Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Useamman uudismökin lämmitysjärjestelmä  (Luettu 1493 kertaa)

Poissa Josbe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Useamman uudismökin lämmitysjärjestelmä
« : 14.04.21 - klo:21:59 »
Morjens!

Tarkoituksena on rakennuttaa Kuusamon korkeudelle useampi mökki ja niihin mietitään nyt lämmitysmuotoa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 4 mökkiä ja 2. vaiheessa 4.
Mökit rakennetaan tasamaalle joka on karkeaa kangasmaastoa ja lampi vieressä. Tarkempaa maapohjan mittausta ei ole tässä vaiheessa vielä tehty.
Mökit ovat kaikki samanlaisia ja kerrosala 60m2 josta alakerta 55m2 ja parvi 5m2. Tilavuus 254. Ulkoseinien pituus yhteensä 29m.
Seinät ovat lamellihirttä LHM 202x220 U=0,54 W/m2K
Yhdestä päätyseinästä tulee kokonaan lasinen. Mökkeihin tulee myös sauna, tietysti. Ei erillisiä lämpimiä tai puolilämpimiä tiloja. Harkinnassa on myös ulkoporealtaat.

Millaista kokonaisuutta tällaiseen pakettiin kannattaa alkaa miettimään. Tarkoitus on oman käytön lisäksi vuokrata mökkejä, joten voiko ongelmia tulla jos ulkoporealtaat lämmitetään myös maalämmöllä? Hankkeessa on useampi henkilö mukana joten kulut jakaantuu mökkien kesken.

Kiitos jo etukäteen ideoista ja vinkeistä.
« Viimeksi muokattu: 15.04.21 - klo:18:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Useamman uudismökin lämmitysjärjestelmä
« Vastaus #1 : 15.04.21 - klo:18:33 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Mökkikylä ”Josbe”   KUUSAMO   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Mökki #1 2021: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 192 m3:      4,08 kW   12 976 kWh
- Mökki #2 2021: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 192 m3:      4,08 kW   12 983 kWh
- Mökki #3 2021: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 192 m3:      4,08 kW   12 989 kWh
- Mökki #4 2021: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 192 m3:      4,08 kW   12 996 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +40°C, 45 m:            0,41 kW   3 551 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            16,73 kW   55 495 kWh

• Kiinteistö,  240 m2,  768 m3          5,0 COP   16,17 kW   55 495 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,167 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,14 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   17,3 kW   60 295 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 120 kWh   0,61 kW   58 175 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   58 114 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            16,00 kW   58 053 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      61 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 222   Luokka = F )      58 114 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   17,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   16,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   12,8 kW   45 812 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      12 302 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  61 kWh)      12 363 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        4 831 kWh

Tarvitaan 3 kpl 247 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   247 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 247 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   494 m 

- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,7 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 1,04 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,04 / 3 = 0,35 l/s = 21 l/min = 1248 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 533 litraa   42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 1463 metriä  = 5 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m   23 kPa = 0,23 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Ulkoporeallas ei ole mukana tässä laskelmassa.
Laskelmaa on on syytä tarkentaa, kun on olemassa tarkemmat tiedot rakennuksista (RAK / ARK -kuvat).
Laskentaohjelma ilmoittaa mittavirheestä. Jokin lähtötieto on virheellinen. Ovatko neliöt (ja sisäkuutiot) rakennuslupatiedoista vai RAK -kuvista?
Ulkoporealtaiden koosta ja käytöstä tarvittaisiin lisätietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.