Kirjoittaja Aihe: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut  (Luettu 9003 kertaa)

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« : 13.01.21 - klo:14:33 »
Nyt on lokakuusta lähtien tullut säännöllisen epäsäännöllisesti otsikon hälyjä 6-7 kertaa. Pumpusta virta poikki ja takaisin päälle, ja taas matka jatkuu. Pumppu on n. 10-vuotias. Keruupiirin sihti tsekattu, puhdas. Keruunestettä tankattu ekojen hälyjen jälkeen ja nestetaso siis edelleen ok.

Onko mistään selvitettävissä ongelman syy ettei tarvitsisi arpoa? Keruupiirin pumppu, presso vai joku muu? Keruuliuoksen lämpötila on kaavioista päätellen jäänyt sahaamaan suurinpiirtein paikalleen, kun häly on tullut.
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #1 : 13.01.21 - klo:18:39 »
Presso luultavasti syyllinen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #2 : 13.01.21 - klo:21:15 »
Presso luultavasti syyllinen.

Jep. Olikohan G2:sessa valmiina huoltopressostaattia?
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #3 : 14.01.21 - klo:00:28 »
Mikä olisi marssijärjestys?
Pressostaatin vaihto ja jos ei apua, niin liuospumpun vaihto?
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #4 : 14.01.21 - klo:09:19 »
Mikä olisi marssijärjestys?
Pressostaatin vaihto ja jos ei apua, niin liuospumpun vaihto?

Jos muistan oikein niin koneessasi on jo valmiina "varapressosstaatti", niin voisit koittaa vaihtaa piuhat nykyisestä siihen mihin ei ole kytketty mitään. kaapeleissa lukee muistaakseni "Lågtr.Press". Muista tarkastaa että pressostaateissa on sitten samat paine arvot, että ei mene vahingossa korkeapainepressoon..

Jos sekään ei sitten auta niin marssijärjesteys: keruupiirin sihti -> paine -> pumppu.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #5 : 14.01.21 - klo:15:25 »
Mikä olisi marssijärjestys?
Pressostaatin vaihto ja jos ei apua, niin liuospumpun vaihto?
Vanhoissa pumpuissa on käyttöpressolle vara eli 28,5bar, jolla saadaan kuumempaa käyttövettä. 26,5bar on normaali. Uudemmissa on vain tuo 28,5bar.
Matalan presso on 0,8bar ja se pitää hommata erikseen. ~70€ veikkaisin hinnaksi. Mulla löytyy hyllystä.

Tuollainen: https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP086U2034
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #6 : 14.01.21 - klo:20:09 »
Kiitos paljon kaikista vastauksista!

Vielä mietin, että kuinka yleistä tuo presson hajoaminen on versus liuospumpun rikkoutuminen ja olisiko sittenkin samaan syssyyn vaihdettava myös tuo liuospumppu? Vai tulisiko turhaa rahanmenoa? Ilmeisesti Wilon liuospumppu on aika arvokas?
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #7 : 14.01.21 - klo:21:04 »
Liuospumppu yleensä joko toimii tai ei toimi. Pressoja on mennyt jonkin verran.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #8 : 13.02.21 - klo:10:24 »
No niin, päivitystä tilanteeseen.

Ensin vaihdettiin pressostaatti, mutta siitä ei ollut apua. Hälytysten määrä jopa lisääntyi. Viikon aikana 12 hälytystä. Sitten vaihdettiin liuospumppu, mutta niin vain tuli uusi hälytys senkin jälkeen. Seuraavaksi havaittiin, että huoltovalikossa oli päällä maalämpönesteen lämpötilahälytys -9 asteessa. Hälytys otettiin pois päältä kokonaan, koska kuulemma tehtaalta tullessaan tämä asetus ei ole kytkettynä. (Miksi se sitten on siellä valikoissa kuitenkin  valittavissa?) Mutta niin vain tuli uusi pressohälytys eilen illalla. Pikkuhiljaa alkaa v-käyrä nousemaan, vaikka kuinka yrittää olla rauhallinen. >:(

Nyt olis hyvät vinkit kullan arvoisia  ::)
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #9 : 13.02.21 - klo:10:38 »
...Seuraavaksi havaittiin, että huoltovalikossa oli päällä maalämpönesteen lämpötilahälytys -9 asteessa. Hälytys otettiin pois päältä kokonaan, koska kuulemma tehtaalta tullessaan tämä asetus ei ole kytkettynä. (Miksi se sitten on siellä valikoissa kuitenkin  valittavissa?) Mutta niin vain tuli uusi pressohälytys eilen illalla. Pikkuhiljaa alkaa v-käyrä nousemaan, vaikka kuinka yrittää olla rauhallinen. >:(

Nyt olis hyvät vinkit kullan arvoisia  ::)

Tuon hälytyksen poistaminen on arveluttavaa, vai mitä arvelee sam68?
Sillä suojataan maalämpökoneen höyrystintä jäätymiseltä.

