Kirjoittaja Aihe: Bosch 7000l vika  (Luettu 10596 kertaa)

Poissa Jumi70

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7000l vika
« : 25.05.20 - klo:17:32 »
Pumppu antaa vikakoodin 5273 jumit.häiriö
Hälytys Z1 vaihevalvonta mitähän mahtaa tarkottaa?
Kiitos jo etukäteen!!

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #1 : 25.05.20 - klo:17:45 »
Saadaan näihinkin jotain häiriöö  ;), onko sulla manuskat käytettävissä...käyttö ja asennus, niissä vois olla vinkkiä....

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #2 : 25.05.20 - klo:18:42 »
Itselläni tekee tuommoisen errorin "valojen välähtämisen jälkeen" eli hyvin nopean sähkökatkon jälkeen. Korjaantuu kun katkaisee sähköt pidemmäksi aikaa (30sec) esim. sulakkeelta tai turvakytkimeltä.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #3 : 25.05.20 - klo:21:46 »
Netin mukaan 5273 tulee jos joku vaihe hukassa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #4 : 06.06.20 - klo:03:15 »
Itselläni tekee tuommoisen errorin "valojen välähtämisen jälkeen" eli hyvin nopean sähkökatkon jälkeen. Korjaantuu kun katkaisee sähköt pidemmäksi aikaa (30sec) esim. sulakkeelta tai turvakytkimeltä.

Pysähtyykö maalämmityskone tuollaisen vikakoodin ilmetessä?

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #5 : 14.06.20 - klo:22:28 »
Pysähtyykö maalämmityskone tuollaisen vikakoodin ilmetessä?
Kompura ei starttaa. Aloittaa vastuksilla lämmittämisen kun niiden asetellut asteminuutit täyttyvät.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #6 : 04.07.20 - klo:12:37 »
Keskiviikkona saatiin kytkettyä Bosch compress 7001i 2-8kw lwm ja hommahan ei menny kuin strömssössä. Alusta asti sama vikakoodi kuin aloittajalla 5273 vaihdevalvonta. Tehtiin boschin ohjeilla tarkastukset liittimille vikaa ei löytynyt. Piti sitten torstai vastuksia käyttää ja bosch aikoi lähettää maahantuojan asentajan varaosineen. eilen perjantaina kokeilin vielä aamulla ja sitten lähti tulille ja onnistuneesti teki käyttövettä 3x, Kaikki vaikutti olevan ok. Aamulla herättyä koneen luo ja 3 aikaan yöllä ulkolämpötila 6 astetta ja tehnyt lämmitystä. Tällöin vikakoodi 5350 ohjaushäiriö kompressorissa. Ja sitten aamulla taas käyttövettä tehdessä 5273 vaihdevalvonta.

Onkohan tässä nyt jo tehtaalta tullessa kompressori shitna vai mikä lie vaivaa?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #7 : 04.07.20 - klo:13:04 »
Keskiviikkona saatiin kytkettyä Bosch compress 7001i 2-8kw lwm ja hommahan ei menny kuin strömssössä. Alusta asti sama vikakoodi kuin aloittajalla 5273 vaihdevalvonta. Tehtiin boschin ohjeilla tarkastukset liittimille vikaa ei löytynyt. Piti sitten torstai vastuksia käyttää ja bosch aikoi lähettää maahantuojan asentajan varaosineen. eilen perjantaina kokeilin vielä aamulla ja sitten lähti tulille ja onnistuneesti teki käyttövettä 3x, Kaikki vaikutti olevan ok. Aamulla herättyä koneen luo ja 3 aikaan yöllä ulkolämpötila 6 astetta ja tehnyt lämmitystä. Tällöin vikakoodi 5350 ohjaushäiriö kompressorissa. Ja sitten aamulla taas käyttövettä tehdessä 5273 vaihdevalvonta.

Onkohan tässä nyt jo tehtaalta tullessa kompressori shitna vai mikä lie vaivaa?

Missäs korvessa asut?
Onko pitkiä sähkölinjoja välissä?
Pätkiikö sähköt?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #8 : 04.07.20 - klo:13:23 »
Missäs korvessa asut?
Onko pitkiä sähkölinjoja välissä?
Pätkiikö sähköt?

