaatti ongelma.

Lattialämmityksen veden lämpötilaero yleensä 7-8 astetta ja vesiputket ilmattu ainakin 3 kertaa. Kiertovesipumppu vaihdettu 2,5 vuotta sitten vanha oli aika tukossa puhdistuskin olisi riittänyt.

EDIT: Vaihdoin punaiset johdot takimmaisesta 45bar 31bar pressostaatista keskellä sijaitsevaan 45bar 28,5bar pressostaattiin. Nyt vain odotellaan tuleeko hälytyksiä.




« Viimeksi muokattu: 30.03.21 - klo:07:30 kirjoittanut Harza »
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #12 : 28.03.21 - klo:21:31 »
Kysymys: Mistä olette ostaneet huoltopressostaatteja ja meillä arvot 2 kpl 45bar ja 1 kpl 35bar KORJAUS: 26,5bar, 28,5bar ja 31bar
« Viimeksi muokattu: 30.03.21 - klo:07:23 kirjoittanut Harza »
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #13 : 29.03.21 - klo:07:48 »
Noiden pressojen paineet on 26,5 28,5 ja 31 bar. Takimmainen on se 31bar eli häly. Se voi toimia tuossa keskimmäisessäkin joka on tarkoitettu korkeampi lämpöisen käyttöveden tekoon.
Usein keväällä termarit on syyllisiä hälyihin kun aurinko lämmittää päivällä ja yöt on viileitä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #14 : 29.03.21 - klo:08:36 »
Noiden pressojen paineet on 26,5 28,5 ja 31 bar. Takimmainen on se 31bar eli häly. Se voi toimia tuossa keskimmäisessäkin joka on tarkoitettu korkeampi lämpöisen käyttöveden tekoon.
Usein keväällä termarit on syyllisiä hälyihin kun aurinko lämmittää päivällä ja yöt on viileitä.

Täytyy ilmeisesti kuvata pressot alhaalta päin kun yläpuolelta katsottuna 31, 45 ja 45. Olin myös itse siinä uskossa että arvot ovat 26,5, 28,5 ja 31bar. Termostaatit säädetty tarkoituksella pääsosin yli 24c että eivät olisi jarruna kun 31c käyrällä sisälämpötila pyörii vajaassa 23 asteessa. Suurpainehälytys tosiaan tuntuu painottuvan enemmän syksylle ja keväälle, mutta on lauennut myös -7 ja -9 asteen pakkasilla viimetalvena muutaman kerran vuorokauden sisällä.

Lisään vielä sen verran että nämä ongelmat ovat alkaneet kaksi vuotta sitten oikeastaan helmi-maaliskuusta 2019 kun meille vaihdettiin paisuntaventtiilli matalapaine hälytysten vuoksi. Samassa yhteydessä uusiittiin myös kompressri, koska oli järkevää kustannusten vuoksi kun laitteella oli myös ikää jo 10 vuotta. kompura maksoi tuossa samassa yhteydessä reilun tonnin. Noin 10 vuotta jumputti melko lailla ongelmitta.
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #15 : 01.04.21 - klo:21:29 »
Meillä Thermia DUO 10 vuosimalli 2007 tehnyt suurpainehälytyksiä aika ajoin viimeisen 2 vuoden aikana. Välillä menee 4-5kk ja nyt meni vain 4 päivää edelliskerrasta kun hälytteli. Olisi kiva kuulla olette saaneet laitteet toimimaan, koska meilläkin saatta olla pressostaatti ongelma.

Lattialämmityksen veden lämpötilaero yleensä 7-8 astetta ja vesiputket ilmattu ainakin 3 kertaa. Kiertovesipumppu vaihdettu 2,5 vuotta sitten vanha oli aika tukossa puhdistuskin olisi riittänyt.

EDIT: Vaihdoin punaiset johdot takimmaisesta 45bar 31bar pressostaatista keskellä sijaitsevaan 45bar 28,5bar pressostaattiin. Nyt vain odotellaan tuleeko hälytyksiä.




Siirsin hälypiuhat takaisin takimmaiselle pressotaatille (31bar) ja kuumanveden etummaisen pressostaatin (26,5bar) johdot keskimmäiseen (28,5bar) pressostaattiin ja toistaiseksi on toiminut ongelmitta 3 vuorokautta vaikka lämpötilan vaihtelut ovat olleet odella suuria yöllä -5c ja päivällä +10c.

Toivotaan että vika on vihdoinkin löytynyt ja syynä olisi etummaisin pressostaatti (26,5bar) Nyt tuottaa myös muutamia asteita kuumempaa käyttövettä mikä on hyvä juttu toisaalta kuulemma rasittaa kompressoria enemmän. Paine ero on tosin vain 2bar.
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #16 : 06.04.21 - klo:23:28 »
Siirsin hälypiuhat takaisin takimmaiselle pressotaatille (31bar) ja kuumanveden etummaisen pressostaatin (26,5bar) johdot keskimmäiseen (28,5bar) pressostaattiin ja toistaiseksi on toiminut ongelmitta 3 vuorokautta vaikka lämpötilan vaihtelut ovat olleet odella suuria yöllä -5c ja päivällä +10c.

Toivotaan että vika on vihdoinkin löytynyt ja syynä olisi etummaisin pressostaatti (26,5bar) Nyt tuottaa myös muutamia asteita kuumempaa käyttövettä mikä on hyvä juttu toisaalta kuulemma rasittaa kompressoria enemmän. Paine ero on tosin vain 2bar.

Vieläkin 06.04.2021 käy ongelmitta kun piuhat siirretty 26,5bar >>> 28,5 bar. 
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #17 : 07.04.21 - klo:08:40 »
Vieläkin 06.04.2021 käy ongelmitta kun piuhat siirretty 26,5bar >>> 28,5 bar.
Vika oli varmaankin siinä 26,5bar pressossa, joka päästi käyttövedenlämmityksen hälypressolle asti.
28,5bar on jo vuosia ollut pumpuissa ainoana pressona.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #18 : 08.04.21 - klo:18:38 »
Vika oli varmaankin siinä 26,5bar pressossa, joka päästi käyttövedenlämmityksen hälypressolle asti.
28,5bar on jo vuosia ollut pumpuissa ainoana pressona.

Toivotaan että vika löytyi pitkän etsinnän jälkeen. Ilmeisesti voi hyvin pitää 28.5 pressossa kiinni vielä jos myös nykyään vakioarvo.

Käy ja kukkuu edelleen ilman hälytyksiä. Kiitoksia vinkeistä!

PÄIVITYS: Toimii edelleen moitteetta ilman hälytyksiä 25.04.2021
« Viimeksi muokattu: 25.04.21 - klo:21:48 kirjoittanut Harza »
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja