Kirjoittaja Aihe: Nibe F1345-30 ja vaihtelut  (Luettu 13236 kertaa)

Poissa jobjaka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« : 18.05.20 - klo:21:28 »
Noin 400 neliön suuruiseen rakennukseeni hankin 30 KW:n NIBE merkkisen laitteen. Lämpökäyrän mukaan tulisi verkostoon menoveden lämpötilan olla 30 astetta ulkolämpötilan ollessa .0 astetta.

Olen huomannut että menoveden lämpötila vaihtelee 25 ja 60 asteen välillä kun ulkolämpötila vaihtelee +9 ja miinus 2 välillä. Mistä mahtanee näin suuria heittoja johtua.

Toinen asia joka minua ihmetyttää on se että esimerkiksi klo 07 – 19 välisenä aikana kulutus on vajaa 40 KWH ja klo 19-07 välisenä aikana lähes 80 kwh. Mistä näin suuri ero johtuu?
Nibe F1345-30+UKV 20-300+kaivo 2x310, yksitasoinen 480m2 70-luvun talo jossa lattialämmitys ja patterit. Lämminvesivaraaja Haato VLP 550 r (467 litraa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #1 : 18.05.20 - klo:22:38 »
Olisiko valittu ihan liian jyrkkä säätökäyrä ja siksi kone lämmittää kylmän yön aikan vastuksilla.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #2 : 19.05.20 - klo:06:57 »
Näkyyköhän siinä menoveden lämpötilassa myös käyttöveden teko? Eli välillä tehdään käyttövettä ja silloin menoveden lämpötila on korkeampi.

Nyt on ollut vielä kylmiä öitä, mikä saattaisi selittää tuota yön ja päivän kulutuseroa.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #3 : 19.05.20 - klo:07:54 »


Toinen asia joka minua ihmetyttää on se että esimerkiksi klo 07 – 19 välisenä aikana kulutus on vajaa 40 KWH ja klo 19-07 välisenä aikana lähes 80 kwh. Mistä näin suuri ero johtuu?
Onko rakennuksessa suuret ikkunat etelä _ länsi suuntaan mistä aurinko pääsee lämmittämään?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #4 : 19.05.20 - klo:09:42 »
Nibessä on mahdollista laittaa loggaus USB - muistiin sen toiminnasta.
Kannattaa laittaa, 1 min välein kirjaus riittää. Loggaaminen kannattaa pitää aina päällä.
Lokia syntyy 1 tiedosto per vuorokausi.

Lokien tarkasteluun PC:llä on tehty mainio ohjelma "logintutkija". Toimii myös MaC:ssä.
Se kannattaa asentaa ja käyttää toiminnan analysointiin.

Täältä löytyy :  https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #5 : 19.05.20 - klo:17:03 »
Noin 400 neliön suuruiseen rakennukseeni hankin 30 KW:n NIBE merkkisen laitteen. Lämpökäyrän mukaan tulisi verkostoon menoveden lämpötilan olla 30 astetta ulkolämpötilan ollessa .0 astetta.

Olen huomannut että menoveden lämpötila vaihtelee 25 ja 60 asteen välillä kun ulkolämpötila vaihtelee +9 ja miinus 2 välillä. Mistä mahtanee näin suuria heittoja johtua.

Toinen asia joka minua ihmetyttää on se että esimerkiksi klo 07 – 19 välisenä aikana kulutus on vajaa 40 KWH ja klo 19-07 välisenä aikana lähes 80 kwh. Mistä näin suuri ero johtuu?
Näin vähäisin tiedoin ei oikeastaan voi sanoa juuta eikä jaata.
Kerrohan vähän tarkemmin minkälaisesta talosta on kyse.
- Rakentamisvuosi?
- Sijainti, Pohjanmaa
- Lämmönjako: Patterit vai lattialämmitys?
- Sähkön kulutus: Onko se koko talon vain pelkkä Niben kulutus?
- Jos vanha talo, millä lämmennyt aiemmin ja kulutus?
- Asukasmäärä

Lainaus
Nibessä on mahdollista laittaa loggaus USB - muistiin sen toiminnasta.
Kannattaa laittaa, 1 min välein kirjaus riittää. Loggaaminen kannattaa pitää aina päällä.
Lokia syntyy 1 tiedosto per vuorokausi.
Ilman kattavaa mittausseurantaa on tällaisten ongelmien selvittäminen puhdasta hakuammuntaa

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jobjaka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #6 : 21.05.20 - klo:22:12 »
Kiitos vastauksista ja jatkokysymyksistä. :)

Talo on yksikerroksinen 480 m2 ja asukkaita kaksi. (talon alla kaivettua kellaritilaa jossa mm pannuhuone ja pumppu sijaitsee)
Talo rakennettu 1970 ja on keskipohjanmaalla.
Siellä on patterit ja lattialämmitys.
Toisissa huoneissa toimii termostaatit, toisissa ei...
Ulkotermostaatti näyttää antavan oikeat tiedot pumpulle.
Kaivo 2*310 metriä.
Aikaisemmin oli kaukolämpö ja vuosikulutus 75-90 megaa
Viestissäni mainitsemani sähkönkulutus on koko talon kulutus. Ennen maalämpöä joka asennettiin talvella tuollaista vaihtelua yön ja päivän välillä ei ollut.

Käyrä on hyvin loiva.

Asetuksissa ulkotilan lämpötilan ollessa 0 pumpun pitäisi antaa 25-30 asteista vettä pattereihin.
Tänään oli ulkona +9 ja pattereihin meni 57 asteista vettä.
Talossa on nyt päivisin liian lämmin ja lämpöä sisällä voi olla 25 astetta.

Onko mahdollista että pumpu on ylimitoitettu talolle ja liiallinen lämpö ja vaikeudet asetuksilla voisi johtua ylimitoituksesta?

Mielenkiintoinen havainto ollut että aamuisin lattialämpö viileähkö ja nouse päivällä.

Loggauksesta sitä, että mitä asetuksia pitää tehdä kun laittaa USB-muistin? Ja oliko niin että muistitkun pitäisi olla alle 4gb? Jossain oli mainintaa että 4 gigaisella ja suuremmalla kone sekoaa.
Nibe F1345-30+UKV 20-300+kaivo 2x310, yksitasoinen 480m2 70-luvun talo jossa lattialämmitys ja patterit. Lämminvesivaraaja Haato VLP 550 r (467 litraa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #7 : 22.05.20 - klo:07:39 »
Tuossa on hyvin perustietoja, kysytään lisää tarpeen tullen
Voisit laittaa perustiedot footeriin, jotta ne on pysyvästi näkyvillä.

En olisi huolestunut että pumppu on liian iso, koska säätö huolehtii talon lämmityksestä ja laittaa pumpun huilimaan kun ei ole lämmitystarvetta.

USB pitää olla FAT - formaatissa muistaisin että minun on FAT32 mutta en nyt pääse tarkastamaan.

Lattialämmitykseen lienee oma piirinsä?
Onko puskurivaraajaa? Koko?
Käyttövesivaraaja lienee noissa 13XX malleissa erillinen.
Onko käyttöveden kierto?

Kun saat ensimmäisen vuorokauden lokin, niin laita se tänne niin katsellaan porukalla.

Katsotko koneen käynnistysmäärät ja lisäysmäärät.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #8 : 22.05.20 - klo:08:53 »
... Talo on yksikerroksinen 480 m2 ja asukkaita kaksi. (talon alla kaivettua kellaritilaa jossa mm pannuhuone ja pumppu sijaitsee)
Talo rakennettu 1970 ja on keskipohjanmaalla.
Siellä on patterit ja lattialämmitys.
Toisissa huoneissa toimii termostaatit, toisissa ei...
Ulkotermostaatti näyttää antavan oikeat tiedot pumpulle.
Kaivo 2*310 metriä.
Aikaisemmin oli kaukolämpö ja vuosikulutus 75-90 megaa...

On mahdollista, että maalämpökone on jonkin verran ylitehoinen.
Aikaisempi kaukolämmön kulutus on ollut noin 75 - 90 MWh.
Silloin lienee ollut enemmän asukkaita. Nyt vain kaksi.
Lämpimän käyttöveden kulutus on pienentynyt, mutta sitäkin suurempi lämmitysenergian kulutuksen muutos on saattanut tapahtua ilmavaihdon vähentämisessä.

Tein ihan karkean oletuspohjaisen laskelman, joka näyttäisi tältä:

Talo  ”jobjaka”   KOKKOLA      (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C   -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Iso talo 1970: Patterilämmitys, 21 °C, 480 m2, 1248 m3:   23,32 kW   67 221 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      23,32 kW   67 221 kWh

• Kiinteistö,  480 m2,  1248 m3       3,7 COP   22,78 kW   67 221 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,098 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,75 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,7 SCOP   23,5 kWh   70 221 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -4 040 kWh   1,35 kW   66 181 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   66 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            30,00 kW   66 181 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 132   Luokka = D )      66 181 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      23,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   30,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -45 °C
- Maasta kerätään       ( 3,7 COP)   22,0 kW   48 175 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      18 006 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   18 006 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

• Tarvitaan 2 kpl 310 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 1,63 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,82 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 305 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m.       Poraussyvyys   310 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 310 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   620 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,2 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

•  Alla painehäviö virtauksella 1,63 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,63 / 2 = 0,82 l/s = 49,2 l/min = 2952 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      246 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      139 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      81 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.75 kPa = Huono

Kaivojen syvyys riittää varmasti, pienenä ongelmana voi olla keruupiirin liian suuri ulkoinen painehäviö. Keruun kierron meno- ja paluulämpötilojen erotus, dT nousee aika suureksi.

Poissa jobjaka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #9 : 22.05.20 - klo:20:03 »
Nyt tuli paljon dataa. Täytyy vähän opetella. :)

Puskurivaraaja on Nibe ukv 20-300 ja erillinen lämminvesivaraaja 467 litraa.

Laitoin tikun kiinni ja loggauksen 1 minuutin väliajoin. Tikku on 2 gb ja ajattelin ottaa sen irti sieltä viikonlopun aikana.

Mielenkiintoista odotella lokeja ja nähdä mitä siellä lukee.

Nibe F1345-30+UKV 20-300+kaivo 2x310, yksitasoinen 480m2 70-luvun talo jossa lattialämmitys ja patterit. Lämminvesivaraaja Haato VLP 550 r (467 litraa)

Poissa jobjaka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #10 : 22.05.20 - klo:20:14 »
Miten muuten tuo uplink...

Tässä pitäisi olla sisäänrakennettu. Ilmeisesti vaatii rj-45 piuhan jotta saa nettiyhteyden. Huoneeseen tulle wlan joten siihen olisi helppo kytkeytyä. Nettiasetukset näytti olevan vain lankaa varteen. Onko näin?
Nibe F1345-30+UKV 20-300+kaivo 2x310, yksitasoinen 480m2 70-luvun talo jossa lattialämmitys ja patterit. Lämminvesivaraaja Haato VLP 550 r (467 litraa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #11 : 23.05.20 - klo:10:17 »
Miten muuten tuo uplink...

Tässä pitäisi olla sisäänrakennettu. Ilmeisesti vaatii rj-45 piuhan jotta saa nettiyhteyden. Huoneeseen tulle wlan joten siihen olisi helppo kytkeytyä. Nettiasetukset näytti olevan vain lankaa varteen. Onko näin?

Uplink on enemmän henkilökohtainen.
Lokilla voi jakaa mittaustulosta helpommin muille.
Logintutkija on tehty lokille.

Loggaus kannattaa pitää aina päällä, vaikka käyttäisi onlinea.
Eivät sulje toisiaan pois.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jobjaka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #12 : 23.05.20 - klo:10:26 »
Muistitikku oli yön Nibessä kiinni mutta jostain syystä aamuyöstä oli pumppu mennyt jumiin ja piti käynnistää aamulla uudestaan.

Tässä illan klo 19.30 ja aamuyön 3:29 välisen ajan logi.

Meniköhän jumiin muistitikun takia?

« Viimeksi muokattu: 23.05.20 - klo:10:58 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1345-30+UKV 20-300+kaivo 2x310, yksitasoinen 480m2 70-luvun talo jossa lattialämmitys ja patterit. Lämminvesivaraaja Haato VLP 550 r (467 litraa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #13 : 23.05.20 - klo:10:51 »
... Tänään oli ulkona +9 ja pattereihin meni 57 asteista vettä...

Login mukaan tekee vain käyttövettä.
Toimiiko vaihtoventtiili oikein?
Onko asennus tehty oikein?
Oudolta vaikuttaa..

 Lisäsin liitekuvan jobjaka :n viestiin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #14 : 23.05.20 - klo:14:50 »
Kannattasiko olla yhteydessä asentaneeseen tahoon?

Tuon lokin mukaan kone ilmeisesti yrittää pitää puskurivaraajaa koko ajan vajaassa 60C lämpötilassa.
Laskettu lämpötarve on 20C  ja hiukan yli yöllä.
Pattereille menevä BT25 näyttää huimaa lukua.


Onko asennuksesta kaaviokuvaa?
Pumput, piirit, varaajat, mittaukset...

Kone on ajoittain suojaustilassa, 163 = liian kuumaa vettä lauhduttimelta.

Normaalisti puskurivaraajassa on suunnilleen sen lämpöistä vettä kuin käyrä pyytää. + / - 5C.

Olisiko koneelta pyydetty "minimilämpötila" asetettu jonnekin 60C paikkeille?

Urbaani legenda kertoo, että perinteisten öljykattila-asentajien jäljiltä on löytynyt tuollaisia 😀

Maalämmöllä on tarkoitus tehdä vain sen lämpöistä kuin on tarve. Ei yhtään varastoon kuten öljykattiloissa on ollut tapana.
« Viimeksi muokattu: 27.05.20 - klo:07:44 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #15 : 23.05.20 - klo:15:14 »
Samaa mieltä kuin edellinen, kone on täysin sekaisin.
Minulla ei ole nyt käytettävissä lähdeaineistojani enkä muista kaikkia Niben mittaustunnuksia.
Tässä on vähän samantapaisia oireita kuin oli parin vuoden takaisessa tapauksessa.
Siinä ei ollut varaajan lämpötila anturi suojataskussa vaan irrallisena kytkentäkotelodsa.
Tarkasta varaajien anturien asennus.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #16 : 23.05.20 - klo:18:55 »
Veikkaan että siellä on käyttövedessä kiertojohto. Sammuta sen pumppu ensiyöksi ja laita vielä sulut kiinni.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #17 : 23.05.20 - klo:20:22 »
Tätä kysytty, mutta ei vastausta vielä.
Käyttöveden lämpötila vaikutti pätkälokin perusteella normaalilta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #18 : 24.05.20 - klo:08:24 »
Tarkastahan arvo:
1.9.3.1 - min. menolämpötila
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #19 : 24.05.20 - klo:18:45 »
Voisiko joku "suomentaa" nuo kysymysmerkeillä merkityt Niben mittaukset?
Tai löytyykö jostain luettelo näistä mittauksista?

ATS

T_Ulko                 BT1(40004)
LJ-Paluu_14         EB100-EP14-BT3(40012)
KV säiliön kyljessä    BT6(40014)
Kaivosta_ 14         EB100-EP14-BT10(40015)
Kaivoon_14         EB100-EP14-BT11(40016)
Lauhd menojohto_14   EB100-EP14-BT12(40017)
Kuumakaasu_14      EB100-EP14-BT14(40018)
Imukaasu_14         EB100-EP14-BT17(40022)
LJ-Paluu_15         EB100-EP15-BT3(40011)
Kaivosta_ 15         EB100-EP15-BT10(40100)
Kaivoon_15         EB100-EP15-BT11(40085)
Lauhd menojohto_15   EB100-EP15-BT12(40086)
Kuumakaasu_15      EB100-EP15-BT14(40087)
Imukaasu_15         EB100-EP15-BT17(40089)
LJ meno var jälk         BT25(40071)
??_                         BT71(40152)
??_14                 EB100-EP14-BP8(40124)
??_15                 EB100-EP15-BP8(40123)
??                         Add.Step(43091)
??                         EP14-BF1 (40072)
Hälytysnumero         Alarm number(45001)
Laskettu meno        Calc. Supply(43009)
Asteminuutit        Degree Minutes(40940)
Ulko k.a.                BT1-Average(40067)
??_14                Relays PCA-Base EP14(43514)
??_15                Relays PCA-Base EP15(43513)
LJ ppu_14               GP1-speed EP14(43437)
LJ ppu_15               GP1-speed EP15(43436)
Keruu ppu_14       GP2-speed EP14(43439)
Keruu ppu_15       GP2-speed EP15(43438)
??_                       Prio(43086)
??_15               EB100-EP15 Prio(44242)
??_14               EB100-EP14 Prio(44243)
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #20 : 24.05.20 - klo:19:48 »
Ohessa pari trendiä, joista näkee koneikkojen sielunelämää.
Koneikko EP15 seisoo
Koneikko EP14 käy ja yrittää tavoitella jotakin tolkutonta asetusarvoa sitä koskaan saavuttamatta. Maalämmittää:n ehdottama minimilämpötila saattaisi hyvinkin olla tämä.
-Kone pysähtyy häiriöön 163 lauhduttimelle menevän lämpötilan saavuttaessa 58 C
-Kone käynnistyy häiriön 163 poistuessa lauhduttimelle menevän lämpötilan laskiessa 56 C:een
-Tätä kone tekee n. 10 min sykleissä. (tekee nannaa koneelle)
-Asteminuutit ovat tukevasti koko ajan arvossa +100

Katsohan koneiden tärkeimmät asetusarvot ja laita ne tänne.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #21 : 24.05.20 - klo:22:32 »
Voisiko joku "suomentaa" nuo kysymysmerkeillä merkityt Niben mittaukset?
Tai löytyykö jostain luettelo näistä mittauksista?

ATS

??_                         BT71(40152)                 BT71  Lämpöla-anturi, ulkoinen paluujohto
??_14                 EB100-EP14-BP8(40124)      ks. alla oleva löyty googlaamalla
??_15                 EB100-EP15-BP8(40123)
??                         Add.Step(43091)             Lisävastuksen teho (100=1kW, 200=2kW...) (näin ainakin pikkunibeissä)
??                         EP14-BF1 (40072)            Muistaakseni virtausmittaus edit: lauhduttimen)
??_14                Relays PCA-Base EP14(43514)    laitteiden tilat ks. alla on esimerkkinä Nibe F1*45:n tilat
??_15                Relays PCA-Base EP15(43513)


Relays PCA-Base

YLEISIMMÄT  TILAT
2 Vain lämpöjohtopumppu käy
6 Käynnistys tai pysäytystilanne lämmön tuotannossa (pumput käy ja vaihtoventtiili lämmitys asennossa)
7 Lämmön tuotanto
8 Vaihtoventtiili käyttövesi asennossa, muut pois
10 Vaihtoventtiili käyttövesi asennossa ja lämpöjohtopumppu käy (ulkolämpötila on varmaan korkea)
14 Käynnistys tai pysäytys KV-tuotannossa (pumput käy ja vaihtoventtiili KV-asennossa, kompura ei käy)
15 Käyttövesituotanto


Esilämmitys
F1345-30, F1345-40 ja F1345-60 kompressoreissa on esilämmitys päällä niin kauan että BT29 lämpötila on 10 astetta korkeampi kuin BP8 lämpötila. 

edit: PRIO asiat lienevät monipumppujen käytön ohjaukseen tarpeellisia, en ole perehtynyt
« Viimeksi muokattu: 25.05.20 - klo:06:00 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #22 : 24.05.20 - klo:22:44 »
Mainitsit että lämpökäyrä on matala.
Voit joutua muuttamaan sitä (oli syy sitten mikä tahansa), koska nykytilanteessa patterien termostaatit ovat hoitaneet koko säädön eikä Nibe.

Kannattaa ottaa muistiin myös koneen käyntiaikatilastot ja käynnistysmäärälaskuritiedot ja lisäysmäärät.
Vähintään sen vuoksi, että näkee miten ne muuttuvat säädön myötä ja pahimmillaan niiden kanssa voi keskustella asentaneen firman kanssa asennuksen "onnistumisesta".

Jokatapauksessa kone tekee lämmitystä nyt hyötysuhteella n. 2 kun meillä tekee n. 4-4,5:llä.
« Viimeksi muokattu: 25.05.20 - klo:17:27 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #23 : 24.05.20 - klo:23:04 »
Viestissäni mainitsemani sähkönkulutus on koko talon kulutus. Ennen maalämpöä joka asennettiin talvella tuollaista vaihtelua yön ja päivän välillä ei ollut.

Muilla lämmitysmuodoilla sähköä kuluu eri tavalla.
Maalämmössä kaikki energian kulutus näkyy samassa luvussa.
Lämmityksen kulutus on suhteessa sisälämpötilan ja ulkolämpötilan erotukseen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #24 : 25.05.20 - klo:15:43 »
Login mukaan tekee vain käyttövettä.
Toimiiko vaihtoventtiili oikein?
Onko asennus tehty oikein?
Oudolta vaikuttaa..

 Lisäsin liitekuvan jobjaka :n viestiin.
Logia tutkittuani olen sitä mieltä että kone ei ole tehnyt koko aikana yhtään käyttövettä.
Mistä parametrista Logintutkija päättelee että nyt tehdään käyttövettä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #25 : 25.05.20 - klo:16:44 »
Logia tutkittuani olen sitä mieltä että kone ei ole tehnyt koko aikana yhtään käyttövettä.
Mistä parametrista Logintutkija päättelee että nyt tehdään käyttövettä?

ATS

Samaa taisin tuolla yllä kommentoida.
ks. BT6 käyrä

Timo Karhu osaa vastata Lokintutkija kysymykseen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #26 : 25.05.20 - klo:17:23 »
Ilmeisesti tästä mittauksesta Logintutkija päättelee koneen käyntitilan.
EB100-EP14 Prio(44243)
0=Lepo
1=Lämmitys
2=Käyttövesi

Koko tuon loggauksen ajan on kone ollut käydessään tilassa "2" eli käyttövesitilassa.
Hälytyksen 163 voimassa ollessa ja koneen seistessä on se ollut tilassa "0" eli lepotilassa.

KV säiliön lämpötila on tänä aikana laskenut 44,8 -> 41,9 C.
Trendin mukaan säiliöön ei ole mennyt yhtään lämpöä tänä aikana.
Joskus sitä on kuitenkin tarvinnut lämmittää, koska lämpötila on näinkin korkea. Pitäisi saada pidempi loggaus.

Jos kone luulee tekevänsä käyttövettä, eikä KV-säiliön lämpötila nouse niin silloin se puskee pää punaisena lämpöä lämmitysvaraajaan ja lämmönjakoon kunnes laukeaa pois lauhduttimelle palaavan veden korkeasta lämpötilasta.
-> Vaihtoventtiili on väärässä asennossa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #27 : 25.05.20 - klo:17:23 »

-Kone pysähtyy häiriöön 163 lauhduttimelle menevän lämpötilan saavuttaessa 58 C


163 tulee kun lauhduttimelta tuleva ylittää arvon X (noin 63,x).
162 tulee kun lauhduttimelle menevä ylittää arvon Y (noin 58,x)

Nyanssi tässä tapauksessa  ;)  kun kaikki takoo tappiin
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #28 : 25.05.20 - klo:17:34 »
Kiitos korjauksesta.
Joka tapauksessa pää punaisena se kone siellä päätään seinään puskee.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #29 : 26.05.20 - klo:07:14 »
F1345-30, F1345-40 ja F1345-60 kompressoreissa on esilämmitys päällä niin kauan että BT29 lämpötila on 10 astetta korkeampi kuin BP8 lämpötila. 

BP 8 Anturi, matalapaine ... tämä on ote manuaalista.

Ei oikein tunnu loogiselta, tässä painemittaus mutta yllä puhutaan BP8 lämpötilasta. Vai onko anturi joka tekee molemmat?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokonaisuus ei taida olla kytketty ihan perusasennuksen mukaan, kun EP14 on käynnissä vaikka on vain lämmitystarvetta .

Lämpöpumppu (EB100) priorisoi käyttöveden lämmityksen
puolella teholla (jäähdytysmoduuli EP14) vaihtoventtiilin
(QN10) kautta. Kun lämminvesivaraaja
(CP10) on lämmitetty, vaihtoventtiili (EB100-QN10)
ohjaa lämmitysvirran lämmityspiiriin. Kun tarvitaan
lämmitystä, jäähdytysmoduuli (EP15) käynnistyy ensiksi.
Kun lämmitystarve on suuri, myös jäähdytysmoduuli
(EP14) käynnistyy lämmityskäyttöön.


-------------------------------------------------------------------------------

Ehkä nyt odotellaan aloittajan reagointia.  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jobjaka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #30 : 26.05.20 - klo:08:38 »
Kiitos kaikista vastauksista. Tässä tosiaan joutuu perehtymään maallikkona aika lailla tähän maailmaan.

Eilen oli järjestelmän asentaja paikalla ja tuumailtiin mistä tämä tilanne voi johtua. Tältä foorumilta tullut arvokasta tietoa joten kiitos siitä. Tilanne kuitenkin se että laitteen käyttäytyminen koetaan mysteeriksi.

Vaihtoventiili oli mahdollisesti jumissa. Sitä nyt säädetty ja seurataan.

Koneessa oli tikku joka loggasi tuohon asti. Nämä logit siis ENNEN kuin vaihtoventiiliä säädetty:
Nibe F1345-30+UKV 20-300+kaivo 2x310, yksitasoinen 480m2 70-luvun talo jossa lattialämmitys ja patterit. Lämminvesivaraaja Haato VLP 550 r (467 litraa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #31 : 26.05.20 - klo:10:03 »
Noviiseja olemme "kaikki" olleet, ennen perehtymistä ;D

Samanlaiselta "rytkytykseltä" tuo loki näyttää kuin edellinenkin, paitsi siinä on käyttövesi lämmennyt kerran.
Tosin lokista ei näy miten se on aikaansaatu, vain BT6 lämpötila on noussut.  ;)

Asentajan oppaan mukaan molempien koneiden pitäisi käydä kun on tarvetta sekä käyttövedelle että lämmitykselle.
Nyt vain EP14 (käyttövesikone) käy ja EP15 (lämmityskone) hulaa koko ajan.
Kun on kova lämmitystarve, niin silloin EP14 osallistuu myös lämmitykseen.

Liitteenä on asentajan oppaasta "normiasennuksen" kuva. Eroaako teidän asennus jollain tavalla?
Sähkövastuksen tilalla teillä puskurivaraaja.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #32 : 26.05.20 - klo:10:34 »
Mitään Nibestä tietämättä voisi tuo BP8 olla paineanturi, jolle lasketaan lämpötila kylmäaineen käyrästä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #33 : 26.05.20 - klo:19:35 »
Tässä muutamia hajanaisia mietteitä viimeisen login perusteella.

EP15 on koko ajan ollut seis tilassa.
EP14 on ollut pari kertaa pidempään seis tilassa, ja muun aikaa jatkanut "pään seinään hakkaamista".

25.5 klo 06:34 - 07:20 välisenä aikana käyttövesisäiliö lämmennyt 42 -> 51 C. Login mukaan itse lämpöpumppuprosessi ei ole mitenkään osallistunut lämmittämiseen.
Ei ole muuta mahdollisuutta kuin että KV-säiliö on lämmitetty sähkövastuksella. Säiliötä on lämmitetty n. 12 kW teholla.

Pidempien stop jaksojen jälkeen EP14 on käynnistynyt kun koneelle tulevan ja lähtevän veden lämpötila on laskenut 30 C:een. Onko tämä aseteltu minimilämpötila?

Asteminuuttien lukuarvo on koko ajan ollut +100 eli ylätapissa, joten lämmityskäytön tarvetta ei ole ollut.

KV lämpiämisen aikana 25.5. klo 07:03 hälytys 163 poistuu mutta kone ei käynnisty. KV lämpötila on 47 C joten ilmeisesti ei ole päällä käynnistyskäskyä KV lämpötilasta ja kone jää 4h huilille.

Koneen käydessä tuota rynkytyskäyntiä, on se ilmeisesti aina käydessään KV-moodissa mutta KV säiliön lämpötilassa se ei näy mitenkään.
Kone luulee tekevänsä käyttövettä mutta lämmittääkin lämmitysvaraajaa. Kun käyttöveden lämpötila ei nouse eikä pysäytä konetta jatkaa se kunnes hälytys 163 pysäyttää sen.

Olen sitä mieltä, että vaihtoventtiili on koko ajan lämmitysasennossa joko jumissa, mekaanisesti rikki tai vaihtoventtiili ei saa ohjaussähköä.
Mitenkä huoltomies testasi vaihtoventtiiliä? Ajoiko sähköisesti?