Kainuussa
Ei tietääkseni pitkiä ole.
Ainakaan yöllä ei katkoja ole ollut.  Eikä muutenkaan normaalia enempää.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #9 : 04.07.20 - klo:15:11 »
Kainuussa
Ei tietääkseni pitkiä ole.
Ainakaan yöllä ei katkoja ole ollut.  Eikä muutenkaan normaalia enempää.

Ok.
Kovasti vaan viittasi sähköjen pätkimiseen, niin siksi kyselin...;)
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #10 : 04.07.20 - klo:15:54 »
Ok.
Kovasti vaan viittasi sähköjen pätkimiseen, niin siksi kyselin...;)

Okei, miten tuon voisi varmistaa? Mittailtiin vielä sähkärin kanssa torstaina niin kaikille vaihteille tuli virta kyllä. siltikin anto tuota vaihdevalvontahäikkää. Kuitenkin seuraavana päivänä toimi normaalisti. Ja nyt taas sama homma. Vastuksilla kuitenkin sit jaksaa työstää ongelmitta. Ja entisenkään kattilan kanssa ei ollut ongelmia.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #11 : 04.07.20 - klo:19:44 »
Lainaus
Okei, miten tuon voisi varmistaa?

Kainuun seudulla on sähköverkon korjausoperaatioita edelleen käynnissä ja niiden seurauksena hyvin lyhyet virtakatkot on mahdollisia korjaustöiden takia.

Invertterin suojaus reagoi hyvin lyhyisiin sähköverkon häiriöihin,jopa sellaisiin mitä ei muissa sähkölaitteissa edes huomata.

Kannattaa seurailla muutama päivä kunnes jakeluverkko on normaalikunnossa

 https://www.kainuunsanomat.fi/avainsana/kajave/
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #12 : 04.07.20 - klo:20:34 »
Kiitos neuvoista. Pitää vaan sitten kärsivällisenä odottaa. Ilmeisesti tuossa invertterissä menee hetki palautua tuommoisen katkon jälkeen? Esim ke iltana kytkettiin ei toiminut. Pe iltana lähti sit tulille ja teki ongelmitta käyttövettä. Sit oli taas pe-la yönä iskeny häiriön ja sen jälkeen ei ole tulille lähtenyt.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #13 : 04.07.20 - klo:21:55 »
Lainaus
Ilmeisesti tuossa invertterissä menee hetki palautua tuommoisen katkon jälkeen?

 Jos lämpöpumppu on pysähtynyt johonkin häiriöön kannattaa kokeilla häiriön kuittausta katkaisemalla hetkeksi virta koneesta ja sitten virta takaisin päälle.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #14 : 04.07.20 - klo:22:11 »
Jos lämpöpumppu on pysähtynyt johonkin häiriöön kannattaa kokeilla häiriön kuittausta katkaisemalla hetkeksi virta koneesta ja sitten virta takaisin päälle.

Juuh tätä kokeillu useamman kerran. Ei lähde kompressori käymään. Nyt rupes tekee taas vastuksilla käyttövettä. Pitää huomenna testata uudelleen.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #15 : 05.07.20 - klo:06:50 »
Juuh tätä kokeillu useamman kerran. Ei lähde kompressori käymään. Nyt rupes tekee taas vastuksilla käyttövettä. Pitää huomenna testata uudelleen.

Turvakytkimestä sähköt pois, odotetaan 2-3 minuuttia, ja siitä lähtee.
Ei mitään sulakkeiden irroituksia, laitteen kytkimiä, yms. niillä vaiheet ei kytkeydy tasan yhtäaikaa, tai sähköt ei poistu ollenkaan laitteen omilla kytkimillä.
Turvakytkin on se oikea tapa.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #16 : 05.07.20 - klo:07:50 »
Turvakytkimestä sähköt pois, odotetaan 2-3 minuuttia, ja siitä lähtee.
Ei mitään sulakkeiden irroituksia, laitteen kytkimiä, yms. niillä vaiheet ei kytkeydy tasan yhtäaikaa, tai sähköt ei poistu ollenkaan laitteen omilla kytkimillä.
Turvakytkin on se oikea tapa.

Näköjään näin se on. Eilen tein tuon illalla ja nimenomaan turvakytkimestä. Nyt oli yöllä tehnyt tunnin ajan 65 asteista legionellatappovaiheen ajan. Vastuksiia ei ollut ainakaan tilaston mukaan käyttänyt. Ei yhtään vikakoodia. Onkohan se nyt sittenkin noista häiriökorjauksista tuo ongelma kun niitä myrskyjä on tässä 2 viikon aikana ollut... Ja viimeisin oli juuri ti-ke yönä ja keskiviikkona pumppu kytkettiin tulille...

