Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Porvoo  (Luettu 1001 kertaa)

Poissa Rapu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Porvoo
« : 14.10.20 - klo:16:08 »
Moi!

Jos voitaisiin saada mitoituslaskelma meidän uudisrakennukselle niin se olisi tosi jees!

Tiedot:

-Rakenteilla päärakennus ja erillinen saunarakennus

-Valmistumisvuosi 2021

-Ei ole rinnetalo

-Lattialämmitys

-Koneellinen IV, LTO, huippuimuri

-Lämmitettävien rakennusten ulkopituus:
. Päärakennus: n. 60m
.Saunarakennus: n. 25m

-Ulkoseinämateriaali:
. 1.krs: lamellihirsi 202mm (pellavanauha hirsien välissä), ristinurkalla
. Kellarikerros: 400mm valuharkko ESP-ytimellä (Lammin lämpökivi)
. Saunarakennus: lamellihirsi 202mm (pellavanauha hirsien välissä), ristinurkalla

-Päärakennuksessa 2 kerrosta: 1.krs ja kellarikerros
Saunarakennuksessa 1 krs.

-1.krs 162m2
Kellarikerros 162m2
Saunarakennus 35m2

-Huonekorkeus
. 1.krs 3,0m
.kellari 2,6m
.Saunarakennus 2,5m

-Alapohja:
. Päärakennus: kellariperustus: Murske, ESP 100mm+100mm, lattialämmitys, teräsbetonilaatta 100mm, lattiapäällyste (tod.näk. parketti)
. Saunarakennus: maanvarainen laatta: murske, ESP 100mm+100mm, lattialämmitys, teräsbetonilaatta, lattiapäällyste (tod.näk. laatta)

-Yläpohjan lämpöeriste: päärakennus: Ekovilla 500mm
saunarakennus: Ekovilla 300mm

-3 lasiset ikkunat (Pihla Varma), karmisyvyys 170mm

-Ikkunoiden pinta-ala seinissä:
Hirsiosuus (1.krs) 20%
Kellariosuus 1%
Saunarakennus 8%

-Autotallia ei lämmitetä maalämmöllä

-Päärakennuksen ja saunarakennuksen välillä on lämmönsiirtokanaali, n. 6m

-Kummassakin rakennuksessa normaali huoneenlämpö

Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 14.10.20 - klo:23:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Porvoo
« Vastaus #1 : 14.10.20 - klo:23:48 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Rapu”   PORVOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellarikerros 2021: Lattialämmitys, 20°C, 162 m2, 421 m3:      1,95 kW   7 169 kWh
- 1. Kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 162 m2, 486 m3:      7,38 kW   17 900 kWh
- Saunarakennus 2021: Lattialämmitys, 18°C, 35 m2, 88 m3:      2,65 kW   5 357 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 6 m:   0,03 kW   296 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      12,01 kW   30 721 kWh

• Kiinteistö,  359 m2,  995 m3       5,6 COP   11,50 kW   30 721 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   12,6 kWh   35 521 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 072 kWh   1,09 kW   32 449 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 389 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         11,50 kW   32 330 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      60 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 77   Luokka = B )   32 389 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   11,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -24 °C
- Maasta kerätään    ( 4,8 COP)   9,5 kW   25 754 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 636 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  60 kWh)   6 695 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 962 kWh

Tarvitaan 229 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,7 l/s (= 42 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 225 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   229 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   458 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   141 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   74 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 574 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Rapu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Porvoo
« Vastaus #2 : 15.10.20 - klo:15:12 »
Kiitos paljon kattavasta laskelmasta!

Saat oikein mielellään lähettää laskelman sähköpostiini. Voiko sitä käyttää puhelimella jos lataa tuon tarvittavan ohjelman?
Maalämmöntoimittajat ovat laskeneet 35-asteisella menovedellä. Ymmärsinkö oikein että laskit nyt max. 31-asteisella menovedellä?
Tuleekohan tästä suurta eroa laskelman lopputulokseen?

Ja siis suosittelisit melkein täysitehoista pumppua, jos ymmärsin oikein? Saanko kysyä tarkempaa perustelua? Tarkoittaako tämä että se ei voi olla Invertteri vaan pitää olla on/off pumppu?
Onko on/off pumpussa riskiä että se tulevaisuudessa nostaa sähkölaskua jos sähköyhtiöt alkavat hinnoittelemaan sähköpiikkien mukaan (olen kuullut huhuja, en tiedä onko tässä mitään perää)?

Lisään tähän vielä että tulossa myös takka 1.krs:een. Todennäköisesti varaavatakka sen tuottaman lämpöenergian takia , mutta tätä ei ole täysin vielä lyöty lukkoon. Puita on omassa metsässä riittämiin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Porvoo
« Vastaus #3 : 15.10.20 - klo:15:28 »
Kiitos paljon kattavasta laskelmasta!

Saat oikein mielellään lähettää laskelman sähköpostiini. Voiko sitä käyttää puhelimella jos lataa tuon tarvittavan ohjelman?
Maalämmöntoimittajat ovat laskeneet 35-asteisella menovedellä. Ymmärsinkö oikein että laskit nyt max. 31-asteisella menovedellä?
Tuleekohan tästä suurta eroa laskelman lopputulokseen?

Ja siis suosittelisit melkein täysitehoista pumppua, jos ymmärsin oikein? Saanko kysyä tarkempaa perustelua? Tarkoittaako tämä että se ei voi olla Invertteri vaan pitää olla on/off pumppu?
Onko on/off pumpussa riskiä että se tulevaisuudessa nostaa sähkölaskua jos sähköyhtiöt alkavat hinnoittelemaan sähköpiikkien mukaan (olen kuullut huhuja, en tiedä onko tässä mitään perää)?

Lisään tähän vielä että tulossa myös takka 1.krs:een. Todennäköisesti varaavatakka sen tuottaman lämpöenergian takia , mutta tätä ei ole täysin vielä lyöty lukkoon. Puita on omassa metsässä riittämiin.

Lähetin laskelman sähköpostiisi.
Ohjelma tuskin pyörii kännykässä.
Ohjelman mukaan talosi lattialämmitykseen riittää maksimissaan 31 asteinen kiertovesi.
Asia riippuu talon lämpöeristyksen tasosta, lattian putkitustiheydestä ja lattian pintarakenteesta.
Kun putkitus ja lattian pinnoite eivät ole tiedossa, on tuo arvo +31 C kuitenkin lähinnä veikkaus.

Valitsin pumpuksi hiukan pienemmän siksi, että keruupiirin ulkoinen painehäviö ei nousisi liian suureksi.