Tällaisia olen miettinyt.
ATS
« Viimeksi muokattu: 29.05.20 - klo:16:28 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #34 : 26.05.20 - klo:20:49 »
Onko putket varmasti oikein kytketty koneeseen? Jotenkin tutun kuuloista vaan, ihan sen perusteella mitä täällä olen erinäisiä ketjuja lukenut juuri asennetuista koneista joissa kaikenlaista erikoista tapahtuu, ja lopulta siellä on ollut meno ja paluu ristissä tai muuta vastaavaa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #35 : 26.05.20 - klo:21:19 »
Lämpöpumppu (EB100) priorisoi käyttöveden lämmityksen
puolella teholla (jäähdytysmoduuli EP14) vaihtoventtiilin
(QN10) kautta. Kun lämminvesivaraaja
(CP10) on lämmitetty, vaihtoventtiili (EB100-QN10)
ohjaa lämmitysvirran lämmityspiiriin. Kun tarvitaan
lämmitystä, jäähdytysmoduuli (EP15) käynnistyy ensiksi.
Kun lämmitystarve on suuri, myös jäähdytysmoduuli
(EP14) käynnistyy lämmityskäyttöön.


Miksi EP15 ei käy lainkaan?
Onko se rikki?

Mitä hälytyslokiin on kirjautunut? (valikko 3.4  )   _________

Onko näytössä toinen kompressori estetty? Ruksi päällä?  ___________

Mikä on valikossa 1.9.3 pienin menolämpötila-asetus nyt ?_________________

Mitkä on valikon 4.9.3 arvot (kaikki? _____________

Onko valikossa 4.9.5 estoja asetettu? _________


Alleviivauksiin aloittaja voisi loihtia vastauksia.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #36 : 27.05.20 - klo:10:01 »
Lainaus
Miksi EP15 ei käy lainkaan?
Onko se rikki?
Ei ole käynyt, koska ei ole ollut lämmitystarvetta.
Asteminuutit ovat olleet koko ajan ylätapissa, +100.
Menovesi 30->60C on ollut koko ajan 10->40 C korkeampi kuin laskettu menovesi 20-> 23 C

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #37 : 27.05.20 - klo:10:57 »
Ei ole käynyt, koska ei ole ollut lämmitystarvetta.
Asteminuutit ovat olleet koko ajan ylätapissa, +100.
Menovesi 30->60C on ollut koko ajan 10->40 C korkeampi kuin laskettu menovesi 20-> 23 C

ATS
Joo ... tässä tilanteessa kummankaan ei pitäisi lämmittää.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #38 : 28.05.20 - klo:09:30 »
Vielä yksi kysymys:
Onko ongelma ollut heti asennuksesta lähtien vai tullut vasta myöhemmin käytön aikana?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe F1345-30 ja vaihtelut
« Vastaus #39 : 28.05.20 - klo:21:59 »
Logintutkija tulkitsee käyttöveden PCA Relays Basesta. Voi olla, että tämä on jo nykyään huono paikka ja pitäisi luottaa vain Prio:oon.

Silmämääräisesti kone näyttäisi tekevän käyttövettä, mutta tulos menee lämmityskiertoon kuten todettu.
Relays PCA-Base EP14 = 11 (kompressori on, kiertopumppu on , keruupumppu off ja vaihtoventtiili kv-asennossa)
Relays PCA-Base EP15 = 6 (kompressori off, kiertopumppu on, keruupumppu on ja vaihtoventtiili lämmitysasennossa)

Voisiko putket (kv ja lämmitys) olla ristissä fyysisesti?


[edit] noissa arvoissa ei jokin oikein mätsää, koska ainakin omassa koneessa edelleen PCA
lämmitys = 7
käyttövesi = 15
Oliko F1345-koneissa jotakin muuttunut firmiksessä? Mene ja tiedä..

                     //Relays PCA Base, on binäärilukuna 0b00000000
                     //bitti 0 = kompressorin tila, 0=pois, 1=päällä, desimaali 0 tai 1
                     //bitti 1 = lämpöjohtopumpun tila, 0=pois, 1=päällä, desimaali 0 tai 2
                     //bitti 2 = keruupumpun tila, 0=pois, 1=päällä, desimaali 0 tai 4
                     //bitti 3 = vaihtoventtiilin ohjaus, 0 = venttiili auki ja tehdään lämmitysvettä, 1 = venttiili kiinni ja tehdään käyttövettä, desimaali 0 tai 8
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.