Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut  (Luettu 8998 kertaa)

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #40 : 30.11.21 - klo:15:14 »
Jälleen iso kiitos! :) Ja vielä kun tyhmyyteni tuon paremmin esille, niin puhutaanko nyt vuodosta, joka on pumpun sisuskaluissa muualla vai nimenomaan siinä levarissa vai voiko kyseessä olla siis mahdollinen vuoto keruupiirissä tai lämmityspiirissä?
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #41 : 30.11.21 - klo:18:35 »
Kylmäaine puolella ja se tosiaan selviää kun ottaa aineet ulos ja vaakalle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #42 : 08.12.21 - klo:11:31 »
Hiukan päivitystä tähän. Paisuntaventtiili tilattiin Ruotsista kun ei kuulemma ollut Suomen varastossa. (Miksiköhän ei ollut?) Kesti viikon tulla ja tuli eilen. Kylmähuoltomiehelle soitin ja pääsee paikalle vasta ensi viikon alkupuolella eli vielä viikko kärvistelyä. Kuulemma noin kolmen tunnin homma tuo vaihto. Toivottavasti homma ratkeaa nyt lopulta venttiilin vaihdolla. Mutta silti on pelko puserossa, että jos ei tule vieläkään kuntoon. Mitäs sitten seuraavaksi voitais yrittää? :(
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #43 : 31.12.21 - klo:00:07 »
Vihdoin pääsi kylmämies paikalle. Ja kuinka ollakaan. 200 g ainetta oli haihtunut taivaan tuuliin. Kylmämies täytti takaisin 1,3 kiloon ja laittoi mukaan väriainetta. Totesi, että venttiiliä ei kannattanut vaihtaa, ennenkuin nähdään mistä vuoto tulee. Viikon päästä palaa ja tsekkaa uudelleen mahdolliset vuotopaikat.  Jos on vuoto jossakin kolmesta lauhduttimesta, taitaa olla suosiolla siirtyminen uuteen pumppuun😕
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Thermia G2 hälytys: pienpaine presso lauennut
« Vastaus #44 : 02.02.22 - klo:00:29 »
Ja viimeinkin jatkoa tähän never ending stooriin. Kylmämies pääsi vihdoin paikalle maanantaina ja vaihtoi sekä paisuntaventtiilin että kuivaimen suodattimen samalla kertaa. Kylmäaine oli kuukaudessa vajunnut jälleen 200 g. Kylmämies löysi myös paisarin jostakin liitoskohdasta väriainetta ja totesi, että siinä oli ainakin vuotopaikka, ehkä tiiviste pettänyt. Mutta mistään muualta ei vuotokohtia löytynyt. Nesteen täyttö ja laitos käyntiin ja hienosti kävi n. 4 tuntia maanantai iltapäivänä kunnes jälleen matalapainepiirin hälytys laukesi. Sammutus ja uudelleenkäynnistys, homma rokkasi tunnin ja pam, taas sama hälytys. Jälleen uudelleen käyntiin ja kävi tiistai aamuyöhön klo 4 asti ok. Yhteensä nyt 5 kertaa lauennut tuo hälytys. Hetken vireillä ollut toivo kaikkosi noihin hälytyksiin nopeasti. Onko enää mitään muuta kuin nuo levarit vaihtokohteina? Vai koko pumppu :'(
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys