F1145-6 EXP, käyttöönottovuosi 2016
Vanha kiinteähintainen sähkösopimus päättyi vuoden vaihteessa, enkä hyväksynyt uutta, n. 50 % kalliimpaa, vaan otin pörssisähkön. Tammikuinen shokkihoito laittoi vipinää ja päivitin lämpöpumpun ohjelmiston versioon 9478. Otin käyttöön UpLinkin ja aktivoin smart price adaptionin.
Aiemmin olen seurannut vain pumpun käyttöjaksoja ja muokannut hieman asentajan tekemiä parametriasetuksia.
12 kpl seurantajaksoja aikavälillä 22.2.2021-27.11.2023:
Käyntiaika/startti 20...56 min ja keskim. 41 min
Vedenlämmitysaika/startti 4...13 min ja keskim. 7 min
Käyntiaste 7...47 % ja keskim. 29 %
Lepoaika starttien välillä 64...260 min ja keskim. 119 min
Vastuksia ei juuri ole käytetty, Aikakerroin nyt 77,7 h
Nyt UpLinkin kautta aukeaa uusi ja helppokäyttöinen näkökulma Nibeen (ei tarvitse enää mennä ulkokautta kellariin).
Kuten usein käy, tieto luo tuskaa:
UpLink data kertoo:
# Lauhduttimen delta-T on kovin pieni
# Infoviestissä näkyy 3-6 kertaa vuorokaudessa otsikko "Korkea lauhduttimen tulolämpötila" (IHAN UUSI HAVAINTO, kiitos Uplink).
# Ongelma jaks. korotuksen yhteyd. (poistin nyt korotustoiminnan aktivoinnin, mutta ei sekään ole Legionellan varalta hyvä liike!).
Tikku on nyt imuttamassa loki-dataa, mutta palataan tuloksiin tuonnenpana, jos tarpeen.
Olisiko ehdotuksia, mitä pitäisi muuttaa, jotta tilanne paranee?
Omia ajatuksia:
1. Pudotanko lattiaputkiston kiertopumpun kierroksia, jotta vesi tulee kylmempänä takaisin?
2. Pudotanko vielä lämmityksen käynnistysrajaa (nyt -120 GM)? Esim. -180 GM?
Liitteenä kuva Uplinkin antamasta huoltodatasta. Arvot ovat tietysti hetkellisiä, mutta kuvannevat tilannetta kuitenkin karkealla tasolla laajemminkin.
Yt. Timoteus
TÄYDENNYS EDELLISEEN: Jäi kertomatta, että systeemissä on puskurisäiliö OSO 50R 100, joka on kytketty 3-putkisesti. Lattialämmityksen kiertopumppu on itsenäinen, manuaalisesti ohjattava (Grundfos: mm. kierroslukusäätö I, II ja III, josta II on nyt käytössä). BT25 siis näyttää, minkä lämpöistä vettä lattialämmitykseen puskurista pumpataan.
PS. Onko tuosta pörssisähkön hinnan mukaan toimivasta "ajurista" (smart price adaption) jotain kokemuksia? Minulla nyt aktiivinen ja vaikutusasteet 8 (lämmitys) ja 2 (käyttövesi).
Perustietoa: F1145-6 EXP + OSO_50R_100 ja 3-putkikytkentä, Firmware 9478, UpLink, lattialämmitys, lämminvesivaraaja OSO_RI_SD 200 litraa, kaivo_akt. 155 m, pinta-ala n. 110 m2+40 m2 lämmintä kellaria, muuten rossipermanto 1-tasossa, rakennusvuosi 2016.