...Mutta miten on, kun näyttäisi siltä että esim. keruupiirin sekä paluun että menon lämpötilat putosivat aivan yllättäin tuossa viime kuun 20. päivän tienoilla n. 5 astetta alaspäin käyntijakson aikana (paluu -2 ja meno -6) eivätkä ole siitä juurikaan palautuneet paitsi nyt parin päivän sisällä kun pukkasi oikea helle-aalto.  Voivatko nuo lukemat vaikuttaa pumpun toimintaan? Vai ovatko vaan näyttötaulussa ja todelliset lukemat ovat normaalit...

- Oletko seurannut kerupiirin lämpötiloja?
- Onko keruun kierto kunnossa?

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #10 : 13.02.21 - klo:23:57 »
Olen seurannut, kylmimmillään meno käynyt siinä samaisessa -6 asteessa. Ero paluuseen vaihdellut 3 ja 5 asteen välillä. Mielestäni siis piiri toimii ihan ok ja ei ole oikeastaan kylmennyt tuosta vuoden 2017 pudotuksesta enää alaspäin.

Mietin, voisiko joku anturi antaa ajoittain virheellistä tietoa vai olisiko maapiirin pumpun vaihdon yhteydessä mennyt roskia kiertoon?

Joka tapauksessa presson ja kiertovesipumpun vaihdon jälkeenkin on hälytys tullut, mutta kylläkin vain kaksi kertaa. Tässä vain väkisinkin tulee mieleen, olivatko sekä presso sekä kv-pumppu kunnossa ja vaihto tehtiin sittenkin turhaan ja vika onkin jossain muualla.




Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #11 : 14.02.21 - klo:10:30 »
Ei toimivassa pumpussa mene koskaan -9 lämpötilaan joten kyllä tuo saa olla päällä.
Varmaan ilmaa ja siksi ei kierrä kunnolla tai tottakai voi olla myös oikeasti matala imupaine eli kylmämittarit kiinni koneeseen. Paisuntaventtiili voisi silloin olla syyllinen.
Tuo on asiakkaalle ihanaa kun vaihdellaan osa kerrallaan uuteen vaikkei siinä ollut edes vika. Alan iso ongelma. Toisaalta jos vaihtoivat vain pelkän moottorin kiertovesipumppuun niin vika ei sillä edes poistu. Wilon pumpuissa on erikoinen rakenne.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #12 : 26.03.21 - klo:17:40 »
Hei !
Itsellä Thermia G2 Optium toiminut kuin kello vuodesta 2012,  kunnes alkoi hälyttämään keruulämpöpumpun käynnistystä. Soitto huoltomiehelle joka laittoi pumpun lähtemään käyntiin ns. täysillä kierroksilla koska vanhoissa pumpuissa on kuulemma sitä ongelmaa. Vika jatkui ja päädyttiin pumpun vaihtoon, eka käyntikerralla väärä pumppu ja seuraavalla kerralla rikkinäinen joten alkuperäinen takaisin ja uusi tilaukseen.
Ei hätää, minulla on rinnalla vanha öljypannu jonka thermia ottaa mukaan kun tarvii lisälämpöä ja ohjaa pannun shunttia.
Pumppua ei kuitenkaan näkynyt joten kutittelin thermiaa käymään ja se alkoikin ongelmitta tekemään lämmintä käyttövettä jonka jälkeen tuli pienpressostaatti häiriöilmoitus koska se ei lähtenyt kierrättämään patterivettä.
Integraali näytti +100 joten lisälämpökään ei lähtenyt päälle.
Huoltohemmo paikalle ja syyksi löytyi jumissa oleva Thermian HGW shuntti joka ei vaihtanut patteripuolelle ja integraalit johtui lämminveden säteilylämmöstä.
Soitto vielä Thermian pääkallopaikalle ja neuvottiin ottamaan pois keruulämpöpumpun hälytys (331-332) joka tehtiin.
Nyt käynyt viikon ja integraalikäyräkin näyttää normaalilta.
Seurailen tilannetta ja ilmoittelen jos tulee lisää vikoja

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #13 : 01.04.21 - klo:21:49 »
Meillä Thermia DUO 10 vuosimalli 2007 alkoi vuonna 2019 tekemään matalapainehälytys tihenevästi ja viaksi todetttiin paisuntaventtiilin vajaatoiminta. Paisuntaventtiilli oli yleensä koneen käydessä täysin jään kuorruttama joka ei kuulemma ole normaalia.

Paisuntaventtiili vaihdettiin ja vielä tuli joskus harvoin matalapainehälytys jonka vuoksi päätin ilmata keruunesteen piirin ilmaa olikin reilusti neste oli kuin maitoa alkuun ja kirkastui kierrättämällä nestettä avoastian kautt, eikä tämän jälkeen ei muistaakseni ollut mitään ongelmaa. Puutarhapumppu, letkua, iso ämpäri ja maalämpönestettä tarvitset hommaan ja aikaa menee muutamia tunteja on aika helppo homma kun hetken miettii.

Itse ilmaisin ihan ensimmäisenä ja sitten vasta huoltomiestä paikalle. Ensiksi rajaat viat mitkä voit itse hoitaa pois ja sitten huoltomiestä paikan päälle.

LISÄYSTÄ: Meillä oli myös muutama lämpöanturi viallinen ja ne näytti useita asteita väärin, joten älä luota pumpum lukemiin vaan mittaa jollain muulla tapaa.

Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #14 : 16.04.21 - klo:14:55 »
Ja tarina jatkuu:
pumppu kavi muutaman päivän ja hälytykset jatkuivat, huolto: mitattiin kompuran paineet jotka oli normaalit ja vaihdettiin pienpainepressostaatti .
pumppu kavi muutaman päivän ja hälytykset jatkuivat, huolto: liuspumpun vaihto, ei taaskaan lähtenyt manuaalilla käymään uusi eikä tälläkertaa vanhakaan. Mittauksella todettiin että pumppu ei saa jännitettä vaikka huoltovalikko näyttää sen käyvän, vaihdettiin piiri /relekortti ja pumppu käynnistyi.
Ilmeisesti rele toisaikainen.
Käynyt siitälähtien mutta se integraali +100 kummittelee aamuisin viileän yön jälkeen reilut pari tuntia ja patterit tietty kylmät ennenkuin käynnistyy.
Olisikohan vika asetuksissa sillä aikaisempina vuosina moista en ole huomannut ?
UUsi pumppu, vaikka osa kerrallaan vitsi ei hymyilytä :)
Liitän pari kuvaa
T: Jukka
LISÄYS: voisikohan ko ongelma liittyä jotenkin käyttöveden lämmitykseen ?? Tekee näemmä sitä päivälläkin.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #15 : 16.04.21 - klo:21:18 »
Katsoppa käsiajolla lämmityksen meno/paluu lämpötilaerot kun ajat kompuralla talonlämmitykseen ja sitten käyttöveteen. Tuo onnistuu kun ajat hgw-shuntin plussaamalla ääriasentoon. Keruupumppu 100% ja lämpöjohto 70%. Veikkaan ettei kierto ole kunnossa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #16 : 18.04.21 - klo:20:58 »
Ensinnäkin kiitos sam68 asiantuntija ohjeistasi ja vinkeistä tällä foorumilla !
Tein työtä käskettyä:
Manuaalilla patteripuolelle ulkolämpötilan ollessa +17 c
alussa meno 21 (0) paluu 21 (55) kävi vartin,sammui. meno 28 (0) paluu 24 (55) käyttövesi +57c liuos ero meno +0 paluu +4 intg. nousi 0-+26

parinkymmenen minuutin tauon jälkeen hgw shuntti käyttöveden puolelle:

alussa meno 26 (0) paluu 25 (55) viiden minuutin käynti, sammutin. meno 59 (26) paluu 55 (55) käyttövesi +57c liuos ero +0 +3 intg. paukahti + 100:aan

Ero siis huomattava, onko siis patteripuolen kierto tukossa ? millainen lämmönvaihdin on ja onko se puhdistettavissa ?
Talohan on vanha ja iso sekä patterilämmitteinen, ihmettelen myös tuota menopuolen lähdon sulkulukua 0 tuo paluun 55 onhan asetusarvo.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen T: Jukka

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #17 : 20.04.21 - klo:19:02 »
Ensinnäkin kiitos sam68 asiantuntija ohjeistasi ja vinkeistä tällä foorumilla !
Tein työtä käskettyä:
Manuaalilla patteripuolelle ulkolämpötilan ollessa +17 c
alussa meno 21 (0) paluu 21 (55) kävi vartin,sammui. meno 28 (0) paluu 24 (55) käyttövesi +57c liuos ero meno +0 paluu +4 intg. nousi 0-+26

parinkymmenen minuutin tauon jälkeen hgw shuntti käyttöveden puolelle:

alussa meno 26 (0) paluu 25 (55) viiden minuutin käynti, sammutin. meno 59 (26) paluu 55 (55) käyttövesi +57c liuos ero +0 +3 intg. paukahti + 100:aan

Ero siis huomattava, onko siis patteripuolen kierto tukossa ? millainen lämmönvaihdin on ja onko se puhdistettavissa ?
Talohan on vanha ja iso sekä patterilämmitteinen, ihmettelen myös tuota menopuolen lähdon sulkulukua 0 tuo paluun 55 onhan asetusarvo.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen T: Jukka
Kyllä siellä kiertoa on ihan hyvin. Menoveden suluissa nolla tulee siitä että lämmityspois-arvo on saavutettu ja pumppu siirtyy käyttövesi-asentoon.
Jotenkin tuntuu erikoiselta että integraalia pitää +100:ssa. Veikkaisin että tuo hgw-shuntti jotenkin tökkii ja käyttöveden lämpötilat sekoittaa talonlämmitystä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #18 : 20.04.21 - klo:19:27 »
Hei !
Eilen satuin pannuhuoneeseeen kun pumppu teki lämmintä käyttövettä ja patteritarvetta ei ollut.
Lähtevä patterivesiputki oli kuuma noin 1,5 m matkalta ja paluu kylmä. Shuntti oli ajanut itsensä äärireunaan.
Pumpun sammuttua kietoveden lämpötilat laskivat pikaisesti normaaliin kun shuntti siirtyi patteripuolelle ja intg. lähti laskemaan +100:dasta
Kuvasin liittenä olevat arvot.
Onko mahdollista että shuntin vaihdon aikana se olisi voinut jäädä "väärään" asentoon ja "vuotaa" vai ajaako se aina reunasta reunaan ?
En tosiaakaan ole huomannnut moisia arvoja ja käyttäytymistä yhdeksän vuoden aikana, hälytyksiä ei enää kyllä tule
T: Jukka

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #19 : 20.04.21 - klo:21:51 »
Yleensä on mahdollista, että sekoittaja voi jäädä väärään asentoon.
En tosin tosin tunne laitettasi.

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #20 : 16.08.21 - klo:19:24 »
Hei !
jatkan tarinaa: vaihto eli shunttiventtiili vaihdettu toistamiseen ja edelleen ajaa lämpöä patteripuolelle tehdessään lämmintä käyttövettä, muu lämmitys poissa.
Käsin shuntti tuntuu olevan ääriasennossa.
Edellisten kuvienlaiset kiertoveden meno ja paluun nousulämmöt ja patterit hetken lämpiminä, integraali nyt toki nolla kun muu lämpö on poissa. Noin 30 min jälkeen kun käyttöveden lämpötila on saavutettu ja kompura pysähtyy tulee ilmoitus "paluuveden korkea lämpötila".
Onko foliohattuinen teoria: jos olen oikein käsittänyt niin öljypannussa patterivesi lämmittää kierukassa olevan käyttöveden ja thermiassa patterivesikierukka lämmittää säiliössa olevan käyttöveden. ::), siis jos thermian kierukka on osin tukossa voiko pumppu jaksaa painaa shuntin läpi osan lämmöntuotosta patteripuolelle ?
Tuntuu olevan ihmetys nuo oireet Suomen suurimmalle Thermiamyyjän huollollekin.
Kylmiä ilmoja kauhulla odotellen  :-X
Ja viisaita vastauksia lämmöllä
T: Jukka

