Kirjoittaja Aihe: F1255 käyntiaika  (Luettu 7165 kertaa)

Poissa javiit

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
F1255 käyntiaika
« : 29.07.20 - klo:19:47 »
Viimein vihdoin päädyin maalämpötaivaaseen ja pumppu on nyt laulanut vuorokauden  ;)

En ole vielä ehtinyt perehtyä tuon sielunelämään joten kysyn viisaammilta. Käyntiaika ensimmäisen vuorokauden aikana kaikkiaan infon mukaan. Käynnistyksiä 14 kpl, käynnissäoloaika 14 h josta 4 tuntia käyttöveden lämmitystä. Äkkiseltään tuntuisi untuvikosta aika paljolta kun siihen ei ainakaan pitäisi sisältyä tuvan lämmitystä. Onko tuo siis vielä normaalin rajoissa vai onko jotain pielessä :-\

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #1 : 29.07.20 - klo:20:37 »
Ensimmäinen päivä ei vielä kerro yhtikäs mitään.
Katsele muutama päivä, mutta vasta varsinainen lämmityskausi kertoo totuuden
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #2 : 29.07.20 - klo:21:49 »
Ei tähän aikaan vuodesta kuulu olla kuin minuutteja pumpun käyntiaika.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #3 : 30.07.20 - klo:06:06 »
Käyntiaikalaskureissa on luultavasti koneen koekäyttötunnit tehtaalta "huomenlahjana".
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #4 : 30.07.20 - klo:09:27 »
Kohteen tiedot on hyvä laittaa footteriin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #5 : 30.07.20 - klo:16:53 »
Ei tähän aikaan vuodesta kuulu olla kuin minuutteja pumpun käyntiaika.

Kyllä meillä koneelle on tullut useampi tunti lämmitystäkin viimeisen kuukauden aikana, koska suodatusaikana olen käyttänyt 10-15 tuntia. Jos tuo olisi 24h niin ei välttämättä olisi tullut kovinkaan paljon vaikka yöt ovatkin olleet alle 10 asteessa.

Meillä ei ollut uutena koekäyttötunteja mielestäni yhtään pohjalla.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #6 : 03.08.20 - klo:16:55 »
Meillä ei ollut uutena koekäyttötunteja mielestäni yhtään pohjalla.

Minusta meillä oli.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa javiit

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #7 : 09.09.20 - klo:22:33 »
Päivitystä käyntiaikaan

Käynnistyskertoja 541
Kokonaiskäyntiaika 441 h
Käyttövettä 101 h

Mielestäni vasta nyt alkanut lämmittää kun poistin käytöstä sisäanturin.

Talohan on kaksipäinen -67 rakennettu yksikerroksinen n. 230 m2 josta lattialämmityksellä n. 150 m2 ja loput pattereilla. Pumppu Nibe F1255 ja porakaivo 222 m kallio tuli vastaan n. 25 m kohdalla. Asukkaita 2 aikuista ja 2 teinineitiä, joista varsinkin nuorempi innokas suihkuttelija  :'( Sai ainakin kerran käyttöveden lämpötilan laskemaan 52 >38  ???   

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #8 : 10.09.20 - klo:09:14 »
Meillä ei ollut uutena koekäyttötunteja mielestäni yhtään pohjalla.

Toukokuussa 2019 asennettu, eikä ollut tunteja kompressorin käyttötunneissa. Vaikka onkin vanha aihe, niin ensimmäisenä päivänä tunteja varmasti tulee, kun käyttövesi lämpimäksi jne.

Käynnistyskerrat näyttää kuitenkin aika isolle mielestäni, jos n 1,5kk tulee päältä 500 käynnistystä. Tosin itsellä ei enempää näkemystä kuin omat enkä tiedä onko nekään kohdallaan (touko 2019 alkaen):

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   1186
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   6133h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   855h

Meillä varmaan osittain selittää kesän toiminta, jolloin kotona ei juuri suihkutella. 
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #9 : 14.09.20 - klo:06:20 »
Käynnistyskerrat näyttää kuitenkin aika isolle mielestäni, jos n 1,5kk tulee päältä 500 käynnistystä. Tosin itsellä ei enempää näkemystä kuin omat enkä tiedä onko nekään kohdallaan (touko 2019 alkaen):

Meillä varmaan osittain selittää kesän toiminta, jolloin kotona ei juuri suihkutella.

Onko käyttöveden kierto käytössä?

Täällä kesäaikaan keskimäärin 3 käynnistystä / vrk käyttöveden vuoksi.
Jos ei olla kotona niin n. kerran / vrk lämmittää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #10 : 14.09.20 - klo:09:37 »
Toukokuussa 2019 asennettu, eikä ollut tunteja kompressorin käyttötunneissa.

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   1186
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   6133h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   855h

Saman suuntaisia lukuja, maaliskuussa 2019 käynnistetty:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   1572
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   8814h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   627h

500 käynnistystä kesäkuukausilla kuulostaa paljolta. Mutta ilman tietoa mistään asetuksista, on syitä vaikea arvata. Tuo kierto voisi olla hyvä syyllinen.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #11 : 14.09.20 - klo:09:53 »
Päivitystä käyntiaikaan

Käynnistyskertoja 541
Kokonaiskäyntiaika 441 h
Käyttövettä 101 h

Mielestäni vasta nyt alkanut lämmittää kun poistin käytöstä sisäanturin.

Talohan on kaksipäinen -67 rakennettu yksikerroksinen n. 230 m2 josta lattialämmityksellä n. 150 m2 ja loput pattereilla. Pumppu Nibe F1255 ja porakaivo 222 m kallio tuli vastaan n. 25 m kohdalla. Asukkaita 2 aikuista ja 2 teinineitiä, joista varsinkin nuorempi innokas suihkuttelija  :'( Sai ainakin kerran käyttöveden lämpötilan laskemaan 52 >38  ???

Kyllä sinun koneessa on hieman säätöpotentiaalia kun pohtii kokonaiskäyntiaikaa ja käynnistysmäärää. 541 kpl käynnistystä / ja kokonaiskäyntiaika 441h tekee 1,23 kpl käynnistystä / h.   Mutta jos kaikki tunnit ovatkin 441 h lämmitys ja LKV 101 h. Silloin vastaava luku on 1 kpl käynnistystä / h.   Molemmat ovat mielestäni isoja lukuja kun kyseessä on kuitenkin invertteripumppu.

Minulla vastaavat arvot ovat 11 kk käytön jälkeen.  Kompressorin käyntiaika yhteensä 4932 h, josta lämmitys 4008 h ja LKV 924 h. Käynnistykset yhteensä 645 kpl. Tästä saadaan 0,13 kpl käynnistystä / h. Pumppu käynnistetty minulla 10/2019.

Toki talot ovat aivan erilaisia niitä ei voi verrata keskenään. Lisäksi paikkakunta ei ilmeisesti ole sama. Itse aloitin pumpun tarkan mittauksen, seurannan ja säätöjen optimoinnin heti käyttöönoton jälkeen. Säätö ja optimointi ajatus itsellä on ollut alusta asti, vähän startteja, pitkällä käyntiajalla haetaan tasainen tehon tuotto ja sitä kautta pieni keskimäärinen lähtöteho. Omien tutkimuksien mukaan AIT hyötyy pienestä lähtötehosta kun tähtäimessä on mahdollisimman korkea keskimääräinen käytännön COP arvo.


 
Lämmitettävä 240m2

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #12 : 14.09.20 - klo:16:47 »
Minkälaiset käyttövesiasetukset?

Vertailuksi oma saldo, joskin kuuden hengen kokoonpanolla käytössä erillinen isompi vesivaraaja.

Pumppu käyttöön 2/2019:
 Käynnistysten lukumäärä 1012
 Kokonaiskäyttöaika 8129 h
 - josta käyttövesi 1079 h
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #13 : 14.09.20 - klo:16:57 »
Minkälaiset käyttövesiasetukset?

Heinäkuusta alkaen. LKV start 47 C ja pysähtyy 52 C. Varaaja 185 L.
Lämmitettävä 240m2

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #14 : 14.09.20 - klo:18:10 »
Täällä 39/43 astetta. Isommalla varaajalla ei tarvitse keitellä soppaa niin kuumaksi. Toki ennen saunaa täytyy olla hereillä ja laittaa kertakorotus päälle. Fiksusti softa vaihtaa lämmityskaudella lämmitysveden lämmitykselle samaan vauhtiin käyttöveden lämpimäksi saatuaan.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #15 : 14.09.20 - klo:19:14 »
Fiksusti softa vaihtaa lämmityskaudella lämmitysveden lämmitykselle samaan vauhtiin käyttöveden lämpimäksi saatuaan.
Miten tuo tarkemmin sanottuna siirtyy takaisin lämmitykseen, onko kuvaajaa tjms?

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #16 : 14.09.20 - klo:20:34 »

Asteminuuttiasetuksena -490. Kone kääntää käyttövedestä lämmityksen puolelle, vaikka asteminuuttiraja ei olisikaan täynnä ja ajaa asteminuutit nollille. Vaihdon yhteydessä kierroksia ajetaan alas ja puksutellaan 20 Hz taajuudella pumppunopeuksilla 56 % ja 5-8 %.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #17 : 15.09.20 - klo:09:24 »
Kuvaajassa näkyy kun lämmitykseltä siirrytään lennosta käyttöveden tekoon (tummankeltainen viiva kompressorin taajuus). Jos olisi lämmitystarvetta vielä jatkunut niin se olisi taas lennosta jatkanut lämmityssykliä tuohon perään.

Mulla on prioriteetti lämmitykselle 0 ja käyttövedelle 100, eli tekee heti lämmintä käyttövettä jos tarvetta tulee. Hyvin toimii ainakin kivitalossa, ei tunnu tunnin katkos lämmityksessä missään.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #18 : 21.09.20 - klo:22:53 »
Kuvaajassa näkyy kun lämmitykseltä siirrytään lennosta käyttöveden tekoon (tummankeltainen viiva kompressorin taajuus). Jos olisi lämmitystarvetta vielä jatkunut niin se olisi taas lennosta jatkanut lämmityssykliä tuohon perään.

Mulla on prioriteetti lämmitykselle 0 ja käyttövedelle 100, eli tekee heti lämmintä käyttövettä jos tarvetta tulee. Hyvin toimii ainakin kivitalossa, ei tunnu tunnin katkos lämmityksessä missään.
No tuosta kuvasta hiukan selvii, vähän pieni tuo kuva ja asteikot puuttuu joten arvaamaan joutuu, onko isompaa ja asteikoilla olevaa kuvaa?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #19 : 21.09.20 - klo:23:38 »
Ei oikein vielä pidempää lämmitystarvetta ollut kuin tuo ehkä noin tunnin pätkä. Siinä kompura takoo ensin lattialämmitystä 20-30 Hz taajuudella jonka jälkeen hyppää käyttöveden tekoon alkuun noin 50 Hz josta tiputtaa noin 35 Hz ja sitten loppuu kaikki lämmitystarve.

Jos olisi tarvetta, niin sitten olisi käyttöveden jälkeen suoraan taas jatkunut lattian lämmitys.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #20 : 21.09.20 - klo:23:40 »
Onko siinä pieni pätkä LV jälkeen lämmitysajoa 20Hz?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #21 : 22.09.20 - klo:08:10 »
Nyt löytyi vähän parempi pätkä missä parikin kertaa näkyy kun käyttövettä tehdään lattialämmityksen välissä.

Eli taas tummankeltaista (vai onko sittenkin oranssi  ::) ) käyrää seuraamalla näkee kompuran taajuuden, joka sykkii 20-30 Hz lattialämmitystä tehtäessä ja sitten pomppaa 50 Hz josta laskee 35...30 hZ ja sitten jatkuu taas lattialämmitys 20-30 Hz. Tuota se sitten tekee koko talven, kun pakkanen kiristyy johonkin -15 alle niin kompura alkaa jurrata tasaisemmin 25-30 Hz haarukassa, mutta se on talokohtaista milloin kompura tuon pikkukierroksilla sahaamisen lopettaa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #22 : 22.09.20 - klo:08:12 »
Onko siinä pieni pätkä LV jälkeen lämmitysajoa 20Hz?

Näyttääpä olevan, että sai asteminuutit nollaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #23 : 22.09.20 - klo:09:33 »
Nyt löytyi vähän parempi pätkä missä parikin kertaa näkyy kun käyttövettä tehdään lattialämmityksen välissä.

