Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut  (Luettu 18122 kertaa)

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #40 : 30.11.21 - klo:15:14 »
Jälleen iso kiitos! :) Ja vielä kun tyhmyyteni tuon paremmin esille, niin puhutaanko nyt vuodosta, joka on pumpun sisuskaluissa muualla vai nimenomaan siinä levarissa vai voiko kyseessä olla siis mahdollinen vuoto keruupiirissä tai lämmityspiirissä?
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 249
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #41 : 30.11.21 - klo:18:35 »
Kylmäaine puolella ja se tosiaan selviää kun ottaa aineet ulos ja vaakalle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #42 : 08.12.21 - klo:11:31 »
Hiukan päivitystä tähän. Paisuntaventtiili tilattiin Ruotsista kun ei kuulemma ollut Suomen varastossa. (Miksiköhän ei ollut?) Kesti viikon tulla ja tuli eilen. Kylmähuoltomiehelle soitin ja pääsee paikalle vasta ensi viikon alkupuolella eli vielä viikko kärvistelyä. Kuulemma noin kolmen tunnin homma tuo vaihto. Toivottavasti homma ratkeaa nyt lopulta venttiilin vaihdolla. Mutta silti on pelko puserossa, että jos ei tule vieläkään kuntoon. Mitäs sitten seuraavaksi voitais yrittää? :(
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #43 : 31.12.21 - klo:00:07 »
Vihdoin pääsi kylmämies paikalle. Ja kuinka ollakaan. 200 g ainetta oli haihtunut taivaan tuuliin. Kylmämies täytti takaisin 1,3 kiloon ja laittoi mukaan väriainetta. Totesi, että venttiiliä ei kannattanut vaihtaa, ennenkuin nähdään mistä vuoto tulee. Viikon päästä palaa ja tsekkaa uudelleen mahdolliset vuotopaikat.  Jos on vuoto jossakin kolmesta lauhduttimesta, taitaa olla suosiolla siirtyminen uuteen pumppuun😕
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #44 : 02.02.22 - klo:00:29 »
Ja viimeinkin jatkoa tähän never ending stooriin. Kylmämies pääsi vihdoin paikalle maanantaina ja vaihtoi sekä paisuntaventtiilin että kuivaimen suodattimen samalla kertaa. Kylmäaine oli kuukaudessa vajunnut jälleen 200 g. Kylmämies löysi myös paisarin jostakin liitoskohdasta väriainetta ja totesi, että siinä oli ainakin vuotopaikka, ehkä tiiviste pettänyt. Mutta mistään muualta ei vuotokohtia löytynyt. Nesteen täyttö ja laitos käyntiin ja hienosti kävi n. 4 tuntia maanantai iltapäivänä kunnes jälleen matalapainepiirin hälytys laukesi. Sammutus ja uudelleenkäynnistys, homma rokkasi tunnin ja pam, taas sama hälytys. Jälleen uudelleen käyntiin ja kävi tiistai aamuyöhön klo 4 asti ok. Yhteensä nyt 5 kertaa lauennut tuo hälytys. Hetken vireillä ollut toivo kaikkosi noihin hälytyksiin nopeasti. Onko enää mitään muuta kuin nuo levarit vaihtokohteina? Vai koko pumppu :'(
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Lyfi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #45 : 20.10.24 - klo:17:39 »
Moi.
Luin vanhan ketjun läpi. Tuliko tälle ongelmalle millainen lopputulema?
Itsellä sama pumppu Thermia Optimum G2 8kw - samankaltaisilla oireilla nyt alkanut:
pienpresso hälyä tulee jatkuvasti.

Lyfi

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #46 : 04.01.26 - klo:15:55 »
Sori pitkästä vastaus-ajasta, mutta tämän ongelman kanssa oli hyvin hiljaista pari vuotta. Edellisen vuoden -22 helmikuun kirjoitukseni jälkeen maalämpöpumpulle tehtiin vielä -22 huhtikuun alussa toimenpiteitä ja heti niidenkin jälkeen vika ilmeni vielä kertaalleen, mutta sen jälkeen tuli todella pitkä jakso ilman vikaa.

Tammikuun lopussa -24 vika-ilmoitus palasi toistuen toukokuun puoliväliin asti 23 kertaa. Sitten jälleen hiljaiseloa noin vuosi ja viime vuoden huhti-toukokuussa vika-ilmoitus palasi toistuen neljä kertaa. Tästä päästiinkin sitten ilman vikahälytyksiä viime joulun aatonaattoon, kunnes pakkaset alkoivat kunnolla.

Ensin vain yksittäinen hälytys, mutta pakkasten nyt kiristyttyä hälytyksiä epäsäännöllisesti jo 6 kertaa, mutta trendinä kiihtyvään tahtiin. Mm. tänään kaksi hälytystä. Homma ratkeaa joka kerta edelleenkin virrat katkaisemalla ja uudelleen käynnistyksellä.

Olen menettänyt toivoni, että vika paikannettaisiin saati saataisiin korjattua. Olenkin tyytynyt tällä erää kohtalooni ja käynyt vain kytkemässä virrat pois päältä ja takaisin päälle. Sehän ei korjaa alkuperäistä vikaa, homma toimii aina katkon jälkeen, mutta vain epämääräisen ajan. Pelkona tietenkin on, että tulee se kerta vastaan, että tuo virtojen katkaiseminen ei enää auta.

Olisi kiva tietää, kuinka paljon näitä pienpresson matalapaine vika-ilmoituksia on tämänkin foorumin Thermia-pumppujen käyttäjillä ollut...

Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 249
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #47 : 05.01.26 - klo:11:56 »
Niitä on todella vähän. Tarkistappa se pressostaatille menevä johto ettei ole hiertynyt jostain puhki. Jos laitteen käyntipaineet on kunnossa eli reipaat 3bar niin silloin vika on pressostaatissa tai kiertovesipumpun sähköissä. Jos laitteen kylmäpuolella olisi vika niin se ei kyllä oireile noin. Se joko toimisi hyvin tai ei toimisi ollenkaan.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *