Ei ole mainittu ohjekirjassa vielä, mutta valikossa 7.5.9 antaa tallentaa modbus rekisterit jos USB tikku on kytkettynä.
Tuolta saa kaksi erilaista excel-tiedostoa, toinen antaa ns. koneen oman lyhyen listan ja toinen antaa kaikki mahdolliset S-Sarjan rekisterit ja sieltä minä aloin poimimaan nuita mittauksia jotka ei toimi.
Ulkoilman lämpötila ei toimi mulla vieläkään mutta nuo muut mittaukset sain pelaamaan. Ihan kaikkea en ole vielä testannut, osassa on vielä väärät rekisterityypit jne. Mutta tässä pohjaa kuitenkin. Nibellä on menossa bugien korjaus joten jossain vaiheessa nuo alkupään rekisteritkin alkaa toimii. Mutta nuo käyttöveden ja menoveden lämpötilat löytyi nuista isonumeroisista rekistereistä jotka on tässä alimpana.
Vastuuta en ota näistä mutta jospa auttas Rooria eteenpäin

BT1 Ulkolämpötila Input_Register 1 SI 0,1 0 R BT3 Paluuvesi Input_Register 7 SI 0,1 0 R BT10 Maaliuos sisään Input_Register 10 SI 0,1 0 R BT12 Lauhdutin meno Input_Register 12 SI 0,1 0 R BT15 Nestelinja Input_Register 14 SI 0,1 0 R C6 asteminuutit HoldingRegister 18 SI 1 0 R H2 Vian kuittaus HoldingRegister 22 UI 1 0 RW BT50 Huoneanturi Input_Register 26 SI 0,1 0 R C4 Lämmityskäyrä HoldingRegister 26 SI 1 0 R C5 offset HoldingRegister 30 SI 1 0 RW C1 min tulo HoldingRegister 34 SI 0,1 0 R Min menovesi HoldingRegister 34 SI 0,1 0 RW Max menovesi as HoldingRegister 35 SI 0,1 0 RW C2 max tulo HoldingRegister 36 SI 0,1 0 R C7 oma käyrä HoldingRegister 39 SI 0,1 0 R Käyrä +30 HoldingRegister 39 SI 1 0 RW Käyrä +20 HoldingRegister 40 SI 1 0 RW BF1 Virtausanturi Input_Register 40 SI 1 0 R Käyrä +10 HoldingRegister 41 SI 1 0 RW Käyrä 0 HoldingRegister 42 SI 1 0 RW Käyrä -10 HoldingRegister 43 SI 1 0 RW Käyrä -20 HoldingRegister 44 SI 1 0 RW Käyrä -30 HoldingRegister 45 SI 1 0 RW BE3 Sähkövastus virta 3 Input_Register 46 ULI_TYPE2 0,1 0 R BE2 Sähkövastus virta 2 Input_Register 48 ULI_TYPE2 0,1 0 R BE1 Sähkövastus virta 1 Input_Register 50 ULI_TYPE2 0,1 0 R C8 Mukavuus käyttövesi HoldingRegister 56 SI 1 0 R C9 hälytystila lämmitys HoldingRegister 196 UI 1 0 R C10 hälytystila käyttövesi HoldingRegister 197 UI 1 0 R H218 Lämmityspumpun noepus HoldingRegister 218 UI 1 0 RW Energiamittari 2 X23 HoldingRegister 396 ULI 0,01 0 R Energiamittari 1 X22 HoldingRegister 398 ULI 0,01 0 R c3 laskettu tulo Input_Register 1017 SI 0,1 0 R C18 Word swap HoldingRegister 1020 UI 1 0 R C12 Kokonaislämmitysaika Input_Register 1025 SLI_TYPE2 0,1 0 R C15 Toiminnan priorisointi Input_Register 1028 UI 1 0 R C11 lisälämmitysporras Input_Register 1029 UI 1 0 R C17 disable log set HoldingRegister 1031 UI 1 0 R B2 Kompressoritaajuus Input_Register 1046 UI 0,1 0 R B3 Kompressori käynnistys Input_Register 1083 SLI_TYPE2 10 0 R C16 Kompressorin käyntiaika EP14 HoldingRegister 1087 SLI_TYPE2 10 0 R B1 Kompressori ep14 on/off Input_Register 1100 SLI_TYPE2 1 0 R GP1 Lämmityspumppu Input_Register 1102 UI 1 0 R GP2 Liuospumppu Input_Register 1104 UI 1 0 R BT11 Maaliuos ulos Input_Register 1522 SI 0,1 0 R BT14 Kuumakaasu Input_Register 1524 SI 0,1 0 R BT17 Imukaasu Input_Register 1526 SI 0,1 0 R C14 Toiminnan priorisointi ep15 Input_Register 1557 UI 1 0 R C13 Toiminnan priorisointi ep14 Input_Register 1558 UI 1 0 R Käyttövesis sis lisälämpö Input_Register 1575 ULI_TYPE2 0,1 0 R copy Käyttövesis sis lisälämpö Input_Register 1575 ULI_TYPE2 10 0 R copy Lämmitys sis lisälämpö Input_Register 1577 ULI_TYPE2 10 0 R Lämmitys sis lisälämpö Input_Register 1577 ULI_TYPE2 0,1 0 R Käyttövesi vain kompressori Input_Register 1583 ULI_TYPE2 0,1 0 R Lämmitys vain kompressori Input_Register 1585 ULI_TYPE2 0,1 0 R BT6 Käyttövesi lataus Input_Register 1688 SI 0,1 0 R BT7 Käyttövesi yläosa Input_Register 1689 SI 0,1 0 R BT2 Menovesi Input_Register 1690 SI 0,1 0 R H1 Vikakoodi Input_Register 1975 UI 1 0 R
|
UI = 16-bittinen kokonaisluku 0…65535
SI = 16-bittinen kokonaisluku etumerkillä -32767…+32767
ULI = 32-bittinen kokonaisluku (kaksi peräkkäistä modbus-rekisteriä) 2^32 4,8 G
SLI = 32-bittinen kokonaisluku etumerkillä (kaksi peräkkäistä modbus-rekisteriä) +/-2^31 +/-2,4 G
FL = 32-bittinen liukuluku (kaksi peräkkäistä modbus-rekisteriä)