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #21 : 16.08.21 - klo:21:37 »
Lainaus
vaihto eli shunttiventtiili vaihdettu toistamiseen ja edelleen ajaa lämpöä patteripuolelle tehdessään lämmintä käyttövettä, muu lämmitys poissa.
Käsin shuntti tuntuu olevan ääriasennossa.
Edellisten kuvienlaiset kiertoveden meno ja paluun nousulämmöt ja patterit hetken lämpiminä,

Kun käyttöveden lämmitys lakkaa niin vaihtoventtiili kääntyy lämmitys( patteri)verkon puolelle ettei käyttövesivaraaja alkaisi jäähtymään painovoimaisella (luonnon)kierrolla.

Siinä tilanteessa kun käyttöveden lämmitys pysähtyy ja vaihtoventtiili kääntää lämmitysverkon puolelle tulee normaalisi lyhyehkö kuumavesipulssi lämmitysverkon putkistoon ja pattereille koska lämmönvaihtimessa ja koneen sisäisissä putkissa putkissa on käyttöveden lämpöistä vettä ja se on yleensä yli 50 asteista ja tämä kuumavesipulssi kulkeutuu lämmitysverkon menoputkeen ja mahdollisesti myös patterille saakka.
Tämä ilmiö pitäisi  tasaantua muutamassa minuutissa

Vaikka lämmitysverkossa ei kiertopumppu ole päällä niin on mahdollista että koneeseen jäänyt kuumavesi kulkeutuu lämmitysverkkoon lyhytaikaisesti kunnes lämmönvaihtimen ja koneen putkien vesi jäähtyy.
Tämä on siis normaalia.

Jos patterit alkaa lämmetä jo käyttöveden lämmityksen aikana on syytä epäillä vaihtoventtiilin jumiutumista jolloin osa käyttövesivirtauksesta menee lämmitysverkkoon kompressorin käydessä ja myös huonelämpötila alkaa nousta. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #22 : 16.08.21 - klo:23:21 »
vaihtoventtiili oli ensin jumissa, vaihdettiin, ei auttanut, vaihdettu uudelleen. patteriverkon lämpeäminen alkaa heti käyttöveden lämmityksen alussa ja loppuu kun käytttövesi on as-arvossa. Venttiili on max. asennossa, ainakaan käsiasennossa ei kierry lisää. lähtevässä patteriputkessa n. puolentoista metrin päässä ei juurikaan kestä kättä pitää eli lämpötila lienee se 60 astetta mikä on käyttöveden as. arvo. :-[

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #23 : 17.08.21 - klo:07:21 »
Shuntti ei taida olla kohdallaan. Hankala kohdistettava ja itse teenkin sen eritavalla kuin ohjeessa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #24 : 18.08.21 - klo:12:33 »
Hei !
Onko shuntin toimilaitteessa "sisäiset " säädettävät rajoituslaitteet jotka voisivat estää täyden kääntymisen käyttöveden lämmittämiseen, koska ko. tilanteessa vetäessäni nupin käsiasentoon se ei enää kierry enempää ?
Mitenkä Sam68 olet sen itse erilailla asettanut säätöihin asennuksessa ?
Nöyrän kiitollisena vastauksia odotellen : Jukka

Ps. Pitänee kait alkaa itse hommiin, kun ongelma ei huoltoliikettä kiinnosta.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #25 : 23.08.21 - klo:11:24 »
Hei !
Onko shuntin toimilaitteessa "sisäiset " säädettävät rajoituslaitteet jotka voisivat estää täyden kääntymisen käyttöveden lämmittämiseen, koska ko. tilanteessa vetäessäni nupin käsiasentoon se ei enää kierry enempää ?
Mitenkä Sam68 olet sen itse erilailla asettanut säätöihin asennuksessa ?
Nöyrän kiitollisena vastauksia odotellen : Jukka

Ps. Pitänee kait alkaa itse hommiin, kun ongelma ei huoltoliikettä kiinnosta.

