... Talo on yksikerroksinen 480 m2 ja asukkaita kaksi. (talon alla kaivettua kellaritilaa jossa mm pannuhuone ja pumppu sijaitsee)
Talo rakennettu 1970 ja on keskipohjanmaalla.
Siellä on patterit ja lattialämmitys.
Toisissa huoneissa toimii termostaatit, toisissa ei...
Ulkotermostaatti näyttää antavan oikeat tiedot pumpulle.
Kaivo 2*310 metriä.
Aikaisemmin oli kaukolämpö ja vuosikulutus 75-90 megaa...
On mahdollista, että maalämpökone on jonkin verran ylitehoinen.
Aikaisempi kaukolämmön kulutus on ollut noin 75 - 90 MWh.
Silloin lienee ollut enemmän asukkaita. Nyt vain kaksi.
Lämpimän käyttöveden kulutus on pienentynyt, mutta sitäkin suurempi lämmitysenergian kulutuksen muutos on saattanut tapahtua ilmavaihdon vähentämisessä.
Tein ihan karkean oletuspohjaisen laskelman, joka näyttäisi tältä:Talo ”jobjaka” KOKKOLA (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Iso talo 1970: Patterilämmitys, 21 °C, 480 m2, 1248 m3: 23,32 kW 67 221 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 23,32 kW 67 221 kWh
• Kiinteistö, 480 m2, 1248 m3 3,7 COP 22,78 kW 67 221 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,098 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,75 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 23,5 kWh 70 221 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -4 040 kWh 1,35 kW 66 181 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 66 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 30,00 kW 66 181 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirällinen E luku = 132 Luokka = D ) 66 181 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 23,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 30,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -45 °C
- Maasta kerätään ( 3,7 COP) 22,0 kW 48 175 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 18 006 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 18 006 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 310 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 1,63 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,82 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 305 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 310 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 310 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 620 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,2 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,63 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,63 / 2 = 0,82 l/s = 49,2 l/min = 2952 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 246 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 139 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 81 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.75 kPa = Huono
Kaivojen syvyys riittää varmasti, pienenä ongelmana voi olla keruupiirin liian suuri ulkoinen painehäviö. Keruun kierron meno- ja paluulämpötilojen erotus, dT nousee aika suureksi.