Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Jumi70 - 25.05.20 - klo:17:32

Otsikko: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: Jumi70 - 25.05.20 - klo:17:32
Pumppu antaa vikakoodin 5273 jumit.häiriö
Hälytys Z1 vaihevalvonta mitähän mahtaa tarkottaa?
Kiitos jo etukäteen!!
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: Roori - 25.05.20 - klo:17:45
Saadaan näihinkin jotain häiriöö  ;), onko sulla manuskat käytettävissä...käyttö ja asennus, niissä vois olla vinkkiä....
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: Kysymys - 25.05.20 - klo:18:42
Itselläni tekee tuommoisen errorin "valojen välähtämisen jälkeen" eli hyvin nopean sähkökatkon jälkeen. Korjaantuu kun katkaisee sähköt pidemmäksi aikaa (30sec) esim. sulakkeelta tai turvakytkimeltä.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: v130882 - 25.05.20 - klo:21:46
Netin mukaan 5273 tulee jos joku vaihe hukassa.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: Auku63 - 06.06.20 - klo:03:15
Itselläni tekee tuommoisen errorin "valojen välähtämisen jälkeen" eli hyvin nopean sähkökatkon jälkeen. Korjaantuu kun katkaisee sähköt pidemmäksi aikaa (30sec) esim. sulakkeelta tai turvakytkimeltä.

Pysähtyykö maalämmityskone tuollaisen vikakoodin ilmetessä?
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: Kysymys - 14.06.20 - klo:22:28
Pysähtyykö maalämmityskone tuollaisen vikakoodin ilmetessä?
Kompura ei starttaa. Aloittaa vastuksilla lämmittämisen kun niiden asetellut asteminuutit täyttyvät.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rawpower - 04.07.20 - klo:12:37
Keskiviikkona saatiin kytkettyä Bosch compress 7001i 2-8kw lwm ja hommahan ei menny kuin strömssössä. Alusta asti sama vikakoodi kuin aloittajalla 5273 vaihdevalvonta. Tehtiin boschin ohjeilla tarkastukset liittimille vikaa ei löytynyt. Piti sitten torstai vastuksia käyttää ja bosch aikoi lähettää maahantuojan asentajan varaosineen. eilen perjantaina kokeilin vielä aamulla ja sitten lähti tulille ja onnistuneesti teki käyttövettä 3x, Kaikki vaikutti olevan ok. Aamulla herättyä koneen luo ja 3 aikaan yöllä ulkolämpötila 6 astetta ja tehnyt lämmitystä. Tällöin vikakoodi 5350 ohjaushäiriö kompressorissa. Ja sitten aamulla taas käyttövettä tehdessä 5273 vaihdevalvonta.

Onkohan tässä nyt jo tehtaalta tullessa kompressori shitna vai mikä lie vaivaa?
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rsaarela - 04.07.20 - klo:13:04
Keskiviikkona saatiin kytkettyä Bosch compress 7001i 2-8kw lwm ja hommahan ei menny kuin strömssössä. Alusta asti sama vikakoodi kuin aloittajalla 5273 vaihdevalvonta. Tehtiin boschin ohjeilla tarkastukset liittimille vikaa ei löytynyt. Piti sitten torstai vastuksia käyttää ja bosch aikoi lähettää maahantuojan asentajan varaosineen. eilen perjantaina kokeilin vielä aamulla ja sitten lähti tulille ja onnistuneesti teki käyttövettä 3x, Kaikki vaikutti olevan ok. Aamulla herättyä koneen luo ja 3 aikaan yöllä ulkolämpötila 6 astetta ja tehnyt lämmitystä. Tällöin vikakoodi 5350 ohjaushäiriö kompressorissa. Ja sitten aamulla taas käyttövettä tehdessä 5273 vaihdevalvonta.

Onkohan tässä nyt jo tehtaalta tullessa kompressori shitna vai mikä lie vaivaa?

Missäs korvessa asut?
Onko pitkiä sähkölinjoja välissä?
Pätkiikö sähköt?

Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rawpower - 04.07.20 - klo:13:23
Missäs korvessa asut?
Onko pitkiä sähkölinjoja välissä?
Pätkiikö sähköt?

Kainuussa
Ei tietääkseni pitkiä ole.
Ainakaan yöllä ei katkoja ole ollut.  Eikä muutenkaan normaalia enempää.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rsaarela - 04.07.20 - klo:15:11
Kainuussa
Ei tietääkseni pitkiä ole.
Ainakaan yöllä ei katkoja ole ollut.  Eikä muutenkaan normaalia enempää.

Ok.
Kovasti vaan viittasi sähköjen pätkimiseen, niin siksi kyselin...;)
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rawpower - 04.07.20 - klo:15:54
Ok.
Kovasti vaan viittasi sähköjen pätkimiseen, niin siksi kyselin...;)

Okei, miten tuon voisi varmistaa? Mittailtiin vielä sähkärin kanssa torstaina niin kaikille vaihteille tuli virta kyllä. siltikin anto tuota vaihdevalvontahäikkää. Kuitenkin seuraavana päivänä toimi normaalisti. Ja nyt taas sama homma. Vastuksilla kuitenkin sit jaksaa työstää ongelmitta. Ja entisenkään kattilan kanssa ei ollut ongelmia.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: Matias - 04.07.20 - klo:19:44
Lainaus
Okei, miten tuon voisi varmistaa?

Kainuun seudulla on sähköverkon korjausoperaatioita edelleen käynnissä ja niiden seurauksena hyvin lyhyet virtakatkot on mahdollisia korjaustöiden takia.

Invertterin suojaus reagoi hyvin lyhyisiin sähköverkon häiriöihin,jopa sellaisiin mitä ei muissa sähkölaitteissa edes huomata.

Kannattaa seurailla muutama päivä kunnes jakeluverkko on normaalikunnossa

 https://www.kainuunsanomat.fi/avainsana/kajave/
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rawpower - 04.07.20 - klo:20:34
Kiitos neuvoista. Pitää vaan sitten kärsivällisenä odottaa. Ilmeisesti tuossa invertterissä menee hetki palautua tuommoisen katkon jälkeen? Esim ke iltana kytkettiin ei toiminut. Pe iltana lähti sit tulille ja teki ongelmitta käyttövettä. Sit oli taas pe-la yönä iskeny häiriön ja sen jälkeen ei ole tulille lähtenyt.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: Matias - 04.07.20 - klo:21:55
Lainaus
Ilmeisesti tuossa invertterissä menee hetki palautua tuommoisen katkon jälkeen?

 Jos lämpöpumppu on pysähtynyt johonkin häiriöön kannattaa kokeilla häiriön kuittausta katkaisemalla hetkeksi virta koneesta ja sitten virta takaisin päälle.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rawpower - 04.07.20 - klo:22:11
Jos lämpöpumppu on pysähtynyt johonkin häiriöön kannattaa kokeilla häiriön kuittausta katkaisemalla hetkeksi virta koneesta ja sitten virta takaisin päälle.

Juuh tätä kokeillu useamman kerran. Ei lähde kompressori käymään. Nyt rupes tekee taas vastuksilla käyttövettä. Pitää huomenna testata uudelleen.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rsaarela - 05.07.20 - klo:06:50
Juuh tätä kokeillu useamman kerran. Ei lähde kompressori käymään. Nyt rupes tekee taas vastuksilla käyttövettä. Pitää huomenna testata uudelleen.

Turvakytkimestä sähköt pois, odotetaan 2-3 minuuttia, ja siitä lähtee.
Ei mitään sulakkeiden irroituksia, laitteen kytkimiä, yms. niillä vaiheet ei kytkeydy tasan yhtäaikaa, tai sähköt ei poistu ollenkaan laitteen omilla kytkimillä.
Turvakytkin on se oikea tapa.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rawpower - 05.07.20 - klo:07:50
Turvakytkimestä sähköt pois, odotetaan 2-3 minuuttia, ja siitä lähtee.
Ei mitään sulakkeiden irroituksia, laitteen kytkimiä, yms. niillä vaiheet ei kytkeydy tasan yhtäaikaa, tai sähköt ei poistu ollenkaan laitteen omilla kytkimillä.
Turvakytkin on se oikea tapa.

Näköjään näin se on. Eilen tein tuon illalla ja nimenomaan turvakytkimestä. Nyt oli yöllä tehnyt tunnin ajan 65 asteista legionellatappovaiheen ajan. Vastuksiia ei ollut ainakaan tilaston mukaan käyttänyt. Ei yhtään vikakoodia. Onkohan se nyt sittenkin noista häiriökorjauksista tuo ongelma kun niitä myrskyjä on tässä 2 viikon aikana ollut... Ja viimeisin oli juuri ti-ke yönä ja keskiviikkona pumppu kytkettiin tulille...

Kuhan saa tuon nyt kunnolla pelittää pitää asentaa husdata H60 niin saa kunnnon seurannat laitteelle.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: Kysymys - 05.07.20 - klo:10:59
Turvakytkimestä sähköt pois, odotetaan 2-3 minuuttia, ja siitä lähtee.
Ei mitään sulakkeiden irroituksia, laitteen kytkimiä, yms. niillä vaiheet ei kytkeydy tasan yhtäaikaa, tai sähköt ei poistu ollenkaan laitteen omilla kytkimillä.
Turvakytkin on se oikea tapa.
Joo itse tuolla aiemmin puhuin sulakkeesta, mutta tarkoitin automaattisulaketta = 3 napainen johdonsuoja-automaatti. Itsellä korjaantunut tuo vaihevalvonta vikakoodi sillä. Turvakytkin toimii myös.
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: Henri_K - 02.07.22 - klo:12:42
Pumppuun tuli vikailmoitus (tai siis itseasiassa tuli jo 2vkoa sitten, mutta eipä tuota tule päivittäin käytyä vikakoodeja lukemassa)

koodi oli tämä "Jumit.häiriö - 5273. Lähde: Lämpökattila. Hälytys Z1: vaihevalvonta" lisäksi easy remote mobiilisoftaan oli ilmestynyt menovesilämpötilan viereen tuollaine lämpöpatterinkuva ja viiva ylitse. En tiedä liittyykö tähän häiriöön vai onko tullut joku päivitys softaan, että kun on näin lämpöiset kelit, laite vain ilmoittaa että nyt ei tartte lämmittää.

En keksinyt hakusanaa googleen millä etsiä easy remoten eri näkymien funktiota. Eli mitä esimerkiksi tuo lämpöpatteri jonka yli on viiva tarkoittaa?
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: samza - 05.08.22 - klo:15:21
lämpöpatterin yli oleva viiva tarkoittaa että:
"ulkolämpötilan raja-arvo saavutettu tai kesätoiminto aktivoitu"

eli ainakin itsellä kun ei ole kesätoiminto käytössä ja lämmityksen lämpötilarajana on nyt ollut 16 astetta niin päivisin on tuo viiva ja yöllä pääasiassa ei.

sitten tuohon mitä tässäkin topikissa on ihmetelty lyhyiden sähkökatkojen antamasta virhe ilmosta vaihevalvonnan suhteen, Kannattaa olla yhteydessä huoltoon takuun tiimoilta. Minulle laitettiin uusi I/O kortti tuon takia, ja ainakin nyt pari kuukautta on mennyt hienosti, toki talvi näyttää onko "päivitys" onnistunut.  Koneena kylläkin IVT GEO312 mutta samoja ongelmia siinäkin
Otsikko: Vs: Bosch 7000l vika
Kirjoitti: rawpower - 06.08.22 - klo:14:55
lämpöpatterin yli oleva viiva tarkoittaa että:
"ulkolämpötilan raja-arvo saavutettu tai kesätoiminto aktivoitu"

eli ainakin itsellä kun ei ole kesätoiminto käytössä ja lämmityksen lämpötilarajana on nyt ollut 16 astetta niin päivisin on tuo viiva ja yöllä pääasiassa ei.

sitten tuohon mitä tässäkin topikissa on ihmetelty lyhyiden sähkökatkojen antamasta virhe ilmosta vaihevalvonnan suhteen, Kannattaa olla yhteydessä huoltoon takuun tiimoilta. Minulle laitettiin uusi I/O kortti tuon takia, ja ainakin nyt pari kuukautta on mennyt hienosti, toki talvi näyttää onko "päivitys" onnistunut.  Koneena kylläkin IVT GEO312 mutta samoja ongelmia siinäkin

Joo. Tuo vaihevalvonta sähkökatkojen jälkeen tuntuu olevan joidenkin koneiden tyyppivika. Korjausohje on juurikin tuo I/O kortin vaihto. Minulla se ei auttanut vaan meni koko pumppu ihan jumiin koska invertterikin oli rikki. Invertterin vaihdon jälkeen on pelannut ongelmitta.