Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: J@K - 05.11.20 - klo:12:00
-
Hei, minkälaisia käynnistyskertoja/ käyntitunteja teillä on invertteripumpuissanne, meillä tunnit: 4020 kerrat: 5050 17kuukauden ajalta onko ihan normaalia?
-
Luvuista saa laskettua
- Käyntiaikasuhde 33%
- 48 min/kerta
- Käyntikertojen väli 2h25min
Minusta nämä näyttävät mieluummin tyypillisiltä on-off koneen lukemilta?
Tämä 17 kk jakso ei ole ollut mitenkään tyypillinen; kaksi kesää ja yksi talveton talvi.
ATS
-
Olin heatcolle yhteyksissä ja lupasivat kysellä Viessmanilta onko normaalia, kuulemma ihan ok.
-
Suattaa tuo kone olla (noilla lukemilla) kohteeseen vähän ylimittanen, näkyykö jostain mikä on ollut pisin yhtenäinen käyntiaika?
Lisäksi: kun on uusi laitos niin keruu varmaan aika hyvässä lämmössä kun ei ollut edes talvee vielä, niin minimiteho on aikas korkee...ehkä reilusti yli 2kW
-
Suattaa tuo kone olla kohteeseen vähän ylimittanen, näkyykö jostain mikä on ollut pisin yhtenäinen käyntiaika?
Juu tuo kävi mielessä myös, pitää tsekata.
-
Hei, minkälaisia käynnistyskertoja/ käyntitunteja teillä on invertteripumpuissanne, meillä tunnit: 4020 kerrat: 5050 17kuukauden ajalta onko ihan normaalia?
No kertoja on2252 ja tunteja5452. Uusi ilmiö , merkkiien vertailu. ;)
-
No kertoja on2252 ja tunteja5452. Uusi ilmiö , merkkiien vertailu. ;)
Meillä on melko pieni talo 105m2 asuinala ja autotalli toistaiseksi vielä kylmänä, varmaan tuo pumppu on ylimitoitettu meille, kaivokin reilu 170m syvä, eli varaa luulis olevan.
-
Mites noita hystereesejä säätelemällä saisko pumppausaikoja pidemmäksi, varmaan mitään vahvistuksia ei ole noissa ohjauspiireissä millä saisi pumpun ohjauksen hitaammaksi.
-
Pitänyt esittää sama kysymys...
Sama pumppu 1210h ja 2310 käynnistystä / 5kk.
Noita arvoja olen pitänyt suurina. Vertailuarvot taitavat tukea sitä.
Talo 130m2 (-74), patterilämmitys ja kaivo 160m.
-
Luvuista saa laskettua
- Käyntiaikasuhde 34%
- 31 min/kerta
- Käyntikertojen väli 1h34min
Käy useammin ja lyhyemmän ajan mutta sama käyntiaikasuhde kuin J@K:lla
ATS
-
Täällä 7506 tuntia ja 1865 käynnistystä n.15 kk, pattereilla + s,ph ja khh lattialämpö(n.20m2)kesälläkin lämmitetään lattiaa.
-
Tunnit: 11365, käynnistykset: 824, pumppu ollut käytössä 33kk (24000 tuntia).
-
Huomenta, minulla uunituore talo sekä autotalli. Vitocall 333 käyttötunnit nyt 1856 ja käynnistykset 135.
Miltä tämä kuulostaa?
-
Täällä pumpun tunnit 18132 ja käynnistykset 2544. Pumppu käynyt 43kk aikana noin 58% . Käyntiaika kerrallaan jotain 7h luokkaa. Pystyykö noista nyt sit sanomaan jotain? Kai tuo ihan ok:lta vaikuttaa?