Kirjoittaja Aihe: Viessman vitocal 333-G inverter käyntitunnit/käynnistykset  (Luettu 3471 kertaa)

Poissa J@K

  • Pros2, Kkp
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Hei, minkälaisia käynnistyskertoja/ käyntitunteja teillä on invertteripumpuissanne, meillä tunnit: 4020 kerrat: 5050 17kuukauden ajalta onko ihan normaalia?
Viessman vitocal 333-G 1,7-8,6 kW

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Luvuista saa laskettua
- Käyntiaikasuhde 33%
- 48 min/kerta
- Käyntikertojen väli 2h25min

Minusta nämä näyttävät mieluummin tyypillisiltä on-off koneen lukemilta?
Tämä 17 kk jakso ei ole ollut mitenkään tyypillinen; kaksi kesää ja yksi talveton talvi.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa J@K

  • Pros2, Kkp
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Olin heatcolle yhteyksissä ja lupasivat kysellä Viessmanilta onko normaalia, kuulemma ihan ok.
Viessman vitocal 333-G 1,7-8,6 kW

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Suattaa tuo kone olla (noilla lukemilla) kohteeseen vähän ylimittanen, näkyykö jostain mikä on ollut pisin yhtenäinen käyntiaika?

Lisäksi: kun on uusi laitos niin keruu varmaan aika hyvässä lämmössä kun ei ollut edes talvee vielä, niin minimiteho on aikas korkee...ehkä reilusti yli 2kW

Poissa J@K

  • Pros2, Kkp
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Suattaa tuo kone olla kohteeseen vähän ylimittanen, näkyykö jostain mikä on ollut pisin yhtenäinen käyntiaika?
Juu tuo kävi mielessä myös, pitää tsekata.
Viessman vitocal 333-G 1,7-8,6 kW

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Hei, minkälaisia käynnistyskertoja/ käyntitunteja teillä on invertteripumpuissanne, meillä tunnit: 4020 kerrat: 5050 17kuukauden ajalta onko ihan normaalia?
No kertoja on2252 ja tunteja5452. Uusi ilmiö , merkkiien vertailu.  ;)
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa J@K

  • Pros2, Kkp
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
No kertoja on2252 ja tunteja5452. Uusi ilmiö , merkkiien vertailu.  ;)
Meillä on melko pieni talo 105m2 asuinala ja autotalli toistaiseksi vielä kylmänä, varmaan tuo pumppu on ylimitoitettu meille, kaivokin reilu 170m syvä, eli varaa luulis olevan.
Viessman vitocal 333-G 1,7-8,6 kW

Poissa J@K

  • Pros2, Kkp
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Mites noita hystereesejä säätelemällä saisko pumppausaikoja pidemmäksi, varmaan mitään vahvistuksia ei ole noissa ohjauspiireissä millä saisi pumpun ohjauksen hitaammaksi.
Viessman vitocal 333-G 1,7-8,6 kW

Poissa metenu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Pitänyt esittää sama kysymys...
Sama pumppu 1210h ja 2310 käynnistystä / 5kk.
Noita arvoja olen pitänyt suurina. Vertailuarvot taitavat tukea sitä.
Talo 130m2 (-74), patterilämmitys ja kaivo 160m.


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7

Luvuista saa laskettua
- Käyntiaikasuhde 34%
- 31 min/kerta
- Käyntikertojen väli 1h34min

Käy useammin ja lyhyemmän ajan mutta sama käyntiaikasuhde kuin  J@K:lla

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa OlliKuhta77

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessman vitocal 333-G inverter käyntitunnit/käynnistykset
« Vastaus #10 : 06.11.20 - klo:13:00 »
Täällä 7506 tuntia ja 1865 käynnistystä n.15 kk, pattereilla + s,ph ja khh lattialämpö(n.20m2)kesälläkin lämmitetään lattiaa.

Poissa Jarno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • Geopro SH7 + 330l varaaja + kaivo 195m
Vs: Viessman vitocal 333-G inverter käyntitunnit/käynnistykset
« Vastaus #11 : 04.04.22 - klo:21:45 »
Tunnit: 11365, käynnistykset: 824, pumppu ollut käytössä 33kk (24000 tuntia).

Poissa Sekvesteri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessman vitocal 333-G inverter käyntitunnit/käynnistykset
« Vastaus #12 : 23.10.22 - klo:08:29 »
Huomenta, minulla uunituore talo sekä autotalli. Vitocall 333 käyttötunnit nyt 1856 ja käynnistykset 135.
Miltä tämä kuulostaa?

Poissa Ziizel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessman vitocal 333-G inverter käyntitunnit/käynnistykset
« Vastaus #13 : 16.03.24 - klo:21:14 »
Täällä pumpun tunnit 18132 ja käynnistykset 2544. Pumppu käynyt 43kk aikana noin 58% . Käyntiaika kerrallaan jotain 7h luokkaa. Pystyykö noista nyt sit sanomaan jotain? Kai tuo ihan ok:lta vaikuttaa?