Kuhan saa tuon nyt kunnolla pelittää pitää asentaa husdata H60 niin saa kunnnon seurannat laitteelle.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #17 : 05.07.20 - klo:10:59 »
Turvakytkimestä sähköt pois, odotetaan 2-3 minuuttia, ja siitä lähtee.
Ei mitään sulakkeiden irroituksia, laitteen kytkimiä, yms. niillä vaiheet ei kytkeydy tasan yhtäaikaa, tai sähköt ei poistu ollenkaan laitteen omilla kytkimillä.
Turvakytkin on se oikea tapa.
Joo itse tuolla aiemmin puhuin sulakkeesta, mutta tarkoitin automaattisulaketta = 3 napainen johdonsuoja-automaatti. Itsellä korjaantunut tuo vaihevalvonta vikakoodi sillä. Turvakytkin toimii myös.

Poissa Henri_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #18 : 02.07.22 - klo:12:42 »
Pumppuun tuli vikailmoitus (tai siis itseasiassa tuli jo 2vkoa sitten, mutta eipä tuota tule päivittäin käytyä vikakoodeja lukemassa)

koodi oli tämä "Jumit.häiriö - 5273. Lähde: Lämpökattila. Hälytys Z1: vaihevalvonta" lisäksi easy remote mobiilisoftaan oli ilmestynyt menovesilämpötilan viereen tuollaine lämpöpatterinkuva ja viiva ylitse. En tiedä liittyykö tähän häiriöön vai onko tullut joku päivitys softaan, että kun on näin lämpöiset kelit, laite vain ilmoittaa että nyt ei tartte lämmittää.

En keksinyt hakusanaa googleen millä etsiä easy remoten eri näkymien funktiota. Eli mitä esimerkiksi tuo lämpöpatteri jonka yli on viiva tarkoittaa?

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #19 : 05.08.22 - klo:15:21 »
lämpöpatterin yli oleva viiva tarkoittaa että:
"ulkolämpötilan raja-arvo saavutettu tai kesätoiminto aktivoitu"

eli ainakin itsellä kun ei ole kesätoiminto käytössä ja lämmityksen lämpötilarajana on nyt ollut 16 astetta niin päivisin on tuo viiva ja yöllä pääasiassa ei.

sitten tuohon mitä tässäkin topikissa on ihmetelty lyhyiden sähkökatkojen antamasta virhe ilmosta vaihevalvonnan suhteen, Kannattaa olla yhteydessä huoltoon takuun tiimoilta. Minulle laitettiin uusi I/O kortti tuon takia, ja ainakin nyt pari kuukautta on mennyt hienosti, toki talvi näyttää onko "päivitys" onnistunut.  Koneena kylläkin IVT GEO312 mutta samoja ongelmia siinäkin

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7000l vika
« Vastaus #20 : 06.08.22 - klo:14:55 »
lämpöpatterin yli oleva viiva tarkoittaa että:
"ulkolämpötilan raja-arvo saavutettu tai kesätoiminto aktivoitu"

eli ainakin itsellä kun ei ole kesätoiminto käytössä ja lämmityksen lämpötilarajana on nyt ollut 16 astetta niin päivisin on tuo viiva ja yöllä pääasiassa ei.

sitten tuohon mitä tässäkin topikissa on ihmetelty lyhyiden sähkökatkojen antamasta virhe ilmosta vaihevalvonnan suhteen, Kannattaa olla yhteydessä huoltoon takuun tiimoilta. Minulle laitettiin uusi I/O kortti tuon takia, ja ainakin nyt pari kuukautta on mennyt hienosti, toki talvi näyttää onko "päivitys" onnistunut.  Koneena kylläkin IVT GEO312 mutta samoja ongelmia siinäkin

Joo. Tuo vaihevalvonta sähkökatkojen jälkeen tuntuu olevan joidenkin koneiden tyyppivika. Korjausohje on juurikin tuo I/O kortin vaihto. Minulla se ei auttanut vaan meni koko pumppu ihan jumiin koska invertterikin oli rikki. Invertterin vaihdon jälkeen on pelannut ongelmitta.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.