No...
Käyttöveden hyväksyttävät rajat tulevat normaalisti "hallitukselta" annettuna, eli siihen ei juuri voi vaikuttaa
Tuo sitten määrää käytännössä COP:in. Eli taaskaan mitään ei ole tehtävissä

Siis ainoa mihin pannuhuonehenkilöt voivat/saavat vaikuttaa on kiertovesipumpun nopeus. Mutta ei huono, koska sillä voi vaikuttaa hiukan KV-jakson pituuteen.
KV nopeus kannattaa
mielestäni säätää niin, että BT2-BT3 delta on noin 6C käyttöveden tekoa lopeteltaessa.
Tähän 6C:een on (ainakin) kaksi syytä. Ensinnäkin lauhduttimen luovutusdelta on optimissa ja toiseksi käyttöveden teon katkaisee (ainakin korkeammilla käyttöveden pyyntilämmöillä) kompressorin suojauksen korkea lämpötila lauhdutin tulossa tai lähdössä joiden ero on (kokemusperäisesti) noin 6C.