Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Laskelmassa voi rakennuksen lämmitetty ala olla väärin. Se on saatu arvioimalla rakennuksen ulkoseinien yhteenlasketusta ulkopituudesta.
Jos on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Töppönen” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Uudisrakennus 2020: Lattialämmitys, 21°C, 112 m2, 302 m3: 3,28 kW 10 850 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 3,28 kW 10 850 kWh
• Kiinteistö, 112 m2, 302 m3 5,5 COP 3,00 kW 10 850 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,139 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 4,1 kWh 15 650 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 096 kWh 0,29 kW 14 554 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 14 554 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 14 554 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 87 Luokka = B ) 14 554 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 5,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -48 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 4,1 kW 11 060 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 494 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 494 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 745 kWh
•
Tarvitaan 144 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,31 l/s (= 18,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 140 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 144 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 144 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 288 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,31 l/s = 18,6 l/min = 1116 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 19 kPa = 0,19 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 304 metriä = 1 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 30 kPa = 0,3 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.