Eli taas tummankeltaista (vai onko sittenkin oranssi  ::) ) käyrää seuraamalla näkee kompuran taajuuden, joka sykkii 20-30 Hz lattialämmitystä tehtäessä ja sitten pomppaa 50 Hz josta laskee 35...30 hZ ja sitten jatkuu taas lattialämmitys 20-30 Hz. Tuota se sitten tekee koko talven, kun pakkanen kiristyy johonkin -15 alle niin kompura alkaa jurrata tasaisemmin 25-30 Hz haarukassa, mutta se on talokohtaista milloin kompura tuon pikkukierroksilla sahaamisen lopettaa.
Tuo sykkiminen on varmaankin kompuran voitelua kun ajetaan noilla matalilla 20Hz kierroksilla, näyttäis että on enempi portaattoman näkönen kun tekee tuota LV:tä...onkohan se lämmityskäynti portaatonta kun on isommat kierrokset jossain >40Hz?
LV lämmityksessä näkyy tosiaan vetävän aika lyhyen 50Hz ja sitten valuu 35Hz:iin, onkohan tuo 35Hz optimia LV lämmittämiseksi 'hyvin' vai kompuran hyvä 'COP-taajuus'?
Missäs muuten on se 'COP-käyrä', ovat varmaan tahallaan 'unohtaneet', tai arvioidut 'otto' ja 'anto' tehot yms tehokkuutta kuvaavat käyrät?  ;)

Tuosta Niben käyrästöstä oma mielipide että on kovin väljästi kaikki ympäristö ja käyrästö pieni...tarttis olla toisinpäin että käyrien luenta olis tarkempaa, menee aika-akselikin aika puuroksi (4h näkyy olevan tuossa jako).
Pääseekö tuohon näkymään jotenkin itse vaikuttamaan esim näytä vain käyrästö kokoruututilassa?
Selitykset saa piilotettua, levittääkö se sitten käyrästön?


Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #24 : 22.09.20 - klo:10:20 »
Toi on ruudunkaappaus, jonka heitin vaan vakiokoossa paintiin ja liitin tänne. Ite oon tottunut tuota tuijottamaan niin aika selvää käppyrää, noi tuohon valitut käppyrät on ne mitä itse tykkään tiirata. Selitykset tulostuu käppyrän päälle ja ne saa vain pois näkyvistä eli niiden paikkaa ei voi muuttaa.
Viimeisimmän vuorokauden käppyrä näkymässä on selkeämpi ja jos haluaa historiaa selata, joutuu valitsemaan viimeisimmän viikon, kuukauden, vuoden.. jne ja sitten "zoomaamaan" eli valitsemaan haluamaansa ajanjaksoon ja siinä taitaa käydä niin että tuo käyrästö ja aikajana menee vähän suttuiseksi. Tuo valinta näkyy tossa kuvassa alimpana pikkukäyrästönä, zoomattu kohta näkyy vihreänä boxina.


30 Hz vauhdissa kompura ei enää syki vaan ajaa tasaisella nopeudella.

Tuotetun energian saisi kyllä käyrälle ihan vakiona, mutta vaatii sitten ulkoisen energiamittarin että saa COPin laskettua. Mulla semmoinen onkin ja se on kiinni MLP:ssä jolloin sen lukemat siirtyy logiin ja tuohon käyrällekkin ja saa excelillä COPin laskettua. Tuo vaan ei sovellu lyhyen ajan laskentaan, kun ulkonen mittari antaa vain 1 kWh tarkkuudella lukemaa. Kuukauden ja sitä pidempiä jaksoja oon ite tykännyt COPpia tarkastella.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #25 : 22.09.20 - klo:10:34 »
Ok, isolla ruudulla sitten paree näkymä, sulla on sitten joku maksullinen ?€ versio tuosta 'Uplinkistä'?

1kWh on kyllä juu melko 'raaka' lyhyenajan tarkasteluun.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #26 : 22.09.20 - klo:11:23 »
Jämän versio myUpway, käytännössä sama kuin Uplink kuten itse konekkin sama kuin Nibe. Ja maksullinen versio on, olikohan 25€ historia ja enemmän antureita/käyriä sekä 25€ asetusten muuttaminen vuodessa. Ihan käteviä ominaisuuksia ja tarvetta on ollut ja tulee vielä olemaankin noille.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #27 : 22.09.20 - klo:11:40 »
Eli 50€/vuosi jos molemmat?...=~400kWh sähköö vuodeksi.
Ehkä 1 vuosi molemmat ihan ok kun hakee säädöt kohdilleen, mutta 20v on sitten jo 1000€  :-\ , tai sitten 500€@20v jos tyytyy loppuajasta vain historiaan.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #28 : 22.09.20 - klo:11:44 »
Eli 50€/vuosi jos molemmat?...=~400kWh sähköö vuodeksi.
Ehkä 1 vuosi molemmat ihan ok kun hakee säädöt kohdilleen, mutta 20v on sitten jo 1000€  :-\ , tai sitten 500€@20v jos tyytyy loppuajasta vain historiaan.

