Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Rapu” PORVOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellarikerros 2021: Lattialämmitys, 20°C, 162 m2, 421 m3: 1,95 kW 7 169 kWh
- 1. Kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 162 m2, 486 m3: 7,38 kW 17 900 kWh
- Saunarakennus 2021: Lattialämmitys, 18°C, 35 m2, 88 m3: 2,65 kW 5 357 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 6 m: 0,03 kW 296 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,01 kW 30 721 kWh
• Kiinteistö, 359 m2, 995 m3 5,6 COP 11,50 kW 30 721 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 12,6 kWh 35 521 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 072 kWh 1,09 kW 32 449 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 389 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,50 kW 32 330 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 60 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 77 Luokka = B ) 32 389 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 11,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 9,5 kW 25 754 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 636 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 60 kWh) 6 695 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 962 kWh
•
Tarvitaan 229 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,7 l/s (= 42 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 225 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 229 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 458 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 141 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 74 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 42 kPa = 0,42 barTai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 574 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.