Itse pääkysymykseen - voiko maalämpöpumpun kiertovesipumppua ohjata ulkoisesti - en osaa vastata.
Maalämpöpumpusta ehkä löytyy joku ilmausohjelma, jolla voit havainnoida auttaisiko maalämpöpumpun kiertovesipumppu kiertoa konvektorilla - saatko laskemaan konvektorin kautta kiertävän nesteen lämpötilaa 11C:sta.
Olisi mukava tietää minkälaisella osilla sulla on järjestelmä.
- keruuputki XX mm + kaivon syvyys
- konvektoripiirin putken sisähalkaisija
- minkätyyppiset magneettiventtiilit
- kiertopumpun jo mainitsit WILO VARIOS PICO 25/1-7)
- kaivon lämpötila
Auttaisi lähinnä niitä, joilla maaviileä -rakennelma on vielä edessä. Viestistäsi tulkitsen, että kierto ei ole riittävä, kun neste on konvektorille lämmennyt 11C -lämpöiseksi, sen sijaan pitäisi olla kaivon lämpötila, tai hyvin lähellä sitä.