Koetin tehdä laskelman
nyt aluksi pelkästä päärakennuksesta.Liitin laskelmasta tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 26 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jaripetteri” LAPPILA (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Päärakennus 1886: Patterilämmitys, 21°C, 285 m2, 855 m3: 25,52 kW 59 438 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 25,52 kW 59 438 kWh
• Kiinteistö, 285 m2, 855 m3 3,7 COP 25,07 kW 59 438 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,143 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 26,2 kW 64 238 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 480 kWh 1,01 kW 61 758 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 61 758 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 26,00 kW 61 757 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 200 Luokka = F ) 61 758 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 26,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 26,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 18,9 kW 44 520 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 17 237 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 17 238 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 233 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 1,33 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,67 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 229 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 233 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 233 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 466 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 40 m. (Painehäviö 11,9 kPa) 2 kpl PE63x5.8 80 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,33 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,33 / 2 = 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 137 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 76 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 48 kPa = 0,48 bar
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. 45 kPa = 0,45 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, vetinen moreeni, 845 metriä = 3 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 58 kPa = Ok
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.