Kyllä käyttövesi viimeisen lokin perusteella lämpenee n. 6:36 - 7:24 välisenä aikana 9,5C, mutta mikään tieto lokissa ei indikoi käyttövesitilassa oloa. Eli kyllä vaihtoventtiilin on pitänyt muuttaa asentoaan.
Mutta samanlaista "rytkytystä" vikatilaan ja siitä pois on käyttöveden teon aikana kuin muutenkin.
KV-säiliö on lämmennyt, se on tosiasia.
Jos vaihtoventtiili on vaihtanut asentoa, pitäisi se näkyä ainakin joissakin seuraavista mittauksista.
- BT12 lähtö lauhduttimelta
- BT25 ulkoinen meno
- BT71 ulkoinen paluu
- BT3 paluu lauhduttimelle
Trendien käyttäytymisessä ei näy minkäänlaista muutosta KV-säiliön lämpiämisen alkamisen eikä loppumisen kohdalla.
Jos putket olisi kytketty ristiin, näkyisi se lämpötiloissa.
Jos vaihtoventtiilin ja KV-säiliön välillä olisi tukos, näkyisi se lämpötiloissa.
Kun lämpötilojen käyttäytymisessä ei tapahdu muutosta, tarkoittaa tämä sitä, että vaihtoventtiili on koko ajan lämmitysasennossa.
- Syynä tähän voi olla: Vaihtoventtiili on jumissa, mekaanisesti rikki tai ei saa sähköä.
KV-varaajan spekseissä on maininta, että siinä on paikat kahdelle vastukselle
Ja koska itse lämpöpumppuyksiköissä ei ole sähkövastuksia ?, pitää KV-varaajassa olla sähkövastus, joka toimii lämpöpumpuista riippumattomasi itsenäisesti oman termostaattinsa ohjaamana.
KV-varaaja on todennäköisesti lämminnyt sähkövastuksella.