Harvemman varmaan tarvitsee päästä etänä yleensäkään säätämään. Ja historiakin "nice to know", varsinkin jos rakentaa jonkun oman datakeräimen.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #29 : 22.09.20 - klo:12:00 »
Harvemman varmaan tarvitsee päästä etänä yleensäkään säätämään. Ja historiakin "nice to know", varsinkin jos rakentaa jonkun oman datakeräimen.
Joo etäsäätö turhake kun laitteet säädetty ja toimii...ei tarvii koskee, mutta joku historia on hyvä olla seurantaan jotta voi todentaa että vehkeet toimivat.
Kyllä nämä jutut yleensäkin täällä foorumilla ovat vaimenneet, merkitsee minusta ainoastaan sitä että valmistajat ovat saaneet koneet yleisesti ottaen 'valmiiksi'...aika äkkiä sitä rutinaketjulle syntyy pituutta jos ei pelit pelitä.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #30 : 22.09.20 - klo:13:02 »
Eli 50€/vuosi jos molemmat?...=~400kWh sähköö vuodeksi.
Ehkä 1 vuosi molemmat ihan ok kun hakee säädöt kohdilleen, mutta 20v on sitten jo 1000€  :-\ , tai sitten 500€@20v jos tyytyy loppuajasta vain historiaan.

No mulla varsinkin ollut tarvetta, ja säätö on hankalaa ilman sitä historiaa ja jos ei kaikkia mittauksia näe mitä näkee maksullisena. Tuo meidän kone ollut 1.5 vuotta itsekseen rakennuksessa rakennusvaiheessa lämmittelemässä ja asuttu 30 min päässä, joten etäsäätö ollut hyvä mahdollisuus. Sitten kun kämppään muutettiin niin taas on joutunut säätöhommiin kun ne rakennusaikaiset säädöt ei yllättäen toimikkaan -> etäsäätöä ja historiatietoa tarvittu, esim töissä kahvitunnilla mielekästä hommaa. Kojta taas tarvii säätää kun saadaan otettua yläkerta käyttöön. Niin ja yläpohjaankin puhallusvillat laittamatta, sekin hoidetaan ennen yläkerran käyttöönottoa. Eli kyllä tässä vielä vuoden verran säädellään ja historiaa kattellaan. Mutta tuskin kauempaa. Paitsi sitten kun talousrakennus valmistuu, johon myös tulee Jämän MLP, joskin vähän tehottomampi.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa chenriks

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #31 : 07.02.21 - klo:01:20 »
Käynnistyksiä 9262
Tunteja 29349
Ollut käytössä nyt 5v 4kk
tuote   F1255-16 R EM
versio   9240R2
maapiiri 2x300m
käytössä 8.10.2015 lähtien
invertteri vaihdettu 11.3.2020

Poissa embox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #32 : 07.02.21 - klo:08:11 »
Melko tasaisestihan pienillä kierroksilla tämä puksuttaa. Meillä uusittiin käyttöpaneeli 8/2018 mutta siitä lähtien:

Käynnistyksiä 1328 kpl
Tunnit: 15121h /  2617h (lämmitys/kv)
Tuotto: 23860 kWh / 8297 kWh
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S-20/Wfhb + Fronius Symo 6.0-3-M

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #33 : 07.02.21 - klo:12:59 »
Käynnistyksiä 9262
Tunteja 29349
Ollut käytössä nyt 5v 4kk

Taitaa olla hieman liian iso laite teille tuo 16kW? Vaan eipä siitä taida varsinaista ongelmaa olla.

Meillä tuli kaksi vuotta täyteen ja:
Käynnistyksiä 1762
Tunteja 11718 h
Tuotta 34367/2440 kWh
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa chenriks

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #34 : 08.02.21 - klo:13:39 »
Taitaa olla hieman liian iso laite teille tuo 16kW? Vaan eipä siitä taida varsinaista ongelmaa olla.

Meillä tuli kaksi vuotta täyteen ja:
Käynnistyksiä 1762
Tunteja 11718 h
Tuotta 34367/2440 kWh

No kyllä se nyt talvella melkein 24/7 on käynnissä, keväällä/kesällä/syksyllä taas asia erikseen.
Viimeksi 5 päivää sitten se on kerran käynnistynyt, sekin johtuu että koko laite bootannut, niitä itsenäisiä bootteja ilman syytä.
tuote   F1255-16 R EM
versio   9240R2
maapiiri 2x300m
käytössä 8.10.2015 lähtien
invertteri vaihdettu 11.3.2020

Poissa Jankura

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #35 : 08.02.21 - klo:17:11 »
Täällä Jämä Star Inverter 16 (o.s. Nibe F1155 4-16) ollut käytössä  2 vuotta ja pari viikkoa päälle.

MyUpway kertoo tällaista:
kompressorikäynnistykset   2341
kompressorin käyntiaika   10797h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi 1325h

Tuo 16kW kone ehkä hiukan ylitehoinen ja 12kW myllykin olisi meille riittänyt. Pitkään arvoin niiden kahden mallin välillä mutta asentaneen firman ammattilainen minut ylipuhui tuohon. Tiedä sitten - jonnekin +4 keleihin se käy käytännössä tauotta mutta sitten alkaa pätkimään...



Jämä Star Inverter 16 (o.s. Nibe F1155 4-16), Jäspi buffer 200, VLM 300 Star kv-varaaja, kaivo 260m 45mm Turbo-kollektorilla. Varsinais-Suomi, 1975 rakennettu 1-tasolätyskä, 240m2 + 30m2 "kylmähköä" autotallia.

Poissa jpk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #36 : 08.02.21 - klo:20:44 »
Täällä Nibe F1255-12, ollut käytössä n. kolme vuotta, alla tilastoja vuodelta 2020:

                                                 Koko vuosi   per vrk
Keskilämpötila vuosi 2020              8,6   
Lämmitystarveluku, vuosi 2020      2971   
Sähköenergian kulutus  kWh          5359      14,64
Tuotto, lämmitys  kWh                   20424     55,80
Tuotto, käyttövesi  kWh                 1543      4,22
Käyttöaika, lämmitys  h                 5773      15,77
Käyttöaika, käyttövesi  h               379        1,04
Käynnistykset  kpl                         1188       3,25
COP                                             4,10   
Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #37 : 22.01.24 - klo:12:56 »
Meillä hiukan käynnistykset lisääntyneet / vuosi. En oikein keksi varsinaista syytä asialle :o. Taitaa edelleen olla kohtuullisien määrien rajoissa omat?

Kokonaiskäynnistykset tuona ajankohtana:
Syyskuu 2020 (1v + kesä) 1186
Tammikuu 2022: 2400
Tammikuu 2023: 3700
Tammikuu 2024: 5000 

Eli viimeiset vuodet 1300 käynnistystä per vuosi. Keskimääräinen käyntiaika 5,2h.


Nämä 1 kokonaisen vuoden ja kesän jälkeen syyskuulta 2020:
(touko 2019 alkaen):

kompressorikäynnistykset EB100-EP14   1186
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   6133h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   855h
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #38 : 22.01.24 - klo:13:21 »
Täällä pörssisähköohjaus lisäsi kompuran käynnistyksiä reilusti, mutta en huolestu koska kompura kuitenkin pysyy päällä vähintään tunnin per käynnistys yleensä useamman tunnin. Ennen pörssisohjausta kompura saattoi puksuttaa toista kuukautta putkeen yhtäsoittoa, jos ei sattunut sähkökatkoa väliin sotkemaan.


10/2018 - 3.1.2022:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2816 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 16179 h



10/2018 - 3.1.2023:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 3613 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 19555 h


10/2028 - 22.1.2024:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 4533 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 22613 h
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 käyntiaika
« Vastaus #39 : 22.01.24 - klo:17:11 »
Täällä pörssisähköohjaus lisäsi kompuran käynnistyksiä reilusti, mutta en huolestu koska kompura kuitenkin pysyy päällä vähintään tunnin per käynnistys yleensä useamman tunnin.

Jää silti tuonne 900 paikkeille käynnistykset. Tosin eipä omakaan 1300/vuosi paha ole, mitä nyt selailin vanhoja viestejä. Aika tasaiset nuo käyrät nyt parilta edelliseltä vuodelta (erikoiset kohdat tainnut olla pois verkosta). MH termostaatit pois kesäisin, mutta niin ne on tainneet aina olla olleet, joten sekään ei selitä miksi käynnistykset nousseet alun jälkeen. No eipä tuo vielä kriittisellä tasolla liene.

Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV