Maalämpökoneen valikosta seurattuna paluu neste 12c ja meno 11c. Sabiana tuuttaa ulos isoimmalla puhallin nopeudella 14c (pintalaserilla mitattu). Eilen illalla saatu kone käyntiin, mutta tuntuu että ei oikein jaksaa viilentää vieläkään tuntuvasti ? illalla vielä kämpässä sen 23-24c (ulko 28c), lattia pintaa alaa tuossa se ~100 neliötä, huone korkeus 2,4m.
Meillä on aika vastaavat specsit (kaivon syvyys, 40mm keräin(?), kämpän koko), eroina konvektori (täällä SK-32), kiertovesipumppu Grundfos, konvektorille 40mm PEM.
Omat havainnot lievästi tukee ei ehkä kierrä sulla vielä neste riittävästi:
- Jos laitan Grundfos -pumpun
3w teholle, silloin MLP maalämpökoneen näytöissä on jotain
12C meno/palu (kierto niin hidas se lämpenee maan päällisissä putkissa)
- 4w-6w ottotehoilla menee jonnekkin
10C ja ehkä
9.5C- 16w ottoteholla kaivosta tulee
8.6C ja sen alle se ei mene vaikka MLP avustaisi... eli 8.6C lienee kaivon lämpötila.
- 34w ottoteho on maksimi, sitä en ole käyttänyt, ajattelin se olisi ehkä kun molemmat konvektorit olisivat käytössä, nyt 2. konvektori on ollut lepäilemässä vaikka on ollut 30C -helteitä.
Täällä kiertovesipumpun tehon nostaminen esimerkiksi
6w ->
16w tekee ison eron puhaltimesta tulevan ilman lämpötilassa, suurinpiirtein
14C ->
10.5 tai
10.8C tippuu lämpötila. Puhallin on hiljaisimmalla nopeudella kokoajan. Huonelämpötila voi nousta auringon puolella ehkä
22C kuumimpaan aikaan, yön aikana laskee
20C tai alle. Kämpässä on aika paljon ilmanvaihtoa, koneellinen puhallus päällä kokoajan, se tuo lisälämpöä ulkoa sisälle.
Saisitko laitettua MLP -valikosta ilmausohjelman päälle ja näin "avustettua" Pico -pumppua (tai vaihtoehtoisesti käyttöveden teko tms., mutta se tuo muutoksen liemen lämpötilaan ja siksi on hieman "dopingia", sotkee testiä )? Sitten uudelleenmittaukset?