Pari näkökulmaa täältäkin:
Sijoituksesta:
- ET 12.4m2 -tilaan ehkä.
- joku sellainen tila puhallukselle, missä porukka ei oleskele pidempiä aikoja.
- käytävälle on ok puhaltaa, leviää hyvin ilma, ja yleensä kulku jäähdyttimen ohi on nopeaa
- ilma leviää kyllä jos ovia pidetään auki
Asennuksesta:
- paras olis jonnekkin (ylä)kaappiin, puhallus/imu jonkun valerakenteen kautta.
-- vaihtoehtoisesti asennukset jonnekkin vaatehuoneeseen, komeroon, kodinhoitohuoneeseen tms.
- liuosputket ovat aika jöötejä eristeen + suojaputken kanssa, 6-9cm halkaisija per putki. Siistit vedot olisi hyvä saada.
- jos saa kondenssin poiston painovoimaisena, parempi niin.
- jos helpolla haluaa päästä, ehkä sitten joku seinälle asennettava. Osalle se on visuaalisesti hyväksyttävä, osalle ei.
Laitteesta:
- Jos on koneellinen ilmastointi, harkitsisin kanavaan asennettavaa jäähdytystä. Ehkä niin, että jäähdytys olisi kanavan melkein päässä, niin ei tarvitse eristää kaikkia putkia, vaan esimerkiksi puoli metriä.
- kanavajäähdyttimet ovat muutenkin pienempikokoisia, voi auttaa sijoittelussa, mutta puhallin niistä puuttuu - joka ehkä sitten on hankittava erikseen ja vie tilaa sekin.
- mieluummin liikaa kapasiteettia kuin liian vähän. Täällä laitoin turhan överiksi, mutta pienempi paha se on kuin alitehoinen laitteisto.
- mitoitus alhaisimman puhallinnopeuden mukaan. Se on aika tuuli mikä käy kun noi laitteet pyörii 3-asetuksella.