Varmaan Esben toimilaite kyseessä?
Jos on niin vähän mallista riippuen niin saa kyllä estettyä täyden kääntymisen.
Varsinkin jos asennusvaiheessa joku ei ole ollut täysin varma miten ne rinkulat pitää laittaa jos ne on irronnut laatikossa..
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #26 : 23.08.21 - klo:19:58 »
Itse laitan tuon niin että ajan käsiajolla shunttimoottorin käyttövesiasennon ääriasentoon. Sitten käännän käsin shuntin samaan ääriasentoon ja laitan moottorin paikoilleen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #27 : 23.08.21 - klo:21:45 »
Hei !
Esbe on kyllä kyseessä ja asennuskin suoritettu sam68 tavalla itseni ja asentajan toimesta ja tarina jatkuu:
as. kavi perjantaina ja ei löytänyt ilman säätömoottoriakaan (käsin) kohtaa jotta käyttöveden lämitys ei olisi karannut patteriverkostoon, lupasi selvitellä asiaa.  :-[
Kasissäni olleen vastaavan kolmitieventtiilin luistissa näkyi jyrsityt urat jotka tekivät 0-kohdan paikaksi tosi tarkaksi, ainoastaan +- 2mm ettei vuotanut puoleen tai toiseen.
Voiko olla että kara on väärä eli säätöventtiili eikä vaihtoventtiili, tyyppi siinä on VRG 133 DN25 11603301.  ::)
Mielenkiinnolla odotan asentajan selvitystä ja infoan tännekkin, kunhan asia selviää.. sehän on kestänyt vasta puoli vuotta :-X
T: Jukka

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #28 : 24.08.21 - klo:07:33 »
Siinähän shuntissa on sellainen ura josta menee aina hieman vettä läpi. Taitaa olla punosletkut tai levari tukossa jos virtaukset tuntuu oudoilta. Onko lämpötilaerot ok?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #29 : 28.08.21 - klo:14:01 »
Väliaikatietoja lämmitysongelmaan:huollosta joka lupasi tutkia ongelmaa ei ole viikkoon kuulunut mitään, pitäneee ottaa isompi vaihde siihen ensiviikolla.
Laitoin talolämmityksen päälle ja niinhän siinä kävi kuin pelkäsin, kv: lämmitys sotkee edelleen integraalin ja patteriveden lämmityksen pitemmälle kuin kv:n lämmityksen ajaksi.  :'(
optium G2: ssa sen hgw shuntin pitäisi kait päästää hieman kv. puolelle pattereita lämmittäessä mutta ei kv:tä tehtäessä patteripuolelle kuten se nyt reilusti tekee ?
Pumppu on asennettu 2012 joten luulisi siihen oikea venttiili löytyvän jos se on siitä kiinni.
Huoltohemmon mukaan lämmityskierukka ei voi olla tukossa koska meno paluu ero ei ole isompi.
Laitan liitteeksi kuvan vaikka taitaa tuolla aikaisemmissakin olla samanmoinen.
PS. kuva siis kun tekee käyttövettä

Poissa Koljatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #30 : 29.08.21 - klo:09:13 »
Menopaluu lämpötilaero on aika pieni, 4 astetta. Meneekö käyttöveden lämmitykseen enemmän aikaa kuin ennen / muutama vuosi sitten? Mietin vain, että kierukka on voinut ajan kuluessa kalkkeutua eikä lämpö siirry enää putken seinämän läpi, kuten pitäisi. Tällaisiakin on tullut vastaan.

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #31 : 29.08.21 - klo:18:48 »
Mielenkiintoinen teoria, eipä ole ennen tullut seurattua käyttöveden lämmitysaikaa. Nyt se on reilut puolituntia as. välillä.
Onko kalkinpoistoon olemassa jotain konstia, vai miten siitä on selvitty ? Mahdolinen kalkkihan on siis kierukan ulkopinnalla kv; puolella ?

Poissa Koljatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #32 : 30.08.21 - klo:18:17 »
Kalkki/muut kerrostumat kertyy tosiaan kierukan ulkopinnalle. Varaajan vaihdolla on ongelma ratkennut ja vikadiagnoosi vahvistettu avaamalla vanha varaaja. Epätodennäköinen skenaario, mutta mahdollinen.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #33 : 30.08.21 - klo:19:31 »
Optimum pumppu säätyy automaattisesti ja tuossa kuvassa taitaa olla käsiajolla tehty startti. Kiertovesipumppukin on säädetty isolle, joten tuo lpt ero ei taida kertoa mitään.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #34 : 30.08.21 - klo:21:49 »
Kiitos asiantuntevista vastauksista !
Kävin tarkistamassa OPTIMUM valikon asetukset ja siellä oli kiertov.min.vir asetus 10V eli pumppu on pyörinyt siis kait aina täysillä kierroksilla keväisen vianhakurumban jälkeen. Tiputin sen 3V ja seuraan vaikutusta.
Miten arvokas tuo varaajan vaihto lienee jos muuta apua ei löydy ?
Liitän vielä nuo kuvat joissa käppyroissä on ollut vain kv lämmitys kesällä automaatilla joista näkee lämmitysajat ja keston ja numeroina automaatilla myos talon lämmitys mukana jolloin tuo integraalikin siksi pompahtaa +100.
Toivottavasti muut asetukset lienee kohdillaan.
Kiitokset vielä vastauksista ja huoleeni osaaottamisesta  ;)

Poissa jtl

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #35 : 24.09.21 - klo:17:04 »
Kolmas kerta toden sanoo...(toivottavasti) ::)
Hei ! Toivottavasti saatiin tälle saagalle loppu, sillä huoltohenkilö kävi viimein ja vaihtoi kolmannen shunttiventiilin ja toimilaitteen ja lämmön karkaaminen patteripuolelle loppui käyttövettä tehdessä.
Kertoi saaneensa tiedon pääkallopaikalta että itäsuomessa joku olisi taistellut saman ongelman parissa ja syyksi ilmoitti sarjan viallisesti konestettuja ventiilejä, uudet osat tuli Thermialta suoraan ja meni niiden piikkiin.
Toivottavasti tiedosta on apua muillekkin ja kiitoksia vastauksista ja huolen jakamisesta ! :)

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #36 : 27.11.21 - klo:21:05 »
Morjensta, tässä päivitystä tähän alkuperäiseen aiheeseen matalapainehälytyksistä G2:ssa.
Ja onnittelut JTL:lle sitkeästä taistelusta ja ratkaisun löytämisestä Thermian huollon kanssa :).

Minulla homma on vielä ikävästi vaiheessa. Keväällä huhtikuun alkupäivinä kävi kylmäpuoleen erikoistunut huoltomies paikallisen Thermian huollon pyynnöstä paikan päällä. Tutkaili tilannetta ja lisäsi pumpun kylmäpiiriin nestettä. Ja häiriöilmoitukset poistuivat kuin taikaiskusta. Kyllä oli riemastuttava tunne ;D

Mutta... samat ilmoitukset alkoivat lokakuun 22. päivä jälleen :o. Ensin harvakseltaan ja sitten taas kiihtyvään tahtiin. Soitin tälle keväällä paikalla käyneelle kylmäpuolen huoltokaverille, joka viimein pääsi paikalle nyt pari päivää sitten. Kertoi, että mitään erikoista ei huomannut, mutta oli kuitenkin tehnyt pienen pienen nestelisäyksen kylmäpuolelle. Sanoi, että jos vielä tulee hälytyksiä, niin vika olisi paisuntaventtiilissä.

Ja niinhän siinä kävi, että hälytykset jatkuvat edelleen. Eilisestä tähän hetkeen jo neljä hälytystä. Eli nyt siis olisi paisuntaventtiilin vaihto edessä. Osa ei ilmeisesti ole kovin kallis, mutta on kuulemma hankalassa paikassa jossain kompressorin alla tai takana, eli työkustannuksissa sitten näkyy.

Nyt vain alkaa v-käyrä nousta kiihtyvään tahtiin. Pumppu on vasta 10-vuotias ja koko ajan joutuu olemaan pelko persauksissa, että menee tähän vikatilaan ja vastukset yrittää hoitaa homman (huonosti) ja samalla sähkölasku nousee pilviin. Huollosta arvuutellaan vuoron perään eri osien vikoja ja vaihdellaan niitä todeten sitten, että voi voi, eipäs se sitten tästä johtunutkaan. Ei voi olla niin, että pumppu kestää vain kymmenen vuotta (oikeastaan 9 vuotta, koska nämä ongelmat alkoivat jo reilu vuosi sitten) ja ne kaikki pumpusta saadut säästöt valuvat viemäriin sekä mielenrauha ja tunne oikeasta valinnasta on kaikonnut.

Nykyisen pumpun lainakaan ei ole vielä takaisin maksettu, mutta niin vain jo tuskissani katselin uusia pumppuja. Thermia Calibran 7 invertteripumppua tarjottiin vanhan tilalle, vaihtokustannukset mukaan luettuna 10000€ paremmalla puolella. Onko vielä järkeä yrittää korjauttaa (arpomalla) tuo G2 kuntoon vai alkavatko ongelmat vain lisääntyä? Itse kompura ainakin kuulostaa hiljaiselta, mutta muitakin vikamahdollisuuksia jo heiteltiin ilmaan, mm. lauhdutin eli lämmönvaihdin. Tämä ilmeisesti on siellä paisuntaventtiilin lähellä eli yhtäaikainen vaihtokin voisi olla mahdollista, mutta onko siinä järkeä?

Täytyy kyllä sanoa, että luotto Thermiaankin on nyt aika alhaalla. Mielestäni tuotteen laadukkuus on näin isoissa investoinneissa huipputärkeä asia, mutta niin myös huollon toiminta, tehokkuus ja asiantuntemus, kun erilaisia vikoja kuitenkin joskus ilmenee. Yli vuosi on tässä jo kärvistelty enemmän tai vähemmän. Itse on osaa tehdä näitä asioita, mutta mistä oikeasti apu? Nyt oikeasti hyvät neuvot olisivat arvossaan. :(

Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #37 : 29.11.21 - klo:07:18 »
Joku levareista vuotaa kylmäainetta. Ei näihin ole tarvinnut muuten lisäillä ainetta. Itsellä on ollut pari ~5v ikäisitä G3 17kW pumppua joista on levari alkanut vuotamaan. Ei muita.

Paisuntaventtiilin vialta se näyttää jos kylmäaineet on vähissä, mutta sen toiminta on kyllä aikalailla joko/tai ei ne yleensä tee mitään vaihtelevaa oiretta.
Itse ottaisin kylmäaineet pois ja vaakalle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #38 : 29.11.21 - klo:10:17 »
Kiitos sam68 jälleen vastauksesta! Niin tyhmä olen, että ei nyt aukea tuo levari sana. Puhuit vielä monikossa, että joku levareista. Tarkoitatko levylämmönsiirrintä ja jos on näin, niin kuinka monta niitä on G2 pumpussa? Ehdin jo tilata tuon paisuntaventtiilin vaihdon. On tulossa tällä viikolla. Kannattaako nyt samalla tsekata tämäkin asia tai jotain muuta, kun nyt mennään sinne kompuran lähistölle puuhailemaan. Vai missä nämä pumpussa sijaitsevat?

Ja päivityksenä näitä hälytyksiä tuli viikonlopun aikana 11 kertaa, eli aika hiton tiuhaan tahtiin. Välillä useammankin tunnin tauko ja sitten taas pari kertaa tuli melkein heti kun oli edellinen hälytys kuitattu korjatuksi virtojen katkaisulla.
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #39 : 30.11.21 - klo:09:42 »
Kiitos sam68 jälleen vastauksesta! Niin tyhmä olen, että ei nyt aukea tuo levari sana. Puhuit vielä monikossa, että joku levareista. Tarkoitatko levylämmönsiirrintä ja jos on näin, niin kuinka monta niitä on G2 pumpussa? Ehdin jo tilata tuon paisuntaventtiilin vaihdon. On tulossa tällä viikolla. Kannattaako nyt samalla tsekata tämäkin asia tai jotain muuta, kun nyt mennään sinne kompuran lähistölle puuhailemaan. Vai missä nämä pumpussa sijaitsevat?

Ja päivityksenä näitä hälytyksiä tuli viikonlopun aikana 11 kertaa, eli aika hiton tiuhaan tahtiin. Välillä useammankin tunnin tauko ja sitten taas pari kertaa tuli melkein heti kun oli edellinen hälytys kuitattu korjatuksi virtojen katkaisulla.
G-malleissa on kolme levylämmönsiirrintä. Kun kylmämies tulee nyt paikalle niin laitosta tyhjentäessä näkee onko se vajaa. Jos on niin ihan turha on paisaria vaihtaa. Syy on muualla eli vuodossa.
Tuon vuodon paikallistaminen on todella haastavaa jos lämmitysverkoston tai keruupuolen käytöksessä ei ole ollut mitään erikoista. Niiden paine nousee jos levari vuotaa sopivasti.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *