Lattiaviilennys hybridivaraajan kautta
« : 27.06.20 - klo:02:11 »
Kyselen mielipiteitä seuraavalle ajatukselle.

Olen nyt kahtena kesänä hyödyntänyt lattian villennyksessä maalämpöpumpun yhteyteen asennettua hybridivaraajaa (akvaterm akvageosolar 1000l) jossa käyttövesi esilämmitetään kierukassa. Lämmityksen pois kytkennän jälkeen lattiapiirin vettä kierrätän varaajan kautta jossa käyttöveden esilämmitys tapahtuu. Sisääntuleva käyttövesi jäähdyttää hieman lattiapiirin vettä. Tämä ei juuri kuitenkaan ole näkynyt suuremmin lattian/talon jäähtymisenä.

Nyt kuitenkin tuli mieleeni että ko. varaajassa on myös sisäänrakennettuna kierukka aurinkokeräimille. Jos kytkisinkin aurinkokeräinkierukkaan maalämpö liuospiirin kiertämään läpi jolloin saisin varaajaan alaosaa jäähdytettyä tarvittaessa maalämpökaivon liuoksella. Putkitus matkat ovat olemattomat koska varaaja ja pumppu ovat vierekkäin. Ouman säätää lattiapiirin veden lämpöä /tarvittaessa käsisäädöllä. Liuoshaaraan saisin venttiilin jolla pystyisin säätämään liuoskiertoa kierukassa, jotta varaaja ei menisi liian kylmäksi ja liuoskierron saisi pumpulta päälle pakko-ohjauksella. Tällä järjestelylle ei tulisi kustannuksia kuin kahdesta venttiilistä ja pienestä määrästä putkea. Olisikohan kokeilemisen arvoinen homma, en tällä nyt mitään mahdotonta jäähdytystehoa haekaan vaan ehkä jos nyt saisi edes pienen jäähdytyksen taloon kuumimmilla keleillä.
Pumppuni on nibe f1145-12kw
varaaja https://www.tulituote.com/images/kuvapankki/maxi/Akva_GEO_Solar_mitat_3561.jpg

Poissa Alokas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiaviilennys hybridivaraajan kautta
« Vastaus #1 : 29.06.20 - klo:21:42 »
Kuulostaa ihan toimivalta. Itselläni on jäähdytys varaajan lämmityspiirin lähdössä vaihtimella (kytkentä löytyy aiemmista viesteistäni). Talo pysyi edellisen hellejakson alle 24C lämpötilassa 19C kiertolämpötilalla vaikka kaikki lattiat eivät olleet vielä kierrossa ja ilmanvaihto oli perusasetuksissa. Ohessa trendi viikko tästä taaksepäin. Pumpun tehdessä käyttövettä säätöpiiri hieman heilahtaa, mutta jaksot ovat niin lyhyitä että sillä ei ole merkitystä.
Oilon Cube Inverter+ 3-12, Oilon 1050l puskurivaraaja, passiiviviilennys lattiapiiriin 
297 m kaivo, maapeite 60m (50mm kollektori)
Asuinpinta-ala noin 200m2, noin 1100m3

Poissa jaarli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiaviilennys hybridivaraajan kautta
« Vastaus #2 : 01.07.20 - klo:13:41 »
Kyllä sitä varmaan nyt pitää testata saako systeemin toimimaan ja lattiakierron lämpötilaa laskemalla vaikutetttua talon lämpötilaan  :) Aurinkokeräimiä tuskin koskaan tulee laitettua niin ylimääräiseksi olisi kuitenkin kierukka jäänyt.

Hyvää tässä tosiaan on se että kun on monitasoinen ja iso talo niin tällä idealla pystyn jokaista tarvittavaa nurkkaa ainakin hiukan jäähdyttämään. Puhallin viilennykset rajoittuvat tilaan jotka ovat yhtä tilaa, oven taakse ne eivät vaikuta.
Ajatus muutoinkin vain näillä pidemmillä hellejaksoilla leikata kärkeä huoneilman kuumimmasta lämpötilasta pois. Talon eristys ja tehokas ilmanvaihto etenkin öisin pitää huoneilman kohtuu matalana pitkään vaikka hellettä olisikin.

Poissa jaarli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiaviilennys hybridivaraajan kautta
« Vastaus #3 : 01.07.20 - klo:14:06 »
Miten kannattaisi tämä ylimääräinen liuoskierto varaajan kierukkaan kytkeä, jotta se toimisi parhaiten mlp:n omalla liuos pumpulla. Eli vaihtoehdot varmaan ovat ennen tai jälkeen mlp:n?

Poissa Alokas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiaviilennys hybridivaraajan kautta
« Vastaus #4 : 01.07.20 - klo:22:13 »
Pumpun jälkeen, silloin höyrystimelle ei pääse liian kuuma liuosta. Ohessa esimerkki Lämpöässän kytkentökuvasta.
Oilon Cube Inverter+ 3-12, Oilon 1050l puskurivaraaja, passiiviviilennys lattiapiiriin 
297 m kaivo, maapeite 60m (50mm kollektori)
Asuinpinta-ala noin 200m2, noin 1100m3

Poissa jaarli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiaviilennys hybridivaraajan kautta
« Vastaus #5 : 05.07.20 - klo:03:58 »
Tarvitaankohan tuota takaiskuventtiiliä jos käytän pumpun omaa liuospumppua liuoskierrossa?
Poistimme ko. venttiilin sisuskalut pumpun alkuperäisen asennuksen yhteydessä, se esti järjestelmän ilmaantumisen kunnolla. Nyt sen takaisin laitto saattaisi aiheuttaa samaa ongelmaa koska asennuksen yhteydessä joutuisi linjaa tyhjentämään.