Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”-TR” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2000: Lattialämmitys, 22 °C, 140 m2, 350 m3: 5,28 kW 16 296 kWh
- At/varasto 2000: Lattialämmitys, 16 °C, 30 m2, 75 m3: 1,72 kW 4 186 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,0 kW 20 482 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 170 m2, 425 m3 5,0 COP 6,63 kW 20 482 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,135 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,02 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 7,6 kWh 24 482 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 764 kWh 0,55 kW 22 718 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 718 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 22 718 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 22 718 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,1 kW 17 660 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 058 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 058 kWh
Tarvitaan 171 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 171 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 176 m. Poraussyvyys 176 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 176 metriä, yhteensä 352 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 43 kPa (0,43 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa (0,25